Срабатывает УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Срабатывает УЗО |
| Гость_Дядя Лёша_* |
4.12.2011, 1:46
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Доброе время суток!
У меня в квартире, когда я принимаю душ срабатывает УЗО, причем когда я пытаюсь включить автоматы, свет включается сразу, розетки только минут через 30-40 (иначе при попытке поднять автомат, вновь срабатывает УЗО). Розеток или еще чего в ванной нет! Только верхний свет, но он включается сразу, а второй автомат только через некоторое время, нагрузки в сети никакой нет, автомат поменял на новый, не помогло... Все электрические проблемы работают без проблем. Повторюсь в ванной нет ни розеток, ни каких то кабелей, кроме света. Что это может быть? может кто подскажет.. Заранее благодарю... |
|
|
|
|
4.12.2011, 8:50
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
какое УЗО? на ванну одна отдельная группа?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
4.12.2011, 9:56
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18256 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
4.12.2011, 10:18
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
и водонагреватели еще поглядите, если есть.
|
|
|
|
|
| Гость_Дядя Лёша_* |
4.12.2011, 11:04
Сообщение
#5
|
|
Гости |
1. Автомат у меня на верхний свет и автомат на розетки нижние.
2. теплых полов нет. 3. водонагревателей нет. |
|
|
4.12.2011, 12:03
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
какое УЗО? на ванну одна отдельная группа? Наверно это сложные вопросы, раз они остались без ответов Дядя Лёша, Спрошу попроще, проводка выполнена 3х проводной(фаза, ноль, земля)? "Земля" есть? Сообщение отредактировал ink_elec - 4.12.2011, 12:03 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
| Гость_Дядя Лёша_* |
4.12.2011, 12:26
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Наверно это сложные вопросы, раз они остались без ответов Дядя Лёша, Спрошу попроще, проводка выполнена 3х проводной(фаза, ноль, земля)? "Земля" есть? Не силен я в электрике, 1 и 2 автоматы на свет и на розетки проведены 2-х без заземления, а два последующих стиралка и эл. шкаф с землей, но они отдельные автоматы и они не причем, так как я их провел уже после проблемы, такой дали совет... Но вышибает все равно 2-ой автомат, провода которого в ванне отсутствуют... |
|
|
|
|
| Гость_Гость дми-й_* |
4.12.2011, 14:32
Сообщение
#8
|
|
Гости |
в ванной есть точечные светильники и все ли лампочки вкручены, а то бывает что пар от душа заходит в подвесной потолок.
|
|
|
5.12.2011, 11:00
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Но вышибает все равно 2-ой автомат, провода которого в ванне отсутствуют... Номинал автомата, может поменяете местами с таким же? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
| Гость_Дядя Лёша_* |
5.12.2011, 11:39
Сообщение
#10
|
|
Гости |
Все лампу заизолировал еще раз, пока 1 эксперимент сходить в душ удался нормально, не вырубило (Лампочки стоят все).
Принудительно выключил УЗО, нажав на кнопку тест, включается все легко без проблем, значит я так понимаю не в нем дело. Хочу сейчас принудительно включив горячую воду, запарить ванну, посмотрим сработает ли на этот раз. Но единственное не понимаю я одного - какое отношение имеет 2-й автомат на розетки?!... |
|
|
|
|
| Гость_Дядя Лёша_* |
5.12.2011, 17:39
Сообщение
#11
|
|
Гости |
Уважаемые! Провел сегодня некоторые эксперименты, и сделал вывод, что здесь верзний свет(1 автомат) роли не играет, так как и отключал его и включал воду(создавал пар) все равно срабатывает УЗО и некоторое длительное время не включается второй автомат(розетки), но их в ванне нет, может где то в стене они проходят и там плохая изоляция, но ремонтом занимался не я и к сожалению где проходит провод знать не могу. Может кто подскажет: как можно обнаружить этот дефект, может каким устройством? Голова кругом уже...
|
|
|
6.12.2011, 2:28
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.12.2011 Пользователь №: 25261 |
пробуем сделать вот что: отключаем автомат на розетки и проводим эксперимент ещё раз, в этом случае, если я правильно понял, вырубать УЗО не будет. затем повторить то же самое с включенным автоматом на розетки и отключенным автоматом на свет. даже если есть 100% уверенность что свет не при чём всёравно нужно проверить, (именно с отключенным автоматом!). в крайнем случае пробовать отсоединить в распредкоробках (если они не заделаны в стену намертво) часть розеток, особенно те, проводка которых может проходить около ванной комнаты. затем опять повторять эксперимент, только уже с включенным автоматом на розетки. Удачи!
|
|
|
| Гость_Гость дми-й_* |
6.12.2011, 3:30
Сообщение
#13
|
|
Гости |
а водонагревателя у вас там нет?
|
|
|
6.12.2011, 13:48
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18256 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
см.п.5, п.п.3
|
|
|
| Гость_Дядя Лёша_* |
6.12.2011, 22:26
Сообщение
#15
|
|
Гости |
Друзья, всем спасибо. Наконец нашел в чем была проблема, разобрался… Оказывается между ванной и стеной(плиткой) протекает, это все дело льется по стене и напитывает бетон, когда бетон намокает, он передавался на арматурину стены между кухней и ванной. Итог такой: когда «Кулибины» делали ремонт, провод от розеток на стене, граничащей с кухней находится в плохой изоляции и без короба(патрубка), который при намокание искрил(даже в стене был характерный звук). Теперь все заизолировал, заалебастерил, ванну промазал))
Всем благодарен, кто был не безразличен |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|