Расчет сечения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Расчет сечения |
| Гость_Гость_RUS_*_* |
23.12.2009, 8:21
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день,
Помогите пожалуйста расчитать сечение кабеля для мощности 1250 кВТ на каждую фазу 4 х240 ммкв подойдет или нет? помогите пожалуйста срочно нужно |
|
|
|
|
23.12.2009, 8:53
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 |
Есть програмулька. "Электрик" называется. На этом сайте выложена -- Вам в помощь. А так рассчитать невозможно, слишком много неизвестных.
Нагрузка какая, питание 1- или 3-фазное, каков режим работы нагрузки? Этого всего нет. |
|
|
23.12.2009, 9:07
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Есть програмулька. "Электрик" называется. На этом сайте выложена -- Вам в помощь. А так рассчитать невозможно, слишком много неизвестных. Нагрузка какая, питание 1- или 3-фазное, каков режим работы нагрузки? Этого всего нет. Добавлю: - неизвестен способ прокладки кабеля; - на каком напряжении работает сеть? P.S. Гость_Гость_RUS_*_* Если Вы имеете ввиду один 4-х жильный кабель с сечением жилы 240 кв.мм., то на напряжение 0,4 кВ его, конечно, не хватит. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 23.12.2009, 9:16 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
23.12.2009, 9:29
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
|
|
| Гость_РУС_* |
23.12.2009, 9:49
Сообщение
#5
|
|
Гости |
эти програмульки считают сечения только для меньших мощностей, прии вводе 1250 Ампер они перестают считать.
Ввод 3х фазный, кабели будут прокладываться в кабель каналы, расстояние 25 метров, на каждую фазу думаю 3 кабеля по 240 то есть 3х(1х240) итого 12х(1х240) |
|
|
23.12.2009, 9:58
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Ну с такими нагрузками стоит рассмотреть целесообразность применения токопроводов вместо кабелей.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
23.12.2009, 11:31
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата прии вводе 1250 Ампер они перестают считать. Вы уважаемый определитесь, что у Вас в исходниках. Вначале былоЦитата для мощности 1250 кВТ
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
23.12.2009, 11:53
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
эти програмульки считают сечения только для меньших мощностей, прии вводе 1250 Ампер они перестают считать. Ввод 3х фазный, кабели будут прокладываться в кабель каналы, расстояние 25 метров, на каждую фазу думаю 3 кабеля по 240 то есть 3х(1х240) итого 12х(1х240) Во-первых, определитесь, 1250 А или кВт. Во-вторых, например, по ПУЭ, изд.7, табл. 1.3.7, Iд.д. (1х240) = 465 А (Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных). Также, ПУЭ, 1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать, как для проводов, проложенных в воздухе. Итого, 465х3=1395 А - максимальная нагрузка на фазу. Если кабель не с алюминиевыми жилами, или изоляция другая, то надо смотреть другие таблицы в ПУЭ. Проверяете кабель на допустимую потерю напряжения. Проверяете аппарат защиты на отключение однофазного тока КЗ за нормативное время. Вот и все. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
![]() ![]() |
|