Молниезащита цистерн с топливом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Молниезащита цистерн с топливом |
6.7.2011, 7:35
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11463 |
Уважаемые коллеги помогите советом как правильно сделать молниезащиту цистерн с диз. топливом и авиационным керасином. Только не отсылайте к инструкции по молниезащите дайте пжлст практический совет. На плащадке где хранятся цистерны (объемом примерно 50м3) есть группы емкостей по 5, 6, 10 и.т.д. Есть группы алюминиевых емкостей и стальных, у всех толщина металла больше 4мм. Все они соединены трубопроводами проложеными на высоте 1м от земли. Как лучше сделать поставить отдельные молниеприемники или достаточно будет их заземлить и как это сделать практически?
|
|
|
|
|
6.7.2011, 10:46
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Разумеется чтобы защитить цистерну, нужно ставить отдельные молниеприёмники.
Высоту защиты расчитывать обязательно с учётом высот дыхательных клапанов + 2,5 метра, либо по самой высокой железяке, если она выше этого. А сами цистены должны быть присоединены к заземлителю не менее чем в двух местах. Ставить ли много отдельных молниеотводов, либо мало но тросовых, решайте уже сами, исходя из обстановки. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
6.7.2011, 11:05
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11463 |
А по какой инструкции считать по РД или СО?
|
|
|
6.7.2011, 13:04
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23231 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
попробуйте по обеим - сравните результат
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
7.7.2011, 6:29
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
А по какой инструкции считать по РД или СО? Если вы не работаете в РАО ЕЭС, или ваши бочки не принадлежат РАО ЕЭС, то можето про СО вобще не вспоминать. Согласно разъяснительному письму Ростехнадзора №10-03-04/182, СО- это корпоративный документ и обязателен к исполнению только в структурах и на объектах РАО ЕЭС. В остальных случаях основным документом является РД, хотя и не запрещается применять СО. Выбор, каким именно документом пользоваться, предоставлен проектировщику. Так что пользуйтесь тем, что вам больше нравится. Подозреваю, что РД. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2026, 6:29 |
|
|
|
|