Проверка фаз , Как проверить фазировку на новой ВЛ-110 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Проверка фаз , Как проверить фазировку на новой ВЛ-110 кВ |
5.12.2009, 3:05
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 16086 |
Уважаемые коллеги. Кто сталкивался?. Как можно проверить до включение ВЛ-110 в работу, правильность фаз. Линия 2-х цепная, одна цепь уже в работе. Хотелось бы перед включением второй проверить. Как то слышал, что можно на головной подстанции по фазно заземлять и мегометром продавливать, но боюсь наведенки. длина линии 9,8 км. Не хотелось бы обнаружить что то после включения.
|
|
|
|
|
5.12.2009, 10:53
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
10 км- можно пройтись и посмотреть где какая фаза.
|
|
|
5.12.2009, 11:42
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 16086 |
Я уже ходил, все проверял, но вот хочу перестраховаться до включения.
|
|
|
5.12.2009, 14:46
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Если вы задаете этот вопрос, то для вас Только выверкой схемы в натуре. Никакие мегаометры на двухцепных линиях, под напряжением одной из цепей не применяются. Наведенка будет однозначно и немаленькая.
У Вас отпайка в 10 км от основной линии или с питающей ПС выход? Если отпайка то надо проверять начиная от питающей ПС по фазной расцветке на ПС. Ну, а так фазировку конечную делают, точнее проверяют, уже под напряжением с помощью ТН-110, или если подстанция с простой схемой в ячеке секционника 10кВ указателями. Это если речь идет о строительстве новой ПС и вводе её в работу по этапно. |
|
|
|
|
6.12.2009, 18:51
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 20.9.2009 Из: Минск Пользователь №: 15604 |
У нас в Минскэнерго, проверяли фазировочником 110 кВ, при вводе новой ПС "Атлант".
Стремное дело, но прибор такой есть. Производит их по моему минское ЗАО "Техношанс". При отсутсвии фазировочника 110 кВ, проверяли на CВВ-10 обычным указателем фазировки 10 кВ. |
|
|
6.12.2009, 21:20
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.11.2008 Пользователь №: 12546 |
Если недостаточно выверки в натуре и хотите подстраховаться то включайтесь по программе, предусматривающей фазировку под рабочим напряжением по вторичным обмоткам ТН 110кВ как то - подача напряжения на ВЛ с одного конца на холостую ВЛ с подключенным ТН со второго конца и фазировка по вторичному напряжению, если нет второй секции (системы) шин можно фазироваться С ТН вторичног напряжения трансформатора.
|
|
|
7.12.2009, 4:17
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 16086 |
Линия идет от подстанции. По вторичке понятно, фазировку проверим. Я слышал, про метод когда одну фазу на голове заземляию, и кинотроном проверяют. Но вот на 2-х цепной не знаю, получиться ли
|
|
|
|
|
7.12.2009, 17:22
Сообщение
#8
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
ИКЛ (искатель повреждения кабельных линий) в некоторых электросетях применяют. Довольно успешно пробовали на ВЛ-220 длиной километров семьдесят.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 11:05 |
|
|
|
|