Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Молниезащита цистерн с топливом

mersik2011
сообщение 6.7.2011, 7:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 18.6.2008
Пользователь №: 11463



Уважаемые коллеги помогите советом как правильно сделать молниезащиту цистерн с диз. топливом и авиационным керасином. Только не отсылайте к инструкции по молниезащите дайте пжлст практический совет. На плащадке где хранятся цистерны (объемом примерно 50м3) есть группы емкостей по 5, 6, 10 и.т.д. Есть группы алюминиевых емкостей и стальных, у всех толщина металла больше 4мм. Все они соединены трубопроводами проложеными на высоте 1м от земли. Как лучше сделать поставить отдельные молниеприемники или достаточно будет их заземлить и как это сделать практически?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 6.7.2011, 10:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Разумеется чтобы защитить цистерну, нужно ставить отдельные молниеприёмники.
Высоту защиты расчитывать обязательно с учётом высот дыхательных клапанов + 2,5 метра, либо по самой высокой железяке, если она выше этого.
А сами цистены должны быть присоединены к заземлителю не менее чем в двух местах.

Ставить ли много отдельных молниеотводов, либо мало но тросовых, решайте уже сами, исходя из обстановки.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mersik2011
сообщение 6.7.2011, 11:05
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 18.6.2008
Пользователь №: 11463



А по какой инструкции считать по РД или СО?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.7.2011, 13:04
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23231
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



попробуйте по обеим - сравните результат


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 7.7.2011, 6:29
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(mersik2011 @ 6.7.2011, 14:05) *
А по какой инструкции считать по РД или СО?


Если вы не работаете в РАО ЕЭС, или ваши бочки не принадлежат РАО ЕЭС, то можето про СО вобще не вспоминать.
Согласно разъяснительному письму Ростехнадзора №10-03-04/182, СО- это корпоративный документ и обязателен к исполнению только в структурах и на объектах РАО ЕЭС.
В остальных случаях основным документом является РД, хотя и не запрещается применять СО.
Выбор, каким именно документом пользоваться, предоставлен проектировщику.
Так что пользуйтесь тем, что вам больше нравится. Подозреваю, что РД.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему