ВЛ до гаража и вторичное заземление |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
ВЛ до гаража и вторичное заземление |
22.1.2012, 16:50
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.1.2012 Пользователь №: 25817 |
Получил техусловия на 3 фазы в гараж. Проблема №1: Нужно прокинуть по воздуху кабель порядка 20м от столба до ближайшего бокса и далее по стенам до моего бокса. Понятно что наибольшая проблема в этих 20 метрах. Можно ли ставить на гараж трубостойку и кабель подвесить на тросе? Какая минимальная высота подвеса?
Внутри моего гаражного бокса выполнен контур заземления - 45-й уголок вбит в землю на 1,5 метров квадратом 1,5х1,5 метра по верх которого пенополистирол затем бетон. Можно ли этот контур использовать как повторное заземление? |
|
|
|
|
22.1.2012, 17:10
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
От столба БЫ сипом погнать, по стенам, если высота прокладки не менее 2х метров (в чем сомневаюсь) можно просто кабелем, иначе требуется мех. защита (гофра не пойдет), кабель ВВГ
Насчет повторки - то что у вас есть - пойдет (пусть и без замеров), но, повторка нужна и около опоры, с которой ответвление, и , в идеале, и около бокса Минимальная высота "подвеса" - по памяти, 2.3 метра, округляем до 2.5 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
22.1.2012, 18:07
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.1.2012 Пользователь №: 25817 |
кабель есть АВВГ 4х25. Воздушный пролет в металорукав? Ответвление будет не от столба - от ШР сторожки (Столб рядом). Просто если непосредственно от сторожки, потребуются уже 2 трубостойки. если 2.5 метра, значит можно крепить трос непосредственно к строениям. Но тут очередная проблема - под кабелем могут накидать хляма, т.е. фактически высота уменьшится... Повторку перед боксом будет достаточно одного заземлителя ( скажем 45 уголок L=2 метра)?
|
|
|
22.1.2012, 18:23
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
кабель есть АВВГ 4х25. Воздушный пролет в металорукав? Нет.Цитата Повторку перед боксом будет достаточно одного заземлителя ( скажем 45 уголок L=2 метра)? Нет, 30 Ом (сопротивление) не обеспечит , как правило-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
|
22.1.2012, 18:41
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.1.2012 Пользователь №: 25817 |
|
|
|
22.1.2012, 18:47
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Обычно делается треугольник...
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
22.1.2012, 19:02
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.1.2012 Пользователь №: 25817 |
|
|
|
|
|
22.1.2012, 19:43
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
заглубление ниже точки промерзания грунта? по идее - да, и, обычно, 2.5 метров достаточноЗЫ тут еще от грунта зависит, поэтому и пишу - "обычно" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
| Гость_Гость_сергей 57_*_* |
22.1.2012, 20:19
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Минимальная высота "подвеса" - по памяти, 2.3 метра, округляем до 2.5
[/quote] А разве не 2,75 |
|
|
22.1.2012, 20:47
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
А разве не 2,75 А вот вы меня и смутили... утверждать не могу, по памяти писал, но может кто еще подтянется, и даст ссыль... Просто сейчас лень копаться -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|