Здравствуйте, вопрос такой: есть кладовка, в ней есть лампочка и выключатель, к которому, по всей видимости, подходит двухжильный провод. Хочется в этой кладовке сделать еще и розетку, но тянуть провода из коробки не хочется, т.к. там ремонт и т.п. Можно ли сделать розетку от выключателя? Или, например, поставить там сразу блок выключатель + розетка или еще что-нить? Фото прилагаются.
![]() ![]() |
|
|
|
|
27.3.2011, 23:09
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23222 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
нельзя - нужен как минимум ещё один провод от коробки или от другой розетки
хотя похоже у Вас "коробка" сделана у лампочки - под пластиной на которой стоит патрон - скрутка? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
27.3.2011, 23:13
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
выключатель разрывает фазу( или ноль), они рядом только в лампе или в распредкоробке
|
|
|
27.3.2011, 23:18
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
похоже у Вас "коробка" сделана у лампочки - под пластиной на которой стоит патрон - скрутка? Похоже на то, если так - то получится. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
|
28.3.2011, 12:06
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.3.2011 Пользователь №: 22198 |
Да, там какая скрутка есть, только вот не знаю, что с чем:) Фото опять же:
![]() ![]() |
|
|
28.3.2011, 13:51
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 |
Да, там какая скрутка есть, только вот не знаю, что с чем:) Берем у соседа указатель напряжения. Отключаем вводной пакетник на квартиру. С фонариком снимаем изоляцию на скрутках (котрые под лампочкой). Разводим все скрутки в стороны. Выключатель кладовки переводим в положение выключено. Включаем пакетник на квартиру и с фонариком в зубах находим две скрутки при одновременном касании которых указатель напряжения (имеется в виду двухполюсной указатель) показывает его наличие. К этим скруткам необходимо присоеденить розетку. Снова все обесточиваем. Сажаем розетку. Изолируем. Все. Включать в такую розетку мощные потребители крайне не желательно. Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 28.3.2011, 13:52 -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
|
|
|
28.3.2011, 14:42
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23222 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
лучше поставить рядом коробку, но если вы не спец, то предыдущий вариант проще
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
28.3.2011, 16:31
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Так купите одноклавишный выключатель с розеткой, Duevi вообще копейки стоит и желательно дешёвую монтажную коробку (чтобы скрутка возле светильника поэстетичнее выглядела).
|
|
|
28.3.2011, 17:03
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Так купите одноклавишный выключатель с розеткой, Duevi вообще копейки стоит и желательно дешёвую монтажную коробку (чтобы скрутка возле светильника поэстетичнее выглядела). Нууууууууу , я вас "разочаровываться" начинаю -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
28.3.2011, 18:26
Сообщение
#10
|
|
Гости |
Я бы даже поставил розетку с выключателем и в него пустил бы приходящий из корридора чёрный кабель на него, а синий из выключателя напрямую в светильник. Гениально! И экономия на проводах.
Нууууууууу , я вас "разочаровываться" начинаю Кедровая или ржаная? |
|
|
|
|
28.3.2011, 18:33
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
| Гость_ZavGar_* |
28.3.2011, 18:59
Сообщение
#12
|
|
Гости |
Можно ли сделать розетку от выключателя? Или, например, поставить там сразу блок выключатель + розетка или еще что-нить? Фото прилагаются. Если устроит вариант использования розетки только при горящей лампочке, подключите розетку параллельно лампочке (хоть внутри патрона). При выключенной лампочке будет обесточена и розетка. |
|
|
28.3.2011, 21:05
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.3.2011 Пользователь №: 22198 |
Я бы даже поставил розетку с выключателем и в него пустил бы приходящий из корридора чёрный кабель на него, а синий из выключателя напрямую в светильник. Гениально! И экономия на проводах. Да, блок розетка + выключатель меня бы вполне устроил. А как его подключать? Я так понимаю черный кабель из коридора, там фаза и ноль, его подключать, как к обычной розетке, а выключатель как? |
|
|
28.3.2011, 21:42
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Я так понимаю черный кабель из коридора, там фаза и ноль, его подключать, как к обычной розетке, Да Цитата а выключатель как? Включаем воображение (типа розетка уже есть!) - от розетки 2 провода к ЛН - в разрыв любого провода ставите выключатель (в разрыв фазы желательно - но не обязательно) - так понятней? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
28.3.2011, 21:46
Сообщение
#15
|
|
Гости |
Да, блок розетка + выключатель меня бы вполне устроил. А как его подключать? Я так понимаю черный кабель из коридора, там фаза и ноль, его подключать, как к обычной розетке, а выключатель как? А чего сложного? Выключатель в разрыв фазы, ноль напрямую. Только желательно было бы в розетку землю провести, да и чёрный кабель всю эстетику портит. |
|
|
28.3.2011, 21:53
Сообщение
#16
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Только желательно было бы в розетку землю провести, Всетаки я в ВАС зря сумлевался Сообщение отредактировал haramamburu - 28.3.2011, 21:54 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
28.3.2011, 22:09
Сообщение
#17
|
|
Гости |
Пшеничная. Значит на мёд с перцем надо переходить. Да Включаем воображение (типа розетка уже есть!) - от розетки 2 провода к ЛН - в разрыв любого провода ставите выключатель (в разрыв фазы желательно - но не обязательно) - так понятней? А лампочку как менять? Когда фаза включена? Может предохранители тоже на ноль будем ставить? Всетаки я в ВАС зря сумлевался Во-перых, чёрный кабель по длине выглядит коротким (не монтировать же блок розетка+выключатель чёрт знает где); во-вторых, в квартире итак идёт ремонт; в третьих, где гарантии, что в кладовке будут использоваться приборы только второго класса безопасности? |
|
|
28.3.2011, 22:16
Сообщение
#18
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.3.2011 Пользователь №: 22198 |
Включаем воображение (типа розетка уже есть!) - от розетки 2 провода к ЛН - в разрыв любого провода ставите выключатель (в разрыв фазы желательно - но не обязательно) - так понятней? Так да, понятнее:) А земли нету в принципе. Хотя когда проводку меняли в квартире, на плиту с электродуховкой и стиралку вывели типа заземляющего провода, который просто на щиток в подъезде кинули. Я так понимаю, толку от такой земли нет. А лампочку как менять? Когда фаза включена? Может предохранители тоже на ноль будем ставить? Во-перых, чёрный кабель по длине выглядит коротким (не монтировать же блок розетка+выключатель чёрт знает где); во-вторых, в квартире итак идёт ремонт; в третьих, где гарантии, что в кладовке будут использоваться приборы только второго класса безопасности? Не понял про замену лампочки:) В розетку планирую включать Wi-Fi-роутер. Можно ли удлинить черный кабель другим кабелем? |
|
|
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
28.3.2011, 22:16
Сообщение
#19
|
|
Гости |
А земли нету в принципе. Хотя когда проводку меняли в квартире, на плиту с электродуховкой и стиралку вывели типа заземляющего провода, который просто на щиток в подъезде кинули. Я так понимаю, толку от такой земли нет. Ну если магистральный PEN оборвётся или отгорит, то из земли будет приходить опасное напряжение. Тут во всём доме должны переделать проводку на TN-C-S и на землю выделить отдельный провод. А если земли вывели на корпус щита, то лучше прижимать к корпусу щита через такую штуку:
|
|
|
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
28.3.2011, 22:24
Сообщение
#20
|
|
Гости |
Не понял про замену лампочки:) Если выключатель разрывает ноль, то менять лампочку придётся под напряжением. Поэтому выключатель должен рвать фазу, а ноль оставлять непрерывным. Цитата В розетку планирую включать Wi-Fi-роутер. Это вообще 3 класс безопасности, заземление не требуется. А вот стиральную машину или компрессор включать без земли уже опасно. Цитата Можно ли удлинить черный кабель другим кабелем? Нежелательно, особенно если он алюминиевый, а вы будете ставить медный. Эстетичнее будет поставить монтажную коробку ровно над выключателем, а в выключатель протянуть 3 провода: питающую фазу, ноль и уходящую на светильник фазу; проще всего через wago 222 с алюминиевой пастой. |
|
|
28.3.2011, 22:33
Сообщение
#21
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Так да, понятнее:) Рад за вас!Цитата А земли нету в принципе. Хотя когда проводку меняли в квартире, на плиту с электродуховкой и стиралку вывели типа заземляющего провода, который просто на щиток в подъезде кинули. Я так понимаю, толку от такой земли нет. Не - не зря, при условии , что провод "стояка" это может позволить. Цитата Не понял про замену лампочки:) Да забейте - этот крендель еще не то может выкинуть!Цитата В розетку планирую включать Wi-Fi-роутер. Можно ли удлинить черный кабель другим кабелем? Можно - если медь, то медью, если люминь, то люминиемЗЫ Если нет опыта (судя по вопросам) - то соединяйте с пом. ВАГО - есть и для меди и для люминя с медью (для перехода) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
28.3.2011, 22:42
Сообщение
#22
|
|
Гости |
В коробке wago 222 c пастой
|
|
|
28.3.2011, 22:46
Сообщение
#23
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Дима - Чуть было не зауважал - за рисунки, а ваго Аднака не те.
----- Даже если и пасты навтыкать Сообщение отредактировал haramamburu - 28.3.2011, 22:47 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
28.3.2011, 22:48
Сообщение
#24
|
|
Гости |
|
|
|
28.3.2011, 22:51
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23222 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
В коробке wago 222 c пастой забыли дописать - коричневый фаза -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
28.3.2011, 22:58
Сообщение
#26
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Однако та, даже нагревается слабо при переходе медь-алюминий. А 6-ампрные самозажимные лучше не совать, сгорят к чёртовой бабушке. Обосновать можете? - сразу, только не "африканской" википедией, кстати - 6 амперные еще никто не предлагал, НО для ТС (роутер) - хватит с "шапкой" и даже без земли в ... скоко было? 35? забыли дописать - коричневый фаза А причем здесь "это" и сейчас? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
28.3.2011, 23:35
Сообщение
#27
|
|
Гости |
Обосновать можете? - сразу, только не "африканской" википедией, кстати - 6 амперные еще никто не предлагал, НО для ТС (роутер) - хватит с "шапкой" и даже без земли в ... скоко было? 35? В 222 провода прижимает кусок железа, который никак не конфликтует ни с медью, ни с алюминием. А вот где гарантии, что кто-то по пьяне не воткнёт в эту розетку сварочный аппарат? |
|
|
29.3.2011, 7:19
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23222 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А причем здесь "это" и сейчас? вопрос "чайника"- если сам будет делать, может сунуть ноль на выключатель . А вот где гарантии, что кто-то по пьяне не воткнёт в эту розетку сварочный аппарат? ну это вряд ли, а вот самогонный могут -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
30.3.2011, 22:27
Сообщение
#29
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.1.2011 Пользователь №: 20922 |
|
|
|
31.3.2011, 6:47
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
не обязательно - сопротивление тела обслуживающего персонала не допустит пробоя
|
|
|
2.5.2011, 0:30
Сообщение
#31
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.5.2011 Пользователь №: 22668 |
Выключатель рвет ОДИН провод,для розетки нада два. Ищи КОРОБКУ ГДЕ ВСЕ СКРУЧЕНО!!! ДЯТЕЛ тебе в помощь. (искатель скрытой проводки).
|
|
|
![]() ![]() |
|