Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Признаки зависания контактов выключателей. , Визуальное определение зависания контактов

Гость_Гость_666vlad_*_*
сообщение 20.1.2010, 10:18
Сообщение #1





Гости






Добрый день, коллеги! Я на форуме новичок, поэтому прошу прощения, если тема - "баян"...
Подскажите, как определить зависание контактов в выключателе? Интересуют выключатели 110 кВ и выше.... Как это визуально определяется????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Viziter_*_*
сообщение 22.1.2010, 13:39
Сообщение #2





Гости






Это смотря какой выключатель. Если воздушный типа ВВН(ВВ) - пойдет дым из шунтирующих сопротивлений при зависании контакта дугогасительной камеры, зависание отделителя - только по неполнофазному режиму. На масляных баковых - треск внутри бака при изломе контактов траверсы или изолирующей штанги.