20.2.2011, 21:41
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.2.2011 Пользователь №: 21673 |
Добрый вечер!Столкнулся с такой проблемой.В помещение магазина заходят 3 фазы.Линейное напряжение 220В.фазное 127В.Сделаны 3 группы нагрузки АВ.ВС.АС.общей точки нет как нулем.подскажите если кто сталкивался как правильно подключить 3 фазный счетчик.или надо делать общую фазу?
|
|
|
|
|
20.2.2011, 21:59
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Счетчик подключается стандартно (вход-выход) кроме... того что клемма "нуля" счетчика остается неподключенной никуда.
Про 127 - так у вас сколько проводов приходят? 3 или 4? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
20.2.2011, 22:08
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.2.2011 Пользователь №: 21673 |
заходят 4 провода но четвертый не задействован.это старый немецкий трасформатор работает в калининграде
в розетках 2 фазы напряжение между ними 220В |
|
|
20.2.2011, 22:09
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Так между чем и чем замерили 127?
Я к тому, что при "таком питании" приходит 3 провода -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
|
20.2.2011, 22:12
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.2.2011 Пользователь №: 21673 |
относительно нуля 127В.ясно что это напряжение нас не интересует!!!!между фазами 220.вопрос в правильном подключении счетчика
|
|
|
20.2.2011, 22:23
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
так а четвертый провод не имеет связи с общей точкой транса?
|
|
|
20.2.2011, 22:27
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
относительно нуля 127В.ясно что это напряжение нас не интересует!!!!между фазами 220.вопрос в правильном подключении счетчика Со счетчиком УЖЕ разобрались, я все к тому, что в "вашей системе" приходят 3 провода/фазы причем одна фаза заземлена и 127 "там" неоткуда мерить, А вот выписали про 127 - отсюда и вопросы, но если для вас вопрос исчерпан, то - адью. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
|
20.2.2011, 22:34
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.2.2011 Пользователь №: 21673 |
приходят 4 провода.и относительно 4 провода 127 вольт.но он в нашей системе получается не задействованным.он как бы есть.но просто висит.потому что напряжение 127вольт не используется.и надо ли его подключать к счетчику.если относительно этого нуля у нас не подключен ни один потребитель?
Сообщение отредактировал bolik - 20.2.2011, 22:39 |
|
|
20.2.2011, 22:42
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
понятно, что не задействован, там иначе 220 не получить для жизни))
вопрос именно в том, является ли он нулевым в полном смысле этого слова, связан с трансом? или у него одна фаза " земляная"? |
|
|
20.2.2011, 22:46
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
приходят 4 провода.и относительно 4 провода 127 вольт.но он в нашей системе получается не задействованным.он как бы есть.но просто висит.потому что напряжение 127вольт не используется.и надо ли его подключать к счетчику.если относительно этого нуля у нас не подключен ни один потребитель? О, теперь ясно. Осталось выяснить, что там у вас заземлено - этот "ноль" или, что более часто встречается, фаза. Вам ведь нужен защитный проводник? Замерьте напругу между проводами (4 мя) и естественной землей вопрос именно в том, является ли он нулевым в полном смысле этого слова, связан с трансом? Правильней сказать - является ли средней точкой транса. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
|
20.2.2011, 23:05
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.2.2011 Пользователь №: 21673 |
спасибо завтра замерю.вопрос так и не закрыт.будет ли работать счетчик без подсоединения нуля который я так понимаю является общей точкой и без задействования которой счетчик не пойдет.
|
|
|
20.2.2011, 23:11
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
Правильней сказать - является ли средней точкой транса. виноват, разогнался в красноречии)) со счетчиком. вот тут http://www.gigawatts.ru/elektro/faq4.php вроде как есть схемы подключения без нуля, так что с некоторой долей вероятности счетчик работать будет. и вообще, загляните в свою сбытовую компанию, там вам более точно подскажут, раз с подобным работают |
|
|
20.2.2011, 23:35
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
bolik - прошу прощения, но с ответом по подключению я поторопился - если подключить счетчик (обычный - который расчитан на 380/220) по посту №2 , получится что обмотки напряжения будут питаться напругой не 220, а 127 Вольт - сорри.
Хотя допускаю, что там у вас есть "другие" счетчики (220/127) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
21.2.2011, 0:02
Сообщение
#14
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.2.2011 Пользователь №: 21673 |
коточе выход один,сделать одну фазу общей и из трех групп нагрузки оставить только две.чего очень не хотелось бы делать.
|
|
|
21.2.2011, 0:12
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
почему такой выход? скорее всего, ваш четвертый проводник - средняя точка транса, и все
а далее, раскидывайте нагрузки по трем группам, как ранее и предполагали |
|
|
21.2.2011, 0:14
Сообщение
#16
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
коточе выход один,сделать одну фазу общей и из трех групп нагрузки оставить только две.чего очень не хотелось бы делать. Количество групп как раз и можно оставить все три, вопрос в том, как будет считать (насколько правильно) счетчик при подключении нагрузки меж А и В (при С - общая), при АС и ВС будет считать нормально + если позволят "так подключить" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
21.2.2011, 0:26
Сообщение
#17
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.2.2011 Пользователь №: 21673 |
при таком подключении между АиВ считать вообще не должен.я думаю так подключить не дадут.хотя может и прокатит не все сталкивались с такой системой.можно мозги попудрить.
|
|
|
21.2.2011, 0:32
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
при таком подключении между АиВ считать вообще не должен. будет считать, могу ошибиться - в 2 раза больше bolik А другие как подключены? Вы ж не единственный такой. Понимаю что ересь но - три однофазных счетчика не рассматривали? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
21.2.2011, 2:40
Сообщение
#19
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
bolik Есть решение - электронные счетчики типа ЦЭ6803В могут работать при 220/127
http://elektro-tm.ru/schetchiki_elektroenergii_trehfazny1 ЗЫ Можно запустить и любой индукционный (380/220), но через повышающие трансформаторы напряжения - а какие, ХЗ -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
21.2.2011, 8:15
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
|
|
|
21.2.2011, 8:56
Сообщение
#21
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2068 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
|
|
|
21.2.2011, 11:07
Сообщение
#22
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
а вот как будут считать 3 однофазных без нуля я вообще не представляю... Нормально будет считать, схемку черканите - видно А, точно, есть такое! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
21.2.2011, 14:49
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
любопытно стало, честное слово. просветите, а как там при всем при этом общий счетный механизм?
|
|
|
21.2.2011, 15:13
Сообщение
#24
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Чтобы не было косяков, нужно поставить специально обученный под такое напряжение счетчик. Возможно, придётся заказывать. Хотя при наличии спроса (немецкие трансы присутствуют, наверное, не в единственном числе?) они должны быть в магазинах города?
Ставил такие электронные счетчики на собственные нужды подстанций. Лишь однажды попался счетчик, которому понадобился ноль (для работы встроенного блока питания). Спаял "искусственную землю" из трех резисторов и всё поехало. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
21.2.2011, 17:13
Сообщение
#25
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.2.2011 Пользователь №: 21673 |
заехал сегодня в магазин обьяснил суть проблемы. Разрешили провести испытания на счетчике им самим интересно стало как он будет работать.
|
|
|
21.2.2011, 17:17
Сообщение
#26
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
заехал сегодня в магазин обьяснил суть проблемы. Разрешили провести испытания на счетчике им самим интересно стало как он будет работать. Счетчик какой? А что насчет счетчика ЦЭ6803В? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
22.2.2011, 9:19
Сообщение
#27
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2068 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
ЦЭ6803В в общем-то нормально работает и от 127/220 В, пробовал, для техучета пойдет, а вот для расчетного - если сбыт разрешит, в паспорте конкретно прописан диапазон напряжений с нормируемой погрешностью.
|
|
|
23.2.2011, 17:32
Сообщение
#28
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.2.2011 Пользователь №: 21711 |
Здравствуйте!
У меня вопрос про подключение счетчика. До замены старого индукционного счётчика у меня было 2 контура в доме. Т. е. одна часть дома висела на одной пробке, а другая на второй. До счетчика в дом заходит 3 провода-2 фазы и 1 ноль. Первый вопрос - это значит, что к счетчику подходило 3 провода-2 на пробки и 1 на питание? После подключения нового счетчика-однофазного Энергомера CE 102 через какое-то время я обнаружил, что при выключении тумблера у меня гаснет свет только в половине дома. Всего 3 тумблера. 2 висят вхолостую. По идее должны были подключить на один-одну половину дома, а на второй другую. После предъявления претензий к электрикам они сказали что у меня "левое" подключение. Но у меня никогда его не было. У меня такое ощущение, что они неправильно подключили счетчик, т.е. забыли третий провод в стене. Вопрос второй-прав ли я? Или старый вариант висел на 2 проводах? После установки нового счетчика я вижу только 2 провода подходящих к счетчику. Но ощущение, что их должно быть 3. Извиняюсь за дилетантские вопросы. |
|
|
23.2.2011, 17:39
Сообщение
#29
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
К счетчику должно приходить 2 провода и уходить два провода - остальное от лукавого
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
| Гость_Кенжан_* |
23.2.2011, 18:14
Сообщение
#30
|
|
Гости |
как это фазное линейное? 3фазы приходит в счетчик и выходит, замерь каждую фазу, должно быть 220 или так колебаться, а подключение по схеме , в счетчике должно быть
|
|
|
23.2.2011, 20:16
Сообщение
#31
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Давайте попробуем разобраться.
Цитата у меня было 2 контура в доме. Видимо, речь идёт о двух группах.Цитата До счетчика в дом заходит 3 провода-2 фазы и 1 ноль. Обычно приходят два (фаза и ноль) или три (фаза, ноль и земля). Чтоб две фазы и ноль - это что-то из ряда вон. Цитата к счетчику подходило 3 провода-2 на пробки и 1 на питание? На однофазный счетчик приходит два (фаза и ноль) и уходят два провода. Цитата После подключения нового счетчика-однофазного ... я обнаружил, что при выключении тумблера наверное, автоматического выключателя?Цитата Всего 3 тумблера. 2 висят вхолостую. По идее должны были подключить на один-одну половину дома, а на второй другую. А третий должен стоять до счётчика, быть опломбированным и отключать всю хату.Цитата После предъявления претензий к электрикам они сказали что у меня "левое" подключение. Это у НИХ левое пьяное подключение и патологическая безграмотность. Если после отключения работающим автоматическим выключателем счетчик продолжает вертеться, то эти идиоты вторую группу включили без защиты, сразу после счетчика. А если при работающей второй полдома Щиток опломбирован, надеюсь? Фотки можно увидеть? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
24.2.2011, 7:30
Сообщение
#32
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.2.2011 Пользователь №: 21711 |
|
|
|
24.2.2011, 11:09
Сообщение
#33
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Неужели ДЕЙСТВИТЕЛЬНО две фазы входят? В таком случае того, кто монтировал, пора изолировать. Не лентой, а от общества.
У Вас есть индикатор - отвёртка? На планке проверить, есть ли напряжение. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
24.2.2011, 11:43
Сообщение
#34
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.2.2011 Пользователь №: 21711 |
Вечером проверю.
А что это за плашка к которой второй провод подключен? почему не во второй пакетник? |
|
|
24.2.2011, 12:06
Сообщение
#35
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вечером проверю. А что это за плашка к которой второй провод подключен? В теории это нулевая шинка. Вы говорили, что на ввод приходит три провода - две фазы и ноль. На фото я увидел два - где третий? Есть у меня подозрение, смутное такое, что дом подключен к старинному трансформатору с одной заземленной фазой. Только это (кроме левого подключения) может объяснить создавшуюся ситуацию со второй половиной дома. Сообщение отредактировал Roman D - 24.2.2011, 12:17 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
25.2.2011, 6:44
Сообщение
#36
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.2.2011 Пользователь №: 21711 |
Цитата А если при работающей второй полдома счетчик стоит, то действительно получился "левак", но не по Вашей вине, а из-за грамотеев. Реальность такова. |
|
|
25.2.2011, 10:35
Сообщение
#37
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.2.2011 Пользователь №: 21711 |
|
|
|
25.2.2011, 15:20
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
А я ничего странного по фото не обнаружил. С левого отверстия в стене заходят на счетчик фаза и ноль, затем ноль со счетчика идет на шину, а фаза со счетчика на автоматический выключатель. С автомате фаза по трем проводам уходит к потребителям, а с шинки ноль уходит к потребителям. Можно было фазу разбить на три группы (желтый зеленый и синий провод) и посадить каждую группу на свой автомат, если конечно они в том кабеле не в одну точку идут.
А вот почему после выключения автомата пол-дома горит, это вопрос. Вероятно полдома запитаны не от этого щитка, а от соседа. Ведь на фото видно что автомат один и цепь он прерывает железно, а чудес не бывает. После отключения автомата, включите свет там где он включается и посмотрите идет ли потребление энергии по счетчику. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 25.2.2011, 16:22 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
25.2.2011, 15:35
Сообщение
#39
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.2.2011 Пользователь №: 21711 |
Почему от соседа, если на предыдущем счётчике выкручиваешь одну пробку-гаснет половина дома., а выкручиваешь вторую-гаснет вторая половина?
Питание проверял-счетчик не крутит на второй половине дома. To Viktor: Провод L перецепить надо как показано или вы показали что он за счетчиком проходит? Сообщение отредактировал warsp - 25.2.2011, 15:37 |
|
|
25.2.2011, 15:38
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
To Viktor: Провод L перецепить надо как показано или вы показали что он за счетчиком проходит? Я показал как он уже подцеплен. Он просто спрятан за корпусом счетчика. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
25.2.2011, 16:00
Сообщение
#41
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 |
3фазы приходит в счетчик и выходит, замерь каждую фазу, должно быть 220 сам этим летом столкнулся с такой схемой. в тяговой подстанции троллейбусного управления, в щите-для собственных нужд, как раз такое напряжение 220/127в. ноль есть рабочий, стоит эл. счётчик СА4(букву не помню)-220/127в 7,5а. подключен как обычно, через т/т . похоже счётчики такие уже не выпускают(хотя хз). ну а если и без ноля.., подключить как обычно и без ноля будет работать. -------------------- предположение сестра всех ошибок
|
|
|
25.2.2011, 16:39
Сообщение
#42
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А я ничего странного по фото не обнаружил. [голосом пьяного лектора] А если посмотреть вооружённым глазом... ![]() на проводок ли это? И вообще, что этим алкашам мешало сделать твк: ![]() Видимо, это тоже нормальная практика:
Сообщение отредактировал Roman D - 25.2.2011, 16:55 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
25.2.2011, 16:56
Сообщение
#43
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.2.2011 Пользователь №: 21711 |
А что даёт раскидка одного провода на разные пакетники-без взаимодействия со вторым черным?
|
|
|
25.2.2011, 17:03
Сообщение
#44
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
вы узнаете, что каждая из трех жил( фазных) питает
Roman D - а мне кажется, что там не проводок виднеется, а изоляция, крайне некачественно обрезанная Сообщение отредактировал belok5 - 25.2.2011, 17:05 |
|
|
25.2.2011, 17:07
Сообщение
#45
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А что даёт раскидка одного провода на разные пакетники-без взаимодействия со вторым черным? Эти, как Вы изволите выразиться, чёрные сроду были или появились в процессе ремонта? Короче: один - приход на нагрузку (фаза), второй - ноль. Цитата До счетчика в дом заходит 3 провода-2 фазы и 1 ноль. здесьЭто факт или предположение? Где третий провод? изоляция, крайне некачественно обрезанная В данном случае качество не удивляет. Я бы на месте автора забил бы... Не крутит счетчик - и слава Аллаху! Сообщение отредактировал Roman D - 25.2.2011, 17:42 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
25.2.2011, 17:45
Сообщение
#46
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.2.2011 Пользователь №: 21711 |
|
|
|
25.2.2011, 17:47
Сообщение
#47
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
У нас эту проблему решили легко: все счетчики стоят снаружи.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
25.2.2011, 17:50
Сообщение
#48
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
не проводок ли это? Рентгеновское зрение подсказывает мне что это тот же провод что и левее, только согнутый выше. Цитата И вообще, что этим алкашам мешало сделать твк: А если они из бедности проложили 3х жильный провод вместо одного толстого, и на другом конце они в соединительной коробке скручиваются вместе. Тогда это объясняет и подключение к одной точке на нулевой шине. Автору вопроса надо попробовать подключить на автоматы провода как на Вашем рисунке и пощелкать автоматами. Если отключение будет по группам, то провода на шинке раскинуть каждый на свою точку, а если отключать будет одно и то же, все вернуть в исходное. А еще пусть крючком подцепит, что там за проводок выглядывает. Вдруг рентген меня подвел. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
25.2.2011, 18:10
Сообщение
#49
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
|
|
|
25.2.2011, 18:29
Сообщение
#50
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А если они из бедности проложили 3х жильный провод вместо одного толстого, и на другом конце они в соединительной коробке скручиваются вместе. Потому и бедные, что ![]() Хотя может быть, что там не провод, а щепка (вырезку из кадра я сильно подфото*опил, чтоб пучше видно было)... На фоне настроения могу предположить, что эти жуткие 3х1,5 кончаются за щитком в 10-и см и дальше скруткой превращаются в гуппер 4 квадрата. Не удивлюсь. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
25.2.2011, 18:55
Сообщение
#51
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.2.2011 Пользователь №: 21711 |
Не, ребята, это не провод (кусок какой-то пластины пластмассовой) и проводку не они меняли. А затеялось всё ещё потому, что надо было патрон поменять, а работать с проводами под напряжением (хоть и можно) как-то не хочется
вы узнаете, что каждая из трех жил( фазных) питает Не коротнёт? |
|
|
25.2.2011, 19:14
Сообщение
#52
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Не коротнёт.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
26.2.2011, 13:57
Сообщение
#53
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.2.2011 Пользователь №: 21711 |
В общем, со столба заходит 2 провода. Потом они делятся на 3 бежевых: как я понял-фаза, ноль и земля. В потолок над счетчиком заходит эти же 3 бежевых провода. Но потом к счетчику выходит 2 бежевых и 2 черных. По ходу они третий кабель раздвоили на 2 черных. только зачем? Может этим цепь и нарушили домовую. А могли землю подцепить не так не разобравшись?
Переброска 2 проводков на 2 пустых пакетника (как посоветовали) ни к чему не привела. Сообщение отредактировал warsp - 26.2.2011, 13:58 |
|
|
26.2.2011, 14:13
Сообщение
#54
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
В общем, со столба заходит 2 провода. Потом они делятся на 3 бежевых: как я понял-фаза, ноль и земля. В потолок над счетчиком заходит эти же 3 бежевых провода. Но потом к счетчику выходит 2 бежевых и 2 черных. По ходу они третий кабель раздвоили на 2 черных. только зачем? Может этим цепь и нарушили домовую. А могли землю подцепить не так не разобравшись? Переброска 2 проводков на 2 пустых пакетника (как посоветовали) ни к чему не привела. Где 2 провода со столба делятся на 3 бежевых? Одно из двух: 1. Расщепили ноль, сделав таким образом некорректные рабочий ноль и землю 2. Расщепили фазу на 2 группы. Вероятнее всего у вас вариант 2. Далее в счетчик заходят 2 бежевых. Это фаза и ноль. Куда делся третий бежевый? Вероятно всего это была расчепленная фаза и она запитывает вторую половину вашего дома минуя счетчик. Вот почему при отключении автомата у вас продолжает быть запитана половина дома. А два черных провода это уже идут от счетчика на всю проводку дома (ту половину дома, которая отключается. Логично что эти черные провода вы не нашли на слолбе. Если хотите все сделать по-уму, найдите то место, где провода от столба расщепляются на три, затем отсоединить тот провод, который идет минуя счетчик и провести его до щитка, посадить на выход свободного автомата. Делать это должен представитель энергоснабжающей организации, который срывает пломбы со счетчика, затем устанавливает заново. Я бы на его месте опломбировал бы и коробку, где провода со столба соединяются с бежевыми проводами. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 26.2.2011, 14:13 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
26.2.2011, 14:36
Сообщение
#55
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В общем, со столба заходит 2 провода. Потом они делятся на 3 бежевых: [голосом Никулина] Короче, Склихософский! Лично я бы ухватил за я-извиняюсь данных деятелей и заставил их переделать всё перед камерой. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
26.2.2011, 15:49
Сообщение
#56
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 17535 |
............................ Далее в счетчик заходят 2 бежевых. Это фаза и ноль. Куда делся третий бежевый? Вероятно всего это была расчепленная фаза и она запитывает вторую половину вашего дома минуя счетчик. Вот почему при отключении автомата у вас продолжает быть запитана половина дома. А два черных провода это уже идут от счетчика на всю проводку дома (ту половину дома, которая отключается. Логично что эти черные провода вы не нашли на слолбе. ................................... Но тогда возникает еще вопрос- откуда приходит ноль на ту половину дома, которая не отключается? Тоже по дороге врезались? А если предположить, что от нулевой шины, которая после счетчика, то я бы отключил автомат и соблюдая осторожность, штоб обраткой не вдарило, снял бы все три разноцветные нулевые жилы с шины и посмотрел- что будет, пропадет ли свет в той, неуправляемой пока, половине дома или нет. Если свет и после этой процедуры гореть будет- значит ноль туда приходит тоже со "стороны". |
|
|
26.2.2011, 16:18
Сообщение
#57
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.2.2011 Пользователь №: 21711 |
[голосом Никулина] Короче, Склихософский! Лично я бы ухватил за я-извиняюсь данных деятелей и заставил их переделать всё перед камерой. Та с удовольствием! Только вот трубку уже не берут, *удаки-надо более радикальные меры применять. Провода со столба расщепляются под крышей, затем идут по стене дома и втроем заходят в потолок над счётчиком. По старой схеме они явно втроем заходили в счетчик, поэтому всё и работало. А теперь этот третий вне игры (счетчика) оказался, вот "левак" и получился. ИМХО Сообщение отредактировал warsp - 26.2.2011, 16:29 |
|
|
26.2.2011, 17:24
Сообщение
#58
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Та с удовольствием! Только вот трубку уже не берут, *удаки-надо более радикальные меры применять. В таком случае Напишите уведомление в 2-х экземплярах. Одно оставьте себе, второе отправьте заказным письмом в ваше РКС энерго. Квитанцию храните у себя. В уведомлении опишите всю ситуацию. Если реакции не будет, купите несколько удлинителей, воткните их в бесплатные розетки и протяните до нужных вам мест. И платите 0 руб 0 коп. Нарушений с Вашей стороны нет, бумаги все у Вас на руках. Заказное письмо они обязаны зарегистрировать с входящим номером, не отмажутся. Почтовая квитанция у Вас есть. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
26.2.2011, 20:28
Сообщение
#59
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ну вот видите, в каком аксепте продолжается наш совет. Пара алкачей, прикрытых щочиком с пломбами, создают видимость закона. Электротехника ни при чём.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
26.2.2011, 21:08
Сообщение
#60
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 17535 |
.................. Пара алкачей, прикрытых щочиком с пломбами, создают видимость закона. Электротехника ни при чём. То, что счетчику тот третий провод не нужен...на этом, вроде, все сошлись. Если бы еще знать- откуда приходит ноль на вторую, неотключаемую часть дома, то ситуация, возможно, малость бы и прояснилась... Каким образом, по чьей "доброй" воле или злому умыслу, этот третий провод мог сам зашхериться, скомутировавшись предварительно с частью проводки дома, да еще и до счетчика- эт вопрос. Неужто спецы благотворительностью без спроса занялись или подстава? Бо маловероятно, что до такой степени на работе упиться можно...штоб такое людям мудрить. |
|
|
26.2.2011, 21:19
Сообщение
#61
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
этот третий провод мог сам зашхериться, - по теории чубайсят. Видите, какие гады эти провода: стоит отвернуться, так они сами в фазу лезут. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
26.2.2011, 21:23
Сообщение
#62
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.2.2011 Пользователь №: 21711 |
Эти 3 провода уже больше 30 лет висят. И никогда не было проблем-ни одна проверка не говорила, что что-то у вас не так. И пробки нормально отключали каждая свою половину, и учет энергии был правильный, а после вмешательства "мастеров" все порушилось. Хы...
|
|
|
26.2.2011, 21:41
Сообщение
#63
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
26.2.2011, 21:47
Сообщение
#64
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 17535 |
Эти 3 провода уже больше 30 лет висят. И никогда не было проблем-ни одна проверка не говорила, что что-то у вас не так. И пробки нормально отключали каждая свою половину, и учет энергии был правильный, а после вмешательства "мастеров" все порушилось. Хы... 30-ть лет? Возможно, те спецы, которые меняли счетчик, тут не при делах. Попробую развить мысль, только не обижайтесь- этот, третий провод, хто его знает, может быть, всё время выполнял роль благотворительной левой фазы...про что Вы, разумеется, не ведали. И при старом счетчике с двумя пробками, например, одна часть дома могла сидеть на "правильной" фазе через счетчик и соответствующую пробку, а через вторую пробку шел от счетчика ноль /когда-то практиковалась такая схема подключения/ Вторая же половина /которая не отключается ща/- была на фазе до счетчика и ноль через пробку, т.е. через счетчик. Рубанули первую пробку /родную фазу/- отключалась часть дома, отключили ноль- тухло типа остальное. А то, что разорвав ноль- везде ничего нема /окромя фазы/... Вы на это, возможно, никогда и не обращали внимание или не вдавались... Сие предположение, легко опровергнуть- достаточно снять с шины нулевой все три жилы или провод от счетчика. Если на "той" половине ничё работать не будет- угадал. Ежели не прав я и ошибаюсь- звыняйте. Но тогда ситуация, стало быть, еще хужее: на вторую половину дома, ноль как и фаза- идет помимо счетчика, что, тем более, на древнее и сознательное левое подключение тянет. ИМХО |
|
|
26.2.2011, 21:53
Сообщение
#65
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
30-ть лет? Возможно, те спецы, которые меняли счетчик, тут не при делах. этот, третий провод, хто его знает, может быть, всё время выполнял роль благотворительной левой фазы... ...или левого нуля, с Вашего позволения. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
26.2.2011, 22:26
Сообщение
#66
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 17535 |
...или левого нуля, с Вашего позволения. Если исходить из того, что при отключении автомата после счетчика /на фотке/ обесточивается только часть дома, то естественно предположить, что на другую половину дома, где продолжает гореть свет, приходит явно левая фаза. Откуда идет ноль, еще не разобрались... Может быть, если ковырнуть стены, там и четвертый провод от соседа найдется... |
|
|
27.2.2011, 7:51
Сообщение
#67
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.2.2011 Пользователь №: 21711 |
|
|
|
23.10.2011, 15:07
Сообщение
#68
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.2.2011 Пользователь №: 21711 |
Подниму тему, поросшую пылью. Пригласил других электриков, которые констатировали опять "левак". По ходу при ремонте в комнатах образовалось "левое" подключение. Ни я, ни тот, кто немного менял проводку этого не увидели.
А установщику счетчика тоже ничего не бросилось в глаза-подрубил весь дом на 1 пакетник и доволен. Благо проблему решили малой кровью. Теперь 2 пакетника- каждый на половину дома+автомат поставили. Всё как надо-по уму. Минус только один. Теперь платим 100% за свет |
|
|
| Гость_Георгий_* |
19.12.2011, 4:40
Сообщение
#69
|
|
Гости |
Вообще-то на нулевой шинке каждый провод подключается в отдельное отверстие!
|
|
|
19.12.2011, 16:45
Сообщение
#70
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
далеко не обязательно
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|