Заземление в ИТП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Заземление в ИТП |
| Гость_Закир_* |
17.8.2006, 18:25
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Уважаемые специалисты по электроснабжению, доброго времени суток!
Проектирую Индивидуальные Тепловые Пункты(ИТП) в жилых домах(сантехническая-расчетная сторона вопроса). Вот выдержка из основного документа по проектированию ИТП СП41-101-95: ...7. Электроснабжение и электрооборудование 7.1 При проектировании электроснабжения и электрооборудования тепловых пунктов следует руководствоваться требованиями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ) и указаниями настоящего раздела. 7.2 Тепловые пункты в части надежности электроснабжения следует относить к электроприемникам II категории ....... 7.3 В тепловых пунктах следует предусматривать рабочее искусственное освещение для VI разряда зрительной работы и аварийное освещение. 7.4 Электрические сети должны обеспечивать возможность работы сварочных аппаратов и ручного электромеханического инструмента. 7.5 Местное управление задвижками с электроприводами и насосами для подземных ЦТП должно дублироваться дистанционным управлением со щита, расположенного на высоте не ниже планировочной отметки земли. 7.6 Электрооборудование должно отвечать требованиям ПУЭ для работы во влажных помещениях, а в подземных встроенных и пристроенных тепловых пунктах - в сырых помещениях. 7.7 Для металлических частей электроустановок, не находящихся под напряжением, должно быть предусмотрено заземление. Хотелось-бы получить ответы на такие вопросы по п.7.6-7.7.: Как заземлять конструкции и оборудование(насосы,шкаф управления)? 1.по внешнему контуру здания есть полоса заземления(видел как закапывали)-что от неё нужно завести полосу в помещении теплового пункта, и, провести её по контуру помещения ИТП? 2-рамы конструкций приварить к этому контуру(по ИТП) полосой? 3-трубы отопления не(или) присоединять к контуру заземления? 4- корпуса шкафа управления, насосов присоединить к контуру? 5-обязательное-ли установка в шкафу управления УЗО(читал посты здесь на форуме и все-же)? 6. п.7.3 "... и аварийное освещение"-это надо написать задание электрикам обеспечить...? К моему сожалению не совсем ориентируюсь в вопросах заземления, если конкретно укажите нормы(пункты) ПУЭ,и, доходчиво(кратко) объясните- буду Вам очень признателен.Спасибо |
|
|
|
|
| Гость_Закир_* |
22.8.2006, 18:15
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Что-то-как-то с вопросами "заземления" не очень?
Или кто МОЖЕТ сказать, но не ХОЧЕТ, или кто ХОЧЕТ сказать, но не МОЖЕТ- не успел однако, жалко не успел-Аминь!?. |
|
|
| Гость_Кузьменко В.В._* |
23.8.2006, 17:51
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Уважаемый Закир! Дело не в том, что по заземлению "никто не соображает"... Этот вопрос не сложный... Судя по письму - Вы не занимаетесь проектированием электроустановки ИТП, и проектировать систему уравнивания потенциалов здания (ИТП - как элемента этого здания, в том числе), систему рабочего и аварийного освещения ИТП - должны проектировщики-электрики... У Вас, судя по всему, свой "кусок" в проектировании ИТП, зачем Вам брать на себя не свойственные функции? Если система вторичного заземления здания выполнена - получите хотя бы копию проекта на эту систему, для начала. Проектировщики-электрики что-то делают для этого здания?
|
|
|
| Гость_Закир_* |
23.8.2006, 18:40
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Благодарю за внимание.
Работаю в небольшой фирме. И если есть договор, то отвечаешь за ВСЕ: проект-согласование-монтаж-сдача, т.е. разделы проектов: ИТП-"ТМ", автоматизация-"АТМ", учет тепловой энергии-"ТЭ". Ну и вопросы отсюда возникают. Если вопросы заземления "несложные"-то можно аргументированно ответить на мои 6 вопросов. Заранее благодарен. |
|
|
|
|
| Гость_Кузьменко В.В._* |
24.8.2006, 11:55
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Как заземлять конструкции и оборудование(насосы,шкаф управления)?
1.по внешнему контуру здания есть полоса заземления(видел как закапывали)-что от неё нужно завести полосу в помещении теплового пункта, и, провести её по контуру помещения ИТП? === Да, завести заземляющий проводник в ИТП (от Главной шины заземления здания). Если Вы работаете в "Автокаде" (от 2004 и выше) - мне будет проще выслать пару принципиальных схем построения системы уравнивания потенциалов (мой адрес: kuzm@ustanovim.ru). А прежде - получить сий проект на контур вторичного заземления. 2-рамы конструкций приварить к этому контуру(по ИТП) полосой? === Есть 2 типа соединений: неразъемные и разъемные. Из моих примеров (схем) - будет все понятно. 3-трубы отопления не(или) присоединять к контуру заземления? === Да, присоединять. И не только трубы отопления... 4- корпуса шкафа управления, насосов присоединить к контуру? === Да. Шины РЕ (или специальные клеммы защитного заземления). 5-обязательное-ли установка в шкафу управления УЗО(читал посты здесь на форуме и все-же)? === Нужно знать расчетную электрическую схему ШУ (какие конкретно нагрузки!), по каждой группе просчитать токи утечки, - далее будет видно. Есть типы оборудования, которые через УЗО подключать нельзя (из условий важности их функционирования, в том числе, в системе противопожарного комплекса). В ИТП есть силовой распределительный щит? 6. п.7.3 "... и аварийное освещение"-это надо написать задание электрикам обеспечить...? === Да. Если в ИТП выполнено только рабочее освещение. Вообще, проект освещения ИТП кто делает? У Вас электрики будут привлекаться сторонние? Или есть свои? К моему сожалению не совсем ориентируюсь в вопросах заземления, если конкретно укажите нормы(пункты) ПУЭ,и, доходчиво(кратко) объясните- буду Вам очень признателен. === Жду прямого письма, чтобы было куда писать. Вы из какого города? Владимир Васильевич Кузьменко. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2026, 16:15 |
|
|
|
|