Доброго времени суток коллеги!
Подскажите нормативный документ по измерению заземляющего устройства в оздоровительном детском лагере. Инспектор РТН говорит надо измерять 1 раз в год персоналу лагеря, что за документ? Просмотрел ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ нигде такой периодичности не указано. |
|
|
|
|
29.7.2011, 9:39
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
нашел вот это в ПТЭЭП: 2.7.9. Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства должны
производиться по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником, им уполномоченным. При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов. Результаты осмотров должны заноситься в паспорт заземляющего устройства. ну и далее немного. а инспектор какие пункты говорит? |
|
|
29.7.2011, 9:45
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 6.12.2010 Пользователь №: 20536 |
belok5 Инспектор делает упор на измерение сопротивления заземления, т.к. лагерь круглосуточный измерение должны производится ежегодно.
Откуда взято? Сам с инспектором не разговаривал. Порыл интернет так ничего не нашел. |
|
|
29.7.2011, 10:01
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
а инспектор на словах потребовал? или предписание оставил?
|
|
|
|
|
29.7.2011, 15:26
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23322 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
чем рыться самому, пусть роет инспектор и письменно обосновывает со ссылкой на НТД
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
1.8.2011, 8:59
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 6.12.2010 Пользователь №: 20536 |
Переговорил с инспектором РТН по поводу замеров. Получается лагерь сезонный объект, и измерения производятся как для вновь вводимого оборудования. Так что знайте для себя.
|
|
|
1.8.2011, 9:20
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23322 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не совсем понял, лагерь что ли каждый сезон сдают Ростехнадзору, получая Акт допуск?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
1.8.2011, 9:35
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
странная позиция...
|
|
|
| Гость_Гость_* |
1.8.2011, 10:04
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Тоже сталкивался, у нас тоже они сезонные, в летнее время 3 месяца только работают.В зимнее время здания да же не отапливаются,в принципе правильно, что надо делать измерения.
|
|
|
1.8.2011, 10:11
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
отойду от заземления, просто теоретически - ваша проводка сделана в волосатом году и не соответствует на момент начала сезона нормативам - вы кап-ремонт делать будете?
|
|
|
|
|
1.8.2011, 10:28
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23322 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в принципе правильно, что надо делать измерения. а причем здесь заземление? ладно измерения проводки ещё как то можно согласиться -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_* |
1.8.2011, 15:21
Сообщение
#12
|
|
Гости |
у нас крыши всех корпусов с молниезащитой , т.е заземление не только для повторного заземления нуля, еще отдельно стоящих опор молниеотводов на территории 4шт, вот и набирается этих ЗУ штук 12;а молниезащита замеряется перед грозовым периодом
|
|
|
1.8.2011, 15:48
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23322 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
откуда взяли, что молниезащита измеряется перед грозовым периодом?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
4.8.2011, 18:04
Сообщение
#14
|
|
Гости |
Доброго времени суток коллеги! Подскажите нормативный документ по измерению заземляющего устройства в оздоровительном детском лагере. Инспектор РТН говорит надо измерять 1 раз в год персоналу лагеря, что за документ? Просмотрел ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ нигде такой периодичности не указано. Нашёл такое требование вот по этому адресу: http://www.dolager.ru/Dokumentatsiya/Ohran...zopasnosti.html. Насколько оно законно, неизвестно. |
|
|
4.8.2011, 19:00
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Посмотрите в этих доках РД 34.21 122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» и здесь СО 153-34.21-123-2003
-------------------- |
|
|
21.8.2011, 10:10
Сообщение
#16
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.11.2010 Пользователь №: 20083 |
РД 153-34.0-20.525-00
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|