Лампы ДРЛ , Особенности существования |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Лампы ДРЛ , Особенности существования |
19.12.2011, 7:48
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 21.4.2006 Пользователь №: 5376 |
Добрый день,по случаю купил списанный светильник (уличный) с лампой ДРЛ и стартером (зажигающим устройством) польского производства.Подключил с фото-реле-очень удобно,но есть одно но-иногда она гаснет,а потом опять зажигается.Теперь вопросы-так и должно быть или это связано с падением напряжения.Какие пути решения-стабилизатор или слышал что более современные лампы работают без стартера,если это так то как они к падению напряжения?Всем спасибо.
|
|
|
|
|
19.12.2011, 11:25
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
ДРЛ работает только с ПРА (ЭПРА), причём мощность пускового устройства должна соответствовать мощности лампы. Если это условие соблюдено, то гаснуть исправная лампа в исправном светильнике может из-за недостаточного напряжения.
Никаких "более современных" решений не придумано. Без пускового устройства работают ДРВ. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
19.12.2011, 14:47
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Возможно проблема в фотореле.Маленький дифференциал(разность освещенности включения и выключения фотореле).
И/или фото датчик установлен в неудачном месте и подсвечивается вашей лампой. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 19.12.2011, 16:03 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
19.12.2011, 19:05
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
под "стартером" вы наверно имеете ввиду ИЗУ? повторюсь, если лампа - ДРЛ, кроме последовательно включенного с ней дросселя и конденсатора параллельно питаюшей сети, ничего подключено быть не должно! если стоит ИЗУ, используйте лампу ДНаТ или ДРИ, или отключите ИЗУ.
так же рекомендую замерить напряжение на клеммах светильника при зажженной лампе. в диапазоне 200-240 лампа должна функционировать без проблем. ну и с некачественной лампой так же может наблюдаться такой эффект. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 2:45 |
|
|
|
|