Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как измерить сопротивление контура заземления?

alexking79
сообщение 3.9.2011, 8:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.9.2011
Пользователь №: 24131



Коллеги, подскажите как замерить сопротивление заземления, внутри помещения, непосредственно от точки подключения к оборудованию? Ситуация такова: мне требуется узнать качество заземления в точке подключения, внутри шкафа источника бесперебойного питания и его сопротивление.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 3.9.2011, 14:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Длинными проводниками выходим на улицу, далее измеряем умножаем и отнимаем сопротивление проводников. Если у Вас система с заземленной нейтралью то до измерений (при выключенном ИБП) нужно отсоединить защитный проводник РЕ или РЕN иначе не будет объективного измерения (присутствие заземляющего устройства на источнике и на вводе в здание).

Сообщение отредактировал ez81 - 3.9.2011, 14:38


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexking79
сообщение 4.9.2011, 9:42
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.9.2011
Пользователь №: 24131



Более простого варианта нет? Без использования дополнительного кабеля?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 4.9.2011, 10:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



методом измерения тока, напряжения посмотрите тут http://www.chauvin-arnoux.ru/GroundResistance.htm


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mae
сообщение 4.9.2011, 13:17
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 7.5.2010
Пользователь №: 18221



В теории качество заземления можно определить проанализировав показания замеров "петли фаза-ноль" в точке подключения ИПБ и на вводе в здания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Костя_*_*
сообщение 25.10.2011, 20:41
Сообщение #6





Гости






А если имется два отдельных контура заземления, удовлетворяющие всем требованиям и не связанные друг с другом.
Какое значение должен показать мультиметр, если замерить сопротивление между ними?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.10.2011, 20:59
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23337
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



получите третье значение, вероятнее всего отличающееся от двух предыдущих


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Костя_*_*
сообщение 25.10.2011, 21:06
Сообщение #8





Гости






Оно и понятно.
Ситуация такая. Защитный контур - сопротивление около 1 Ом, контур инструментального заземления - сопротивление меньше 3 Ом. Измерения проводились М416-м
Замеряю мультиметром между ними - больше 30 Ом.
Это нормально?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.10.2011, 21:17
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23337
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не совсем понял - как это мультиметром контур мерять? и почему тогда по отдельности мультиметром не меряли?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Костя_*_*
сообщение 25.10.2011, 21:33
Сообщение #10





Гости






В помещение заходят полосы от защитного и кабель от инструментального заземлителей.
Так вот мультиметром мерил сопротивление между этой полосой и жилой кабеля.
А сопротивление растеканию тока самих контуров, как меня убедили, измерили по всем правилам нужным прибором.
Так вот что я не понимаю. Если у одного контура сопротивление всего 1 Ом, у другого 3 Ома, то если таким образом замерить мультиметром, то и он должен показать небольшое сопротивление. А тут аж 30 Ом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.10.2011, 22:41
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23337
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



мультиметром сопротивление кз не меряют, Вы бы ещё мегером попробовали, что бы он показал


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 26.10.2011, 14:40
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



В М416 происходит преобразование постоянного напяжения питания в переменное ( частоту не помню). И на электроды подается не постоянное напряжение. Поэтому показания отличаются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
фёдорович
сообщение 18.12.2011, 1:06
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 20.11.2011
Из: СССР Москва
Пользователь №: 25072



Когда ещё работал в наладке, начало девяностых, при замерах сопротивления заземлителей применяли сезонный коэффициент, т.к. сопротивление грунта меняется от погодных условий в течении года. Сейчас значений этого коэффициента я не помню, да откуда его брали- тоже ушло в небытие. Кто может подсказать? Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Палыч_*_*
сообщение 18.12.2011, 14:45
Сообщение #14





Гости






Цитата(фёдорович @ 18.12.2011, 1:06) *
Когда ещё работал в наладке, начало девяностых, при замерах сопротивления заземлителей применяли сезонный коэффициент, т.к. сопротивление грунта меняется от погодных условий в течении года. Сейчас значений этого коэффициента я не помню, да откуда его брали- тоже ушло в небытие. Кто может подсказать? Заранее благодарен.

Скорее всего Вы имеете в виду климатический коэффициент. Берется из справочников, например из Карякина.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
фёдорович
сообщение 18.12.2011, 23:44
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 20.11.2011
Из: СССР Москва
Пользователь №: 25072



, А ссылочку можно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
фёдорович
сообщение 19.12.2011, 11:48
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 20.11.2011
Из: СССР Москва
Пользователь №: 25072



Нашёл, РД 153-34.0-20.525-00 приложение №3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 11.5.2012, 11:30
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Здравствуйте всем! Имеются два измерителя: М416 и Ф4103М1. Один попроще, другой как-бы понавороченнее. Кто имел опыт общения с тем и другим, подалуйста подскажите их достоинства и недостатки. Каким бы вы рекомендовали пользоваться для замеров сопротивления ЗУ, уд. сопротивления грунта, металлосвязи?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 11.5.2012, 12:55
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Хрен редьки не слаще - если по народному сказать. Берите тот которые легче)))
По пробуйте сами поработать с одним и с другим, тут дело вкуса. Для металлосвязи лучше заиметь омметр, если много нужно измерять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 13.5.2012, 5:36
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата(Работник @ 11.5.2012, 12:55) *
Хрен редьки не слаще - если по народному сказать. Берите тот которые легче)))
По пробуйте сами поработать с одним и с другим, тут дело вкуса. Для металлосвязи лучше заиметь омметр, если много нужно измерять.

Все-таки хотелось бы не по весу выбирать.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.5.2012, 16:36
Сообщение #20





Гости






Цитата(uvk2 @ 11.5.2012, 11:30) *
Здравствуйте всем! Имеются два измерителя: М416 и Ф4103М1. Один попроще, другой как-бы понавороченнее. Кто имел опыт общения с тем и другим, подалуйста подскажите их достоинства и недостатки. Каким бы вы рекомендовали пользоваться для замеров сопротивления ЗУ, уд. сопротивления грунта, металлосвязи?

Каждый кулик своё болото хвалит, работаем Ф4103М1, из достоинств отметил бы возможность питать его от автомобильного аккумулятора, батарейки в мороз иногда замерзают. Для замеров металлосвязи действительно не очень удобен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 14.5.2012, 19:06
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Ну вот, провел замеры заземления обеими приборами. Один показал 0.2 ома, другой 9ом. Более вероятен второй результат, но откуда две такие разницы? "Поверка" приборов изложенная в паспорте (схема с тремя резисторами) дала правильные результаты на том и другом приборах, плюс/минус немного. Почему тогда на реальном заземлителе расхождение в 45 раз? Какие соображения есть?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.5.2012, 23:25
Сообщение #22


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11249
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



малые сопротивления - только по четырехпроводной схеме. С четырьмя крокодилами.

Разница - в разной частоте и величине тока. Сомневаюсь, что зависимость измерительного тока и сопротивления грунта линейна.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 15.5.2012, 5:48
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Roman D, Это все понятно. Не понятно почему расхождения между двумя приборами. Ведь оба они предназначены конкретно для измерения грунта. А резистор измеряют верно. Где принципиальная разница в измерении грунта и резистора? Попробую сегодня сравнить ещё измерительный ток.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksandrsimov
сообщение 26.8.2012, 22:30
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.2.2010
Из: Украина
Пользователь №: 17449



Я меряю так: Беру лампу галогенку 1000 Вт и в любом удлинителе ее включаю(F + N ) и измеряю клещами ток. Допустим получилось 4,5 А, затем подсоединяю F и контур PE - получилось скажем 4,0 А.
R(F + N )= 220/4,5= 49 ом R(F + PE )= 220/4,0=55 ом R(PE)= 55-49=6 ом

Можно использовать большие нагрузки и как мне кажется будет точнее.

Что скажете спецы icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sares
сообщение 9.4.2014, 4:53
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 39014



Доброго времени суток!
Работаю связистом и сисадмином в строительной компании, на удаленных объектах приходится устанавливать для радиосвязи антенны с мачтой. Естественно приходится антенну заземлять, а так же сервера и пк и заодно все бытовые приборы, для этого делаю контур заземления, для замеров ЗУ компания купила мне данный прибор. Так вот как бы я тщательно не забивал и закапывал штыри, прибор показывает всегда больше 30 Ом , стрелка сразу ложится (шкалит) как будто я что то делаю неправильно, хотя весь порядок процедур следую по инструкции (калибровка и т.д.). Электроды пробовал забивать по одно лучевой схеме и по двухлучевой. Ради эксперимента пробовал мерить ЗУ жилых домов (порядка десятка домов) и даже подстанции где по норме там должно показать 4 Ом, стрелка все равно шкалит.
Подскажите пожалуйста пошагово как пользоваться этим прибором в разных источниках схемы подключения проводов разные.
Так же пользовался видеоуроком http://www.youtube.com/watch?v=VdO0Laccluo
а на этой схеме вообще все наоборот (взято с сайта http://elektroservice.com.ua/map/363-f4103-m1.html)

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 9.4.2014, 9:51
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Грунты какие ? Песок? Какая длина и диаметр измерительных электродов? Прибор новый или нет? Проходил поверку.
Проще всего обратиться в ближайшию электротехническую лабораторию. Таких фирм много. Скорее всего проконсультируют за бесплатно или за бутылку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_sares_*_*
сообщение 9.4.2014, 11:53
Сообщение #27





Гости






Цитата(Работник @ 9.4.2014, 9:51) *
Грунты какие ? Песок? Какая длина и диаметр измерительных электродов? Прибор новый или нет? Проходил поверку.
Проще всего обратиться в ближайшию электротехническую лабораторию. Таких фирм много. Скорее всего проконсультируют за бесплатно или за бутылку.

Поверку прошел, длина электродов полметра, диаметр 1 см, грунт суглинок
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 9.4.2014, 12:17
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Возможно батарейки сели, замерзли. Я не работал с этим прибором, позвоните в ЭТЛ. Давненько они были распространены эти приборы, да и сейчас бывают. Кто работал с ним, вам подскажет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 9.4.2014, 21:01
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



На картинке дальний электрод должен подключаться к зажиму Т1. А как пользоваться - изучите заводское руководство к прибору (есть в сети) а не картинки от электросервисов. Длина электродов в 0.5 м имхо маловато. Не исключено, что и прибор неисправен. Методика поверки в том же руководстве. Там просто, можно сделать и самому. Попробуйте измерить прибором сопротивление резистора, покажет бред - значит неисправен.

Может диапазон измерения не тот выбираете?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sares
сообщение 10.4.2014, 4:07
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 39014



Цитата(uvk2 @ 9.4.2014, 22:01) *
Может диапазон измерения не тот выбираете?

скорее всего так и есть, переключатель пределы Ω стоит на 0,3.

Сообщение отредактировал sares - 10.4.2014, 6:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sares
сообщение 16.4.2014, 8:27
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 39014



объясните пожалуйста подробно про каждый диапазон измерений , что то никак не пойму
Ну или хотя бы при измерении ЗУ, ручку "пределы" на ставить на "1" или на "3"?

Сообщение отредактировал sares - 16.4.2014, 8:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 24.4.2014, 16:01
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(sares @ 16.4.2014, 9:27) *
объясните пожалуйста подробно про каждый диапазон измерений , что то никак не пойму
Ну или хотя бы при измерении ЗУ, ручку "пределы" на ставить на "1" или на "3"?

А попробовать трудно? конечно на больший множитель 1,10.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 22:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены