Как измерить сопротивление контура заземления? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Как измерить сопротивление контура заземления? |
3.9.2011, 8:56
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.9.2011 Пользователь №: 24131 |
Коллеги, подскажите как замерить сопротивление заземления, внутри помещения, непосредственно от точки подключения к оборудованию? Ситуация такова: мне требуется узнать качество заземления в точке подключения, внутри шкафа источника бесперебойного питания и его сопротивление.
|
|
|
|
|
3.9.2011, 14:35
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Длинными проводниками выходим на улицу, далее измеряем умножаем и отнимаем сопротивление проводников. Если у Вас система с заземленной нейтралью то до измерений (при выключенном ИБП) нужно отсоединить защитный проводник РЕ или РЕN иначе не будет объективного измерения (присутствие заземляющего устройства на источнике и на вводе в здание).
Сообщение отредактировал ez81 - 3.9.2011, 14:38 -------------------- |
|
|
4.9.2011, 9:42
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.9.2011 Пользователь №: 24131 |
Более простого варианта нет? Без использования дополнительного кабеля?
|
|
|
4.9.2011, 10:44
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
методом измерения тока, напряжения посмотрите тут http://www.chauvin-arnoux.ru/GroundResistance.htm
-------------------- |
|
|
|
|
4.9.2011, 13:17
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 |
В теории качество заземления можно определить проанализировав показания замеров "петли фаза-ноль" в точке подключения ИПБ и на вводе в здания.
|
|
|
| Гость_Гость_Костя_*_* |
25.10.2011, 20:41
Сообщение
#6
|
|
Гости |
А если имется два отдельных контура заземления, удовлетворяющие всем требованиям и не связанные друг с другом.
Какое значение должен показать мультиметр, если замерить сопротивление между ними? |
|
|
25.10.2011, 20:59
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
получите третье значение, вероятнее всего отличающееся от двух предыдущих
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Костя_*_* |
25.10.2011, 21:06
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Оно и понятно.
Ситуация такая. Защитный контур - сопротивление около 1 Ом, контур инструментального заземления - сопротивление меньше 3 Ом. Измерения проводились М416-м Замеряю мультиметром между ними - больше 30 Ом. Это нормально? |
|
|
25.10.2011, 21:17
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не совсем понял - как это мультиметром контур мерять? и почему тогда по отдельности мультиметром не меряли?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_Костя_*_* |
25.10.2011, 21:33
Сообщение
#10
|
|
Гости |
В помещение заходят полосы от защитного и кабель от инструментального заземлителей.
Так вот мультиметром мерил сопротивление между этой полосой и жилой кабеля. А сопротивление растеканию тока самих контуров, как меня убедили, измерили по всем правилам нужным прибором. Так вот что я не понимаю. Если у одного контура сопротивление всего 1 Ом, у другого 3 Ома, то если таким образом замерить мультиметром, то и он должен показать небольшое сопротивление. А тут аж 30 Ом. |
|
|
|
|
25.10.2011, 22:41
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
мультиметром сопротивление кз не меряют, Вы бы ещё мегером попробовали, что бы он показал
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
26.10.2011, 14:40
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
В М416 происходит преобразование постоянного напяжения питания в переменное ( частоту не помню). И на электроды подается не постоянное напряжение. Поэтому показания отличаются.
|
|
|
18.12.2011, 1:06
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 20.11.2011 Из: СССР Москва Пользователь №: 25072 |
Когда ещё работал в наладке, начало девяностых, при замерах сопротивления заземлителей применяли сезонный коэффициент, т.к. сопротивление грунта меняется от погодных условий в течении года. Сейчас значений этого коэффициента я не помню, да откуда его брали- тоже ушло в небытие. Кто может подсказать? Заранее благодарен.
|
|
|
| Гость_Гость_Палыч_*_* |
18.12.2011, 14:45
Сообщение
#14
|
|
Гости |
Когда ещё работал в наладке, начало девяностых, при замерах сопротивления заземлителей применяли сезонный коэффициент, т.к. сопротивление грунта меняется от погодных условий в течении года. Сейчас значений этого коэффициента я не помню, да откуда его брали- тоже ушло в небытие. Кто может подсказать? Заранее благодарен. Скорее всего Вы имеете в виду климатический коэффициент. Берется из справочников, например из Карякина. |
|
|
18.12.2011, 23:44
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 20.11.2011 Из: СССР Москва Пользователь №: 25072 |
, А ссылочку можно?
|
|
|
19.12.2011, 11:48
Сообщение
#16
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 20.11.2011 Из: СССР Москва Пользователь №: 25072 |
Нашёл, РД 153-34.0-20.525-00 приложение №3.
|
|
|
11.5.2012, 11:30
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Здравствуйте всем! Имеются два измерителя: М416 и Ф4103М1. Один попроще, другой как-бы понавороченнее. Кто имел опыт общения с тем и другим, подалуйста подскажите их достоинства и недостатки. Каким бы вы рекомендовали пользоваться для замеров сопротивления ЗУ, уд. сопротивления грунта, металлосвязи?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
11.5.2012, 12:55
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Хрен редьки не слаще - если по народному сказать. Берите тот которые легче)))
По пробуйте сами поработать с одним и с другим, тут дело вкуса. Для металлосвязи лучше заиметь омметр, если много нужно измерять. |
|
|
13.5.2012, 5:36
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Хрен редьки не слаще - если по народному сказать. Берите тот которые легче))) По пробуйте сами поработать с одним и с другим, тут дело вкуса. Для металлосвязи лучше заиметь омметр, если много нужно измерять. Все-таки хотелось бы не по весу выбирать. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
14.5.2012, 16:36
Сообщение
#20
|
|
Гости |
Здравствуйте всем! Имеются два измерителя: М416 и Ф4103М1. Один попроще, другой как-бы понавороченнее. Кто имел опыт общения с тем и другим, подалуйста подскажите их достоинства и недостатки. Каким бы вы рекомендовали пользоваться для замеров сопротивления ЗУ, уд. сопротивления грунта, металлосвязи? Каждый кулик своё болото хвалит, работаем Ф4103М1, из достоинств отметил бы возможность питать его от автомобильного аккумулятора, батарейки в мороз иногда замерзают. Для замеров металлосвязи действительно не очень удобен. |
|
|
14.5.2012, 19:06
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Ну вот, провел замеры заземления обеими приборами. Один показал 0.2 ома, другой 9ом. Более вероятен второй результат, но откуда две такие разницы? "Поверка" приборов изложенная в паспорте (схема с тремя резисторами) дала правильные результаты на том и другом приборах, плюс/минус немного. Почему тогда на реальном заземлителе расхождение в 45 раз? Какие соображения есть?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
14.5.2012, 23:25
Сообщение
#22
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
малые сопротивления - только по четырехпроводной схеме. С четырьмя крокодилами.
Разница - в разной частоте и величине тока. Сомневаюсь, что зависимость измерительного тока и сопротивления грунта линейна. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
15.5.2012, 5:48
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Roman D, Это все понятно. Не понятно почему расхождения между двумя приборами. Ведь оба они предназначены конкретно для измерения грунта. А резистор измеряют верно. Где принципиальная разница в измерении грунта и резистора? Попробую сегодня сравнить ещё измерительный ток.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
26.8.2012, 22:30
Сообщение
#24
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.2.2010 Из: Украина Пользователь №: 17449 |
Я меряю так: Беру лампу галогенку 1000 Вт и в любом удлинителе ее включаю(F + N ) и измеряю клещами ток. Допустим получилось 4,5 А, затем подсоединяю F и контур PE - получилось скажем 4,0 А.
R(F + N )= 220/4,5= 49 ом R(F + PE )= 220/4,0=55 ом R(PE)= 55-49=6 ом Можно использовать большие нагрузки и как мне кажется будет точнее. Что скажете спецы |
|
|
9.4.2014, 4:53
Сообщение
#25
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.4.2014 Пользователь №: 39014 |
Доброго времени суток!
Работаю связистом и сисадмином в строительной компании, на удаленных объектах приходится устанавливать для радиосвязи антенны с мачтой. Естественно приходится антенну заземлять, а так же сервера и пк и заодно все бытовые приборы, для этого делаю контур заземления, для замеров ЗУ компания купила мне данный прибор. Так вот как бы я тщательно не забивал и закапывал штыри, прибор показывает всегда больше 30 Ом , стрелка сразу ложится (шкалит) как будто я что то делаю неправильно, хотя весь порядок процедур следую по инструкции (калибровка и т.д.). Электроды пробовал забивать по одно лучевой схеме и по двухлучевой. Ради эксперимента пробовал мерить ЗУ жилых домов (порядка десятка домов) и даже подстанции где по норме там должно показать 4 Ом, стрелка все равно шкалит. Подскажите пожалуйста пошагово как пользоваться этим прибором в разных источниках схемы подключения проводов разные. Так же пользовался видеоуроком http://www.youtube.com/watch?v=VdO0Laccluo а на этой схеме вообще все наоборот (взято с сайта http://elektroservice.com.ua/map/363-f4103-m1.html) |
|
|
9.4.2014, 9:51
Сообщение
#26
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Грунты какие ? Песок? Какая длина и диаметр измерительных электродов? Прибор новый или нет? Проходил поверку.
Проще всего обратиться в ближайшию электротехническую лабораторию. Таких фирм много. Скорее всего проконсультируют за бесплатно или за бутылку. |
|
|
| Гость_Гость_sares_*_* |
9.4.2014, 11:53
Сообщение
#27
|
|
Гости |
Грунты какие ? Песок? Какая длина и диаметр измерительных электродов? Прибор новый или нет? Проходил поверку. Проще всего обратиться в ближайшию электротехническую лабораторию. Таких фирм много. Скорее всего проконсультируют за бесплатно или за бутылку. Поверку прошел, длина электродов полметра, диаметр 1 см, грунт суглинок |
|
|
9.4.2014, 12:17
Сообщение
#28
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Возможно батарейки сели, замерзли. Я не работал с этим прибором, позвоните в ЭТЛ. Давненько они были распространены эти приборы, да и сейчас бывают. Кто работал с ним, вам подскажет.
|
|
|
9.4.2014, 21:01
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
На картинке дальний электрод должен подключаться к зажиму Т1. А как пользоваться - изучите заводское руководство к прибору (есть в сети) а не картинки от электросервисов. Длина электродов в 0.5 м имхо маловато. Не исключено, что и прибор неисправен. Методика поверки в том же руководстве. Там просто, можно сделать и самому. Попробуйте измерить прибором сопротивление резистора, покажет бред - значит неисправен.
Может диапазон измерения не тот выбираете? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
10.4.2014, 4:07
Сообщение
#30
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.4.2014 Пользователь №: 39014 |
|
|
|
16.4.2014, 8:27
Сообщение
#31
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.4.2014 Пользователь №: 39014 |
объясните пожалуйста подробно про каждый диапазон измерений , что то никак не пойму
Ну или хотя бы при измерении ЗУ, ручку "пределы" на ставить на "1" или на "3"? Сообщение отредактировал sares - 16.4.2014, 8:45 |
|
|
24.4.2014, 16:01
Сообщение
#32
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
объясните пожалуйста подробно про каждый диапазон измерений , что то никак не пойму Ну или хотя бы при измерении ЗУ, ручку "пределы" на ставить на "1" или на "3"? А попробовать трудно? конечно на больший множитель 1,10. -------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2026, 22:10 |
|
|
|
|