Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Бланки переключения , команда на выполнения переключений до определенного пункта.???

mosei
сообщение 19.11.2010, 16:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 14.6.2009
Из: Белгород
Пользователь №: 14782



Я заметил что некоторые диспетчера бывшего ОДС дают каманды на переключения по Б.П. до определенного пункта, а потом другим временем дают команду на выполнение переключений по данному бланку до конца. Не могу найти в правилах что это разрешается и откуда это вообще взялось??? подскажите
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 22.11.2010, 1:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



У нас это регламентировалось инструкцыей по оперативным переключениям ДС-4, в вашем случае выписываютса два бланка переключений.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mosei
сообщение 23.11.2010, 17:47
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 14.6.2009
Из: Белгород
Пользователь №: 14782



Цитата(Anatoli @ 22.11.2010, 1:39) *
У нас это регламентировалось инструкцыей по оперативным переключениям ДС-4, в вашем случае выписываютса два бланка переключений.

А в вашем случае это не противоречит типовой инструкции?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 24.11.2010, 21:47
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(mosei @ 19.11.2010, 17:59) *
и откуда это вообще взялось??? подскажите


Самодеятельность, скорее всего. А что за переключения к примеру? Может АПВ ВЛ выводят где-то на др. ПС или еще что?


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 29.11.2010, 12:37
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Без конкретного бланка обсуждение не имеет смысла. Что за операции, какие переключения выполняются и т.п. - все это влияет на последовательность операций.
Один из примеров: перевод на ОВ линии. Если линия - в транзите, нужно в какой-то момент сделать остановку для вывода АПВ на противоположном конце при включении РОСШ и отключении ЛР. А если в тупике - эта операция не имеет смысла. В каком режиме транзит - одному диспетчеру известно.
Может и проще быть: как оказалось, ОВБ исчерпала лимит бензина. И диспетчер берет грех на душу: разрешает проводить операции без вывода АПВ...

Сообщение отредактировал doro - 29.11.2010, 12:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dark_destroyer
сообщение 29.11.2010, 13:28
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 8.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11401



"Инструкция по переключениям в электроустановках", пункт 2.2.8 е) : в случае, когда при пользовании типовым бланком переключений на проведение очередной операции на данной электроустановке требуется получить распоряжение диспетчера (например, распоряжение на включение заземляющих ножей на отключаемую линию электропередачи), в типовом бланке переключений перед записью этой очередной операции делается отметка «Выполняется по распоряжению диспетчера».
Хотя здесь указано только про типовые бланки, я считаю, что и в обычных это допускается делать. Смысл то один и тот же.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастерок
сообщение 18.12.2010, 13:07
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 21.9.2010
Пользователь №: 19574



Цитата(mosei @ 19.11.2010, 17:59) *
Я заметил что некоторые диспетчера бывшего ОДС дают каманды на переключения по Б.П. до определенного пункта, а потом другим временем дают команду на выполнение переключений по данному бланку до конца. Не могу найти в правилах что это разрешается и откуда это вообще взялось??? подскажите

Да и у нас есть такая практика при режимных переключениях когда контр.лицо одс.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 20:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены