Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Лампы ДРЛ , Особенности существования

bstewaf
сообщение 19.12.2011, 7:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 21.4.2006
Пользователь №: 5376



Добрый день,по случаю купил списанный светильник (уличный) с лампой ДРЛ и стартером (зажигающим устройством) польского производства.Подключил с фото-реле-очень удобно,но есть одно но-иногда она гаснет,а потом опять зажигается.Теперь вопросы-так и должно быть или это связано с падением напряжения.Какие пути решения-стабилизатор или слышал что более современные лампы работают без стартера,если это так то как они к падению напряжения?Всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.12.2011, 11:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



ДРЛ работает только с ПРА (ЭПРА), причём мощность пускового устройства должна соответствовать мощности лампы. Если это условие соблюдено, то гаснуть исправная лампа в исправном светильнике может из-за недостаточного напряжения.
Никаких "более современных" решений не придумано.
Без пускового устройства работают ДРВ.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 19.12.2011, 14:47
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Возможно проблема в фотореле.Маленький дифференциал(разность освещенности включения и выключения фотореле).
И/или фото датчик установлен в неудачном месте и подсвечивается вашей лампой.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 19.12.2011, 16:03


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 19.12.2011, 19:05
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



под "стартером" вы наверно имеете ввиду ИЗУ? повторюсь, если лампа - ДРЛ, кроме последовательно включенного с ней дросселя и конденсатора параллельно питаюшей сети, ничего подключено быть не должно! если стоит ИЗУ, используйте лампу ДНаТ или ДРИ, или отключите ИЗУ.
так же рекомендую замерить напряжение на клеммах светильника при зажженной лампе. в диапазоне 200-240 лампа должна функционировать без проблем.
ну и с некачественной лампой так же может наблюдаться такой эффект.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 2:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены