Соединить три ввода на участке

sslik
сообщение 18.1.2012, 19:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 18.1.2012
Пользователь №: 25768



Всем добрый день, описываю проблему. Имеется три ввода на участок 380В два по 10кВт (16А) и один на 27кВт (40А), на участке 8 построек запитаны 1ввод: 3 дома макс. нагрузка 18кВт +2 ввод: 2 дома макс. нагрузка 12кВт +3 ввод: 3 дома макс. нагрузка 18кВт. В процессе эксплуатации возможна нагрузка на один ввод 16А, а остальные два ввода без нагрузки. Вопрос возможно ли на участке соединить все вводы в один а после развести на все потребители. Заранее извиняюсь если туплю, прошу не ругать может есть еще какие-то варианты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.1.2012, 20:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Простой вопрос подразумевает простой ответ.
Нет, объединять вводы нельзя.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sslik
сообщение 18.1.2012, 20:46
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 18.1.2012
Пользователь №: 25768



Неужели ничего нельзя придумать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.1.2012, 20:55
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23359
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



возможно вместо 3-х сделать один


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sslik
сообщение 18.1.2012, 21:28
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 18.1.2012
Пользователь №: 25768



Сейчас оформлены три участка на одной территории, официально оформить один ввод на 47кВт, даже боюсь представить во сколько это встанет, если увеличение до 15кВт на один ввод объявляют 90 т.р. и срок оформления до года.

Можно объяснить "чайнику" что будет если параллельно поставить автоматы 16,16 и 40 А или при трех 16А получу 9кВт на фазу?


Сообщение отредактировал sslik - 18.1.2012, 21:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.1.2012, 21:31
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Можно поступить иначе. Каждый владелец самолично обращается в ЭСО за получением ТУ на подключение до 15 кВт и заключает договор с поставщиком.
Не очень понятны Ваши попытки по объединению... Вы собственно кто? Что это за участки? Что за выдеоенная территория? Кто собственник домов?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sslik
сообщение 18.1.2012, 21:52
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 18.1.2012
Пользователь №: 25768



Собственник участков и домов один человек. Я его близкий родственник и мне они отданы в пользование, хочу использовать под базу отдыха. Обращался в Западные сети - результат описан выше, поэтому и пытаюсь выдумать "альтернативные" методы.

Сообщение отредактировал sslik - 18.1.2012, 21:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 18.1.2012, 22:02
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



ИМХО, отдельный транс/КТП вам батенька надо, разумеется, предварительно согласовав мощности.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sslik
сообщение 18.1.2012, 22:05
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 18.1.2012
Пользователь №: 25768



Цитата(haramamburu @ 18.1.2012, 22:02) *
ИМХО, отдельный транс/КТП вам батенька надо, разумеется, предварительно согласовав мощности.

Можно объяснить "чайнику" что это такое? Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.1.2012, 22:07
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(sslik @ 18.1.2012, 22:52) *
....хочу использовать под базу отдыха.
То есть бизнес с образованием юридического лица? Значит, обращаться в сети, запасшись всеми необходимыми бумажками, опираясь на ПП РФ 334.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 18.1.2012, 22:09
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(sslik @ 18.1.2012, 23:05) *
Можно объяснить "чайнику" что это такое? Заранее спасибо.
Отдельный трансформатор


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sslik
сообщение 18.1.2012, 22:14
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 18.1.2012
Пользователь №: 25768



Участки и дома в деревне под ИЖС, назначение и форма собственности меняться не будут. Отопление газ, на самом деле на территории шесть домов запитаны по три и один ввод баня плюс дом охраны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.1.2012, 22:24
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



ИЖС. Значит есть собственник, значит каждый может рассчитывать на 15 кВт, причём не за 90 тыров, а значительно меньше, если в пределах 500м есть соответствующие сети (0,4 кВ). Если нет, тогда своя КТП по индивидуальному проекту.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sslik
сообщение 18.1.2012, 22:42
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 18.1.2012
Пользователь №: 25768



Цитата(haramamburu @ 18.1.2012, 22:09) *
Отдельный трансформатор

Зачем? Общая мощность на участке 47кВт этого вполне достаточно. Проблема как её грамотно распределить по всем домам.

Цитата(savelij® @ 18.1.2012, 22:24) *
ИЖС. Значит есть собственник, значит каждый может рассчитывать на 15 кВт, причём не за 90 тыров, а значительно меньше, если в пределах 500м есть соответствующие сети (0,4 кВ). Если нет, тогда своя КТП по индивидуальному проекту.

В том то и дело, что это объявлено мне как представителю собственника в Западных сетях Мосэнерго, линия 0,4 кВ вдоль забора, два ввода с 10 до 15 кВт - 180 тыр, плюс к этому два счетчика GSM по 16 тыр и т.д. и т.п. Если собирать документы без посредников (всего 72 подписи) на это можно потратить всю оставшуюся жизнь. В общем в инете на эту много расписано.
Повторюсь вопрос не как увеличить мощность, а как грамотно распределить имеюшиеся 47 кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 18.1.2012, 22:43
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(sslik @ 18.1.2012, 17:56) *
Вопрос возможно ли на участке соединить все вводы в один а после развести на все потребители.
Можно!
Цитата
Неужели ничего нельзя придумать?
Можно!
Но только на техническом уровне. Только сначала нужно знат зачем такое требуется....
Каков основной смысл Вашей затеи?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.1.2012, 23:03
Сообщение #16


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11249
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Rezo @ 18.1.2012, 21:43) *
Каков основной смысл Вашей затеи?

Экономия средств на общении со сбытом.

Придётся распределить нагрузки по вводам оптимально, а для самых ответственных потребителей состряпать простейшее АВР.

Сообщение отредактировал Roman D - 18.1.2012, 23:15


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sslik
сообщение 18.1.2012, 23:07
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 18.1.2012
Пользователь №: 25768



Вот схема подключения ссори за карявость но общий смысл передал. Возможно будут заселены дома 1, 2 и 3 а все остальное нет, тогда 10 кВт мало, вырубит автомат. Отсюда следует вопрос как можно использовать остальные два ввода на 10 и 27 кВт соответственно.


Сообщение отредактировал sslik - 19.1.2012, 0:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.1.2012, 23:12
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Западных сетях Мосэнерго, линия 0,4 кВ вдоль забора, два ввода с 10 до 15 кВт - 180 тыр, плюс к этому два счетчика GSM по 16 тыр и т.д. и т.п.
1. Подать официальную заявку на технологическое подключение каждого участка и увеличение мощности "под потолок", т.е. 15 кВт.
2. Получить через месяц или менее официальный ответ, где предлагают заплатить указанную сумму или мотивированный отказ.
3. Официальное повторное письмо в сети и аналогичное письмо в ФАС РФ, о чём уведомить первую сторону.

Уверяю Вас, если всё сказанное Вами обстоит именно так, как описываете, то решение вопроса может решиться с очень приятной для Вас стороны.
Цитата
В общем в инете на эту много расписано.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sslik
сообщение 18.1.2012, 23:20
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 18.1.2012
Пользователь №: 25768



Цитата(Roman D @ 18.1.2012, 23:03) *
Экономия средств на общение со сбытом.

Как Вы думаете имеющиеся 47кВт достались на халяву? На вскидку пол ляма все это встало, хотя все затраты подсчитать уже тяжело. Изначально писалось о соединении трех вводов на территории, и разводке по всем потребителям, мне интересны практические советы если я так сделаю к чему это приведет, спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 18.1.2012, 23:28
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 946
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Д1 и Д4 перекинуть на баню. Параллелить ввода нельзя - будут проблемы с учетом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sslik
сообщение 18.1.2012, 23:29
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 18.1.2012
Пользователь №: 25768



Цитата(Rezo @ 18.1.2012, 22:43) *
Можно!
Можно!
Но только на техническом уровне. Только сначала нужно знат зачем такое требуется....
Каков основной смысл Вашей затеи?

Понять сколько кВт я получу после соединения, будет у меня 15 или 9 кВт на фазу если параллельно поставить автоматы 16 16 40 ампер
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.1.2012, 23:36
Сообщение #22


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11249
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(sslik @ 18.1.2012, 22:20) *
Как Вы думаете имеющиеся 47кВт достались на халяву?

Именно об этом я и толкую. Любое обращение к этим бандитам чревато попадаловом.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sslik
сообщение 18.1.2012, 23:36
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 18.1.2012
Пользователь №: 25768



Цитата(protector @ 18.1.2012, 23:28) *
Д1 и Д4 перекинуть на баню. Параллелить ввода нельзя - будут проблемы с учетом.

Спасибо пока это лучший вариант.
А разве нагрузка не распределиться равномерно на три счетчика?

Сообщение отредактировал sslik - 18.1.2012, 23:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 18.1.2012, 23:42
Сообщение #24


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 946
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(sslik @ 18.1.2012, 23:36) *
А разве нагрузка не распределиться равномерно на три счетчика?

Дудки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sslik
сообщение 18.1.2012, 23:47
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 18.1.2012
Пользователь №: 25768



Цитата(protector @ 18.1.2012, 23:42) *
Дудки.

То есть Вы хотите сказать что все три учета будут считать полную нагрузку?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 19.1.2012, 0:01
Сообщение #26


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 946
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(sslik @ 18.1.2012, 23:47) *
То есть Вы хотите сказать что все три учета будут считать полную нагрузку?

Я этого не говорил. Считать сильнее будет тот учет, в цепи которого будет меньшее сопротивление кабеля. И это только цветочки, будет и самоход. И вообще параллельной работы не любят ни счетчики ни автоматы - но это уже иная тема
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 19.1.2012, 0:09
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Честно-говоря иак я ничего и не понял и не получил ответ автора.
Поэтому буду говорить как понимаю......
А в чём собственно проблема?
Вариантов несколько:
1. Дома 1-2-3 запитать от ввода №2
Бане отдат ввод №1 - 10 кВт для тэнов сауны в 9 кВт и охраннику как раз!
ВВод №3 оставляем как есть, поскольку проживание не предвидится.

2. Установить в ГРЩ перекидные рубильники.
3. Сделать внутреннюю закольцовку, это очень удобно, но..... по возможности это нужно стараться избежать, поскольку может очень плохо кончится (для этого нужно особое согласование и вряд ли его дадут).
Параллельность вводов равносильна закольцовки (и основная причина не в учёте, хотя и тут будешь каждый раз объяснять, что не воруешь), поэтому это так же не желательно.
4. Установить элементарную автоматику для автоматичекого включения и переключения в нужный момент (в зависимости от нагрузки) того или иного ввода.
Стоить это будет не дорого (очень грубо на вскидку тыс 10-15 по комплектующим).
Вот Вам сразу 4 возможных вариатна!
В двух словах и на пальцах, примерно так!....

Сообщение отредактировал Rezo - 19.1.2012, 0:10


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.1.2012, 0:13
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Rezo, это уже не запараллеливание вводов, а многоярусная АВР.
имхо


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 19.1.2012, 0:21
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(savelij® @ 18.1.2012, 22:13) *
Rezo, это уже не запараллеливание вводов, а многоярусная АВР.
имхо
А я и не говорил, что автоматика будет вводить вводы в параллель!
Если рассматривать профессионально, то возможен вариант, когда скажем на 1 сек. два ввода будут в параллели. Это нужно для того, что бы включение или отключение одного из вводов произошло без скачка напряжения.
Но повторюсь - это уже проффтонкости, поэтому и сказал, что объяснил "в двух словах на пальцах" - для общего понимания смысла....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sslik
сообщение 19.1.2012, 1:00
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 18.1.2012
Пользователь №: 25768



Цитата(Rezo @ 19.1.2012, 0:09) *
Честно-говоря иак я ничего и не понял и не получил ответ автора.
Поэтому буду говорить как понимаю......
А в чём собственно проблема?
Вариантов несколько:
1. Дома 1-2-3 запитать от ввода №2
Бане отдат ввод №1 - 10 кВт для тэнов сауны в 9 кВт и охраннику как раз!
ВВод №3 оставляем как есть, поскольку проживание не предвидится.

2. Установить в ГРЩ перекидные рубильники.
3. Сделать внутреннюю закольцовку, это очень удобно, но..... по возможности это нужно стараться избежать, поскольку может очень плохо кончится (для этого нужно особое согласование и вряд ли его дадут).
Параллельность вводов равносильна закольцовки (и основная причина не в учёте, хотя и тут будешь каждый раз объяснять, что не воруешь), поэтому это так же не желательно.
4. Установить элементарную автоматику для автоматичекого включения и переключения в нужный момент (в зависимости от нагрузки) того или иного ввода.
Стоить это будет не дорого (очень грубо на вскидку тыс 10-15 по комплектующим).
Вот Вам сразу 4 возможных вариатна!
В двух словах и на пальцах, примерно так!....

Проблема в перераспределении мощности по всем потребителям, то есть возможно заселение только в домах 1 2 3, а возможно только в домах 4 5 6
1. Проживание предвидеться во всех домах, здесь лучше подходит вариант д2 д3 и д5 д6 по 10кВт д1 д4 баня и охрана 27 кВт
2. Перекидной рубильник подразумевает полное отключение чего либо? Тогда не подходит т.к. везде стоят циркуляционные насосы.
3. Почему нужно избегать закольцовку? Зачем согласование если все учеты стоят на столбах, и навряд ли контролер ЭС пойдет проверять по участку и если даже это обнаружат, что они могут предъявить счетчики на месте, автоматы соответствуют мощности и опечатаны. Уважаемый Rezo можно об этом поподробней?
4. Как здесь можно применить АВР к сожалению не понял, откуда взять резервную мощность которая как я понимаю должна быть больше 10кВт если делать 10 то не вижу в этом смысла если не параллелить 10 + 10 кВт или 10 + 27 кВт.
Большое спасибо за помощь и участие!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 19.1.2012, 1:29
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
Проблема в перераспределении мощности по всем потребителям, то есть возможно заселение только в домах 1 2 3, а возможно только в домах 4 5 6
Перекидной рубильник подразумевает полное отключение чего либо? Тогда не подходит т.к. везде стоят циркуляционные насосы.
Вот перекидным и можно будет либо линию с домами 1-2-3, либо с домами 4-5-6, либо ещё как-то как сконфигурируете.
Цитата
Почему нужно избегать закольцовку? Зачем согласование если все учеты стоят на столбах, и навряд ли контролер ЭС пойдет проверять по участку и если даже это обнаружат, что они могут предъявить счетчики на месте, автоматы соответствуют мощности и опечатаны. Уважаемый Rezo можно об этом поподробней?
В принципе я категорично не говорил, что нельзя - я говорил, что не нужно!
И вот почему.....
Я не знаю полной общей схемы вашего энергоснабжения, но представьте такую ситуацию:
У Вас закольцовка между вводом №1 и №2 (или все три).
Это самый хороший вариант для вашего участа (потребителей).
Но вот по каким-либо причинам, на ТП по вводу №1 решили проводить работы и обесточили этот самый ввод №1. Люди приступают к работе (я не говорю сейчас о ПТБ, по которым они обязаны убедиться в отсутствии напряжения), а у них почему-то кабель идущий от них к вам под напряжением!
Возможные последствия очевидны?
Тут и до тюрьмы недалеко.
Поэтому все участки закольцовки требую особого согласования. И поэтому у всех энергослужб (скажем так) существует чёткая схема и места закольцовок!
Цитата
Как здесь можно применить АВР к сожалению не понял, откуда взять резервную мощность которая как я понимаю должна быть больше 10кВт если делать 10 то не вижу в этом смысла если не параллелить 10 + 10 кВт или 10 + 27 кВт.
В двух словах так!....
Берёте какой-то один ввод за основной, который будет работать всегда. Тем самым он будет являться базовым (опорным).
И если на базовом вводе нагрузка выросла близко до маскимального уровня (приехали погреться в баньке к примеру), то автоматика отключает часть нагрузки от основного ввода и перебрасывает её на другой ввод, а если нужно, то и на третий., т.е. - происходит деление и переподключение нагрузки.
Вроде как всё понятно должно быть....

Сообщение отредактировал Rezo - 19.1.2012, 1:43


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sslik
сообщение 19.1.2012, 11:38
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 18.1.2012
Пользователь №: 25768



Цитата(Rezo @ 19.1.2012, 1:29) *
В принципе я категорично не говорил, что нельзя - я говорил, что не нужно!
И вот почему.....
Я не знаю полной общей схемы вашего энергоснабжения, но представьте такую ситуацию:
У Вас закольцовка между вводом №1 и №2 (или все три).
Это самый хороший вариант для вашего участа (потребителей).
Но вот по каким-либо причинам, на ТП по вводу №1 решили проводить работы и обесточили этот самый ввод №1. Люди приступают к работе (я не говорю сейчас о ПТБ, по которым они обязаны убедиться в отсутствии напряжения), а у них почему-то кабель идущий от них к вам под напряжением!
Возможные последствия очевидны?
Тут и до тюрьмы недалеко.
Поэтому все участки закольцовки требую особого согласования. И поэтому у всех энергослужб (скажем так) существует чёткая схема и места закольцовок! В двух словах так!....

Спасибо за пояснения. Может я изначально ввел Вас в заблуждение. Все три ввода идут от одной линии идущей вдоль забора, учеты весят на трех столбах подряд в ящиках, я думаю под нагрузкой никто не полезет снимать провода с торсады?
Отсюда еще вопрос а существует ли в природе автоматика которая при отключении вводного автомата отключала линию в месте закольцовки (запараллеливания) т.е например при выключении вводного автомата на 1 вводе отделяла его от ввода 2 и 3?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 19.1.2012, 12:54
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
Спасибо за пояснения. Может я изначально ввел Вас в заблуждение.
Поэтому изначально и говорил, что не совсем всё мне понятно в общей схеме организации данного объекта.
Цитата
....существует ли в природе автоматика которая при отключении вводного автомата отключала линию в месте закольцовки (запараллеливания) т.е например при выключении вводного автомата на 1 вводе отделяла его от ввода 2 и 3?
Не уверен точно, но думаю таких устройств нет.
Дело в том, что даже если Вы отключите вводной автомат (или рубильник), то электроника не в состоянии это понять, поскольку через закольцовку питание на вашем автомате всё равно остаётся.
Электоника чётко видит, что питание существует и не даст команду на разрыв "кольца".
Надеюсь смысл понятен.....
Здесь можно поступить следующим образом:
Устанавливаете вводной автомат на 1 группу больше, т.е. если 3-х фазная цепь, то ставите автомат с разрывом не на 3, а на 4 линии. Вот эту 4-ю группу и заводите на электронику (скажем те же эл.магнитные "пускатели").
Вот теперь когда Вы принудительно отключаете автомат, то кроме разрыва всех 3-х фаз, происходит разрыв и 4-й группы, а это в свою очередь приводит к снятию питания с "пускателей".
В результате этого "пускатели" разомкнут Ваш контур закольцовки!
Ведь всё же очень просто, не правда ли?.....

Сообщение отредактировал Rezo - 19.1.2012, 13:03


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.1.2012, 13:13
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Дело в том, что даже если Вы отключите вводной автомат (или рубильник), то электроника не в состоянии это понять, поскольку через закольцовку питание на вашем автомате всё равно остаётся.
Но есть датчики тока и если их поставить со стороны ввода, то при отключении вводного рубильника, датчик даст однозначную команду на отсутствие вводного напряжения.
Хотя и при отключении нагрузки после датчика, он даст аналогичную команду... icon_wink.gif Тут надо предусматривать "дополнительную неотключаемую нагрузку".
Короче... колхозить...
имхо


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 19.1.2012, 13:24
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(sslik @ 19.1.2012, 1:14) *
Участки и дома в деревне под ИЖС, назначение и форма собственности меняться не будут. Отопление газ, на самом деле на территории шесть домов запитаны по три и один ввод баня плюс дом охраны.

Вопрос не по теме: Как провести дом площадью 500кв.м. как сарай 50кв.м.????
Вот Вам и ответ, пора уже нести ответственность и выйти из тени, хоть раз сделать что то нормально! А то начали городить три ввода объединить icon_smile.gif Денег на подключение нет, охренеть, а на дом охраны и т.д. нашлось!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sslik
сообщение 19.1.2012, 13:53
Сообщение #36


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 18.1.2012
Пользователь №: 25768



Цитата(scasi @ 19.1.2012, 13:24) *
Вопрос не по теме: Как провести дом площадью 500кв.м. как сарай 50кв.м.????
Вот Вам и ответ, пора уже нести ответственность и выйти из тени, хоть раз сделать что то нормально! А то начали городить три ввода объединить icon_smile.gif Денег на подключение нет, охренеть, а на дом охраны и т.д. нашлось!

У меня все оформлено официально и дома и бани и мощности, Вы по какую тень? Любите считать чужие деньги - удачи icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.1.2012, 14:13
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(sslik @ 19.1.2012, 14:53) *
У меня все оформлено официально и дома и бани и мощности...
Ну и в чём тогда проблема? Официально выделена мощность, официально подключено каждое строение, а коль будет ситуация, когда никто не проживает, то ничего не потребляется и ничего не оплачивается. Зачем городить весь этот огород с объединениями, который затеяли?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 20.1.2012, 10:10
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(sslik @ 19.1.2012, 16:53) *
У меня все оформлено официально и дома и бани и мощности, Вы по какую тень? Любите считать чужие деньги - удачи icon_biggrin.gif

Нет, просто замучали "бедные" с особняками, сделают замки, а потом сюда приходят и спрашивают про экономию! Почему нельзя заранее зайти и спросить, а не спрашивать потом. Повтор: Тем более если все официально, и все мощности Вам даны, то никто не мешает изменить договор, у вас ведь поставщик электроэнергии у этих домов один!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.1.2012, 10:22
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23359
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



как вариант - сделайте проект на устройство и подкючение ВРУ от одного ввода, согласуйте с сетевиками и в путь


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sslik
сообщение 23.1.2012, 11:28
Сообщение #40


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 18.1.2012
Пользователь №: 25768



Всем спасибо за помощь решено ставить КТП
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 23.1.2012, 12:56
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(sslik @ 23.1.2012, 14:28) *
Всем спасибо за помощь решено ставить КТП

Это правильное решение, сами себе хозяева будете. Только мощность трансформатора правильно выберете, это поможет сэкономить на покупке и в будущем при оплате за электроэнергию icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 23.1.2012, 13:06
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Дебату пошли в пользу..... в нужном направлении!


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения