Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Проверка фаз , Как проверить фазировку на новой ВЛ-110 кВ

Киловатик
сообщение 5.12.2009, 3:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 16086



Уважаемые коллеги. Кто сталкивался?. Как можно проверить до включение ВЛ-110 в работу, правильность фаз. Линия 2-х цепная, одна цепь уже в работе. Хотелось бы перед включением второй проверить. Как то слышал, что можно на головной подстанции по фазно заземлять и мегометром продавливать, но боюсь наведенки. длина линии 9,8 км. Не хотелось бы обнаружить что то после включения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 5.12.2009, 10:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



10 км- можно пройтись и посмотреть где какая фаза.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Киловатик
сообщение 5.12.2009, 11:42
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 16086



Я уже ходил, все проверял, но вот хочу перестраховаться до включения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 5.12.2009, 14:46
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1834
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Если вы задаете этот вопрос, то для вас Только выверкой схемы в натуре. Никакие мегаометры на двухцепных линиях, под напряжением одной из цепей не применяются. Наведенка будет однозначно и немаленькая.

У Вас отпайка в 10 км от основной линии или с питающей ПС выход? Если отпайка то надо проверять начиная от питающей ПС по фазной расцветке на ПС.

Ну, а так фазировку конечную делают, точнее проверяют, уже под напряжением с помощью ТН-110, или если подстанция с простой схемой в ячеке секционника 10кВ указателями. Это если речь идет о строительстве новой ПС и вводе её в работу по этапно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
operby
сообщение 6.12.2009, 18:51
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 20.9.2009
Из: Минск
Пользователь №: 15604



У нас в Минскэнерго, проверяли фазировочником 110 кВ, при вводе новой ПС "Атлант".
Стремное дело, но прибор такой есть. Производит их по моему минское ЗАО "Техношанс".
При отсутсвии фазировочника 110 кВ, проверяли на CВВ-10 обычным указателем фазировки 10 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viziter
сообщение 6.12.2009, 21:20
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 12.11.2008
Пользователь №: 12546



Если недостаточно выверки в натуре и хотите подстраховаться то включайтесь по программе, предусматривающей фазировку под рабочим напряжением по вторичным обмоткам ТН 110кВ как то - подача напряжения на ВЛ с одного конца на холостую ВЛ с подключенным ТН со второго конца и фазировка по вторичному напряжению, если нет второй секции (системы) шин можно фазироваться С ТН вторичног напряжения трансформатора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Киловатик
сообщение 7.12.2009, 4:17
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 16086



Линия идет от подстанции. По вторичке понятно, фазировку проверим. Я слышал, про метод когда одну фазу на голове заземляию, и кинотроном проверяют. Но вот на 2-х цепной не знаю, получиться ли
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 7.12.2009, 17:22
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



ИКЛ (искатель повреждения кабельных линий) в некоторых электросетях применяют. Довольно успешно пробовали на ВЛ-220 длиной километров семьдесят.