Получил техусловия на 3 фазы в гараж. Проблема №1: Нужно прокинуть по воздуху кабель порядка 20м от столба до ближайшего бокса и далее по стенам до моего бокса. Понятно что наибольшая проблема в этих 20 метрах. Можно ли ставить на гараж трубостойку и кабель подвесить на тросе? Какая минимальная высота подвеса?

Внутри моего гаражного бокса выполнен контур заземления - 45-й уголок вбит в землю на 1,5 метров квадратом 1,5х1,5 метра по верх которого пенополистирол затем бетон. Можно ли этот контур использовать как повторное заземление?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 22.1.2012, 17:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



От столба БЫ сипом погнать, по стенам, если высота прокладки не менее 2х метров (в чем сомневаюсь) можно просто кабелем, иначе требуется мех. защита (гофра не пойдет), кабель ВВГ
Насчет повторки - то что у вас есть - пойдет (пусть и без замеров), но, повторка нужна и около опоры, с которой ответвление, и , в идеале, и около бокса


Минимальная высота "подвеса" - по памяти, 2.3 метра, округляем до 2.5


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mosfett
сообщение 22.1.2012, 18:07
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 22.1.2012
Пользователь №: 25817



кабель есть АВВГ 4х25. Воздушный пролет в металорукав? Ответвление будет не от столба - от ШР сторожки (Столб рядом). Просто если непосредственно от сторожки, потребуются уже 2 трубостойки. если 2.5 метра, значит можно крепить трос непосредственно к строениям. Но тут очередная проблема - под кабелем могут накидать хляма, т.е. фактически высота уменьшится... Повторку перед боксом будет достаточно одного заземлителя ( скажем 45 уголок L=2 метра)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 22.1.2012, 18:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Mosfett @ 22.1.2012, 18:07) *
кабель есть АВВГ 4х25. Воздушный пролет в металорукав?
Нет.
Цитата
Повторку перед боксом будет достаточно одного заземлителя ( скажем 45 уголок L=2 метра)?
Нет, 30 Ом (сопротивление) не обеспечит , как правило


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mosfett
сообщение 22.1.2012, 18:41
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 22.1.2012
Пользователь №: 25817



Цитата(haramamburu @ 22.1.2012, 18:23) *
Нет, 30 Ом (сопротивление) не обеспечит , как правило


т.е. делать такой же квадрат как в боксе? Здесь засада - все перекопаю соседи будут очень недовольны icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 22.1.2012, 18:47
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Обычно делается треугольник...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mosfett
сообщение 22.1.2012, 19:02
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 22.1.2012
Пользователь №: 25817



Цитата(haramamburu @ 22.1.2012, 18:47) *
Обычно делается треугольник...

заглубление ниже точки промерзания грунта?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 22.1.2012, 19:43
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Mosfett @ 22.1.2012, 19:02) *
заглубление ниже точки промерзания грунта?
по идее - да, и, обычно, 2.5 метров достаточно
ЗЫ тут еще от грунта зависит, поэтому и пишу - "обычно"


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_сергей 57_*_*
сообщение 22.1.2012, 20:19
Сообщение #9





Гости






Минимальная высота "подвеса" - по памяти, 2.3 метра, округляем до 2.5
[/quote]

А разве не 2,75
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 22.1.2012, 20:47
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_сергей 57_* @ 22.1.2012, 20:19) *
А разве не 2,75
А вот вы меня и смутили... утверждать не могу, по памяти писал, но может кто еще подтянется, и даст ссыль... Просто сейчас лень копаться


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...