У нас на предприятии ведется монтаж пожарной сигнализации, рабочие сверлят стены и в них пропускают кабель на датчики.
Собственно вопрос: Нужно ли для защиты кабеля устанавливать металлические гильзы в стене? Если нужно укажите пункт правил в ПУЭ, а то я только нашел про гильзы в деревянных домах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.11.2011, 9:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23218
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. проект есть? там что?
2. только провода на датчики?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.11.2011, 10:41
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18461
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т.п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т.п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т.п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия)."
Про металл в пункте нет.
Металлические гильзы - при проходе через стен (полостей) из горючего материала.
"7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах;.."

Сообщение отредактировал Олега - 24.11.2011, 10:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 24.11.2011, 13:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(radist7C1 @ 24.11.2011, 11:30) *
У нас на предприятии ведется монтаж пожарной сигнализации, рабочие сверлят стены и в них пропускают кабель на датчики.
Собственно вопрос: Нужно ли для защиты кабеля устанавливать металлические гильзы в стене? Если нужно укажите пункт правил в ПУЭ, а то я только нашел про гильзы в деревянных домах.

и ради этого стоило регистрироваться, чтобы узнать про то что написанно в библии icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.11.2011, 13:34
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18461
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"У кого что болит, тот о том и говорит", ну не нашел с лету.., бывает.
Возможно, после регистрации вопросы еще посыпятся, только отвечать успевай.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
radist7C1
сообщение 25.11.2011, 5:37
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 22.6.2011
Пользователь №: 23271



Олега, спасибо!
scasi, Регистрация: 22.6.2011, просто был неактивен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_scasi_*_*
сообщение 25.11.2011, 5:50
Сообщение #7





Гости






Цитата(radist7C1 @ 25.11.2011, 5:37) *
Олега, спасибо!
scasi, Регистрация: 22.6.2011, просто был неактивен.

icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2026, 7:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены