Вроде нельзя таким кабелем и способом прокладывать проводку в деревянном доме.
"Ну вот, наконец-то я достроил свой дом. А пока коротко. Получилось два щита по 24 места каждый, поставили УЗМ, УЗО ну автоматы конечно. На вводе два стабилизатора - на 10 кв. (общий) и 3 кв. (HI-FI - телевизоры и домашний кинотеатр) Проводка получилась очень навороченная и сложная, куча проходных выключателей и т.д. Кабель NYM в гофре (зашили под вагонку), автоматы и УЗО фирмы ABB (производство Италия). Делали наши ребята - Паша и Виталька, сделали как обычно - очень качественно!!! Честь им и хвала!" http://www.electric-house.ru/forum/viewtopic.php?t=817 -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вроде нельзя таким кабелем и способом прокладывать проводку в деревянном доме. Это и той серии, когда нельзя, но очень хочется... ![]() Человек знакомый с электричеством, пошёл на нарушение требований нормативов, но, предполагаю, защиту предусмотрел вполне адекватную, принятому решению. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
шыкарный домик!!
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Судя по фото. монтёры парни серьёзные. значит туфту делать не будут.
![]() Всем удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Там вроде как форум, поправьте уважаемого г-на модератора Да, совершенно верно, там форум... и тему эту я видел, именно видел, ибо информационным является только первое сообщение... фотки этим качеством не блещут, а видео не смотрел (трафика жалко) ![]() ![]() И то, что "Кабель NYM в гофре (зашили под вагонку)", решение принимал сам хозяин дома (по совместительству админ указанного форума)... ![]() Но развивать тему о скрытой проводке в деревянном доме в курилке... не стоит. ИМХО Так в чём надо поправить модератора? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так в чём надо поправить модератора? Разумеется администратора ![]() В этом самом "Кабель NYM в гофре (зашили под вагонку)", а Вы о чем подумали? Только посмотрел в августе уже все ему сказали? он до сих пор ухом не повел, не исправил, да еще и себе забацал. Наверно принципиальный - раз всем насоветовал, значит и себе так же. Сообщение отредактировал Олега - 31.10.2009, 22:45 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата он до сих пор ухом не повел, не исправил Потому и сказал... "Хозяин - барин" ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
На видео показаны установленные выключатели и розетки из серии "Дуэт" наружнего исполнения. Зачем наружнего исполнения непонятно, да еще и белого цвета, что хотели этим доказать при имеющихся отступления от правил монтажа.
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
мне тоже скоро такой домик предстоит электрифицировать, напарник хочет под обшивку проводом ВВГнг-LS, у меня сомнения, но у него больше калымного опыта, говорит проходит, сертификат на кабель имеется... но что-то сомнения
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата напарник хочет под обшивку проводом ВВГнг-LS, у меня сомнения И не беспочвенные. имхоПошерстите поиском по форуму. Вопросы электропроводки по деревяшкам не редкие... Например, можно набрать "горючим+основаниям"... http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=15872&hl= http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ic=4297&hl= ..... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
Спасибо savelij, в металлических трубах это конечно жесть будет, пробегусь гляну метал.короба, это-же ещё распред.коробки и стаканы под розетки с выключателями надо как-то связать воедино с коробом... По моему это вообще не реально всё по таким требованиям зделать что-бы было и красиво и герметично... сейчас кругом один пластик продают, мет.гофру и ту нельзя использовать...
Интересно было-бы посмотреть на такой монтаж из мет.труб и герметичного их ввода в точки и что-бы по облицовке всё ровно было... жесть, а не монтаж, легче всего наверно было написать такие требования чем их делать реально. Как-то демонтировал такую проводку в трубах... между распред.коробкой и трубой не менее 2 см., крышки держались на обшивке... какая там герметичность. Ладно, исходить буду из того что в магазинах продают. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Интересно было-бы посмотреть на такой монтаж из мет.труб... Из труб не обещаю, а в металлических лотках, легко. Наберите "Электрика загородных домов", на том форуме есть фотоотчёт о такой работе. Сразу скажу, процесс трудоёмкий.А что бы красиво и надёжно, то для этого всё есть: кабель-каналы с деревянным оттенком, установочные под дерево (коробки, выкл., розетки). -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
А что бы красиво и надёжно, то для этого всё есть: кабель-каналы с деревянным оттенком, установочные под дерево (коробки, выкл., розетки). Ну это как сказать, у нас такого нет, мет.коробов тоже нет, есть респред.коробки, но такие ставить в дом это будет жестоко. Вобщем придётся как обычно, из того что есть и на сколько средств можно будет расчитывать. А да, ещё и от объёма работ. По наруже вряд-ли сейчас кто соглашаеться, это тока на производстве смотрится. Сразу скажу, процесс трудоёмкий. я так понял это Вы про поиск фотоотчёта... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
2 NikELektrik
Цитата По наруже вряд-ли сейчас кто соглашаеться, это тока на производстве смотрится. Позвольте не согласиться, очень даже гламурненько смотрится... ![]() По фотоотчёту смотрите ЛС. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Извиняюсь конечно savelij, но, видя несправедливость, не смог не влезть.
"Электрика загородных домов": "Некоторые монтажники используют для скрытой прокладки кабелей металлорукав, считая его гибкой металлической трубой. Однако в нормативной документации нигде не встречается допущение использования металлорукава в качестве металлической трубы. Думаю, объясняется это тем, что он не является «глухим». Уплотнение обеспечивается хлопчатобумажной нитью, прекрасно поддерживающей горение (тип РЦ-Х). Желающие могут произвести эксперимент - вытащить уплотняющий шнур и поджечь зажигалкой. Результат развеет все сомнения. Выпускается еще металлорукав с асбестовым уплотнением (РЦ-А). Но он распространен крайне незначительно. В продаже мне удалось с трудом обнаружить металлорукав с асбестовой нитью только большого диаметра. Таким образом, использовать металлорукав для скрытой прокладки кабелей в горючих конструкциях согласно действующей нормативной документации недопустимо". Теперь обратимся к СП31-110: - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X; - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X; Читаю буквально: трубы и короба должны иметь IP не ниже 4Х. Ну и где здесь слово "глухие" ? У автора видимо воображение богатое. Или читает не внимательно. Требуемое IP металлорукав обеспечивает. Причем, без всякой нити. Об этом уже говорили. Требование есть только к первой цифре. Зазор не более 1 мм. И всё. Даже неуплотненный м/р таким свойством обладает. Между прочим, на фотках автора статьи присутствуют короба и прочие самоделки из жести не обеспечивающие таких зазоров и уж точно без сертификатов. Он видимо и не представляет, что глухость обеспечивает фалец, а не нахлест. Сообщение отредактировал Олега - 2.11.2009, 22:29 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Не утверждал, что представленный объёкт выполнен полностью в соответствии с нормативом (если не отступать от пунктов ни на йоту)... Очень тяжёлый вопрос со скрытой проводкой по деревяшкам, но попадалась где то инфа с картинками, где проводка выполнена в медных трубах с пропайкой соединений (?!). Дорого, но кажется тоже не соответствует... по материалу.
Поэтому всегда склоняю к открытой проводке... но не без греха... По металлорукаву. Где-то были уже тёрки по вопросу возможности его применения во внутренней проводке по горючим основаниям... кажется, единого мнения так не было. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Бесполезность его применения, кроме защиты от грызунов...
![]() Уж лучше проложу внутри бревна ВВГнг-LS в приличной гофре. но это ИМХО. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Пожарники не зря его любят. Может, я просто не умею его готовить... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Сейчас отбиваю замечение по проводке на чердаке - ВВГнг3х1,5 в металлорукаве.
Да, пожароопасная зона. При этом ПУЭ гласит: "2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок: • открытая; • проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте;" Трудно убедить, что м/р труба со степенью защиты 4Х. Но то, что это оболочка из несгораемого материала - уверен ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте И тут опять, как в теме про потолки, присутствует "а также"... ![]() А оболочка, полагаю, подразумевается в составе кабеля, а не м/р на него натянутый. Это версия. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
И тут опять, как в теме про потолки, присутствует "а также"... ![]() А оболочка, полагаю, подразумевается в составе кабеля, а не м/р на него натянутый. Это версия. ![]() Не нужно упираться, если все одинаково укладывать в трубы, то зачем тогда "защищенные провода и кабели в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов" отделены от прочих. Не стоит доводить все до абсурда. есть ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) "3.1 Оболочка. Часть, обеспечивающая защиту оборудования от некоторых внешних воздействий и защиту по всем направлениям от прямых контактов [Международный электротехнический словарь (VEI) 826-03-12]*." это не значит, что самооборудование внутри только в голом виде, без изоляции, корпусов, пластронов и т.д. Оболочка может быть дополнительной. Например для II класса. Под одной оболочкой есть вторая и прямой контакт не предвидится. В нашем случае наоборот исключается воздействие авар.кабеля на внешнюю среду. Может рассматривать м/р как оболочку электрооборудования? Или кабель к оборудованию не отнести? "ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ — оборудование, предназначенное для производства, передачи, распределения.." Вроде как подходит. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 3.11.2009, 20:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Олега, Вы решили перед очередной встречей с пожарниками на мне потренироваться?...
![]() Вот что постоянно поражает, это то что любой пункт нормативки (или некоторые ![]() Давненько было, но рассказывал вроде, как в ситуации с "Армстронгом"... Упёрся инспектор и всё. Кабель ВВГнг в гофре... хорошо трубу стальную не затребовал. ![]() И, заметьте, всё в соответствии с пунктом ПУЭ. ("а также"- он прочёл, как "в том числе") ЗЫ. Наш инспектор уточнил сегодня адрес темы о потолках... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А чего ее уточнять, поди не раз слыхал..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
да, по моему эта тема безконечная, пока нормативку не изменят или что-то соответствующее и приемлемое продовать не начнут.
Я думал там специальный какой короб, а там просто профиль обычный. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Пока не начнут писать правила и законы такие, которые нельзя будет трактовать и так и сяк.
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
И, заметьте, всё в соответствии с пунктом ПУЭ. ("а также"- он прочёл, как "в том числе") Наш инспектор уточнил сегодня адрес темы о потолках... Нет тут никакого соответствия. Освобожусь от проблемм по работе - попробую запросик оформить в наш надзор. Хотя и там пеньков достаточно, но перед официальным ответом думаю слегка сосредоточатся. Вопрос будет тем же : зачем тогда "защищенные провода и кабели в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов" отделены от прочих. А наш-то молчит. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата А наш-то молчит. ![]() Всегда нужно уметь держать слово, но еще лучше – уметь держать паузу. (с) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
И ладно , если б была прямо пропорциональна продолжительность паузы и информативность последующего ответа. Того стоит. Делать нечего, ждем-с..
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 ![]() |
Я так понимаю, тему из курилки пора переносить
![]() -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
Цитата(savelij) Уж лучше проложу внутри бревна ВВГнг-LS в приличной гофре. но это ИМХО. скорее так и буду делать, если в "конкурсе претиндентов" побежу (или побежду). Потом если что выложу фото на просторы инета... ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Только заметьте себе, savelij приписал к сказанному "ИМХО", а чуть раньше "хозяин-барин". Это я к тому, что окончательное решение по вопросу, причем на бумаге, должен принимать хозяин.
Я так понимаю, тему из курилки пора переносить ![]() Игоррр, так переносите. Коль нада ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
Да, именно так и есть, металлорукав дороже ПВХ-гофры, нетрудно догадатся на чём будет выбор, плюс ещё кабель ВВГнг-LS не дешовый
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата нетрудно догадатся на чём будет выбор Ну-ну... если выбор будет определяться ценой материалов, то рекомендую подумать, браться ли за такой объект... Можете подсказать заказчику, что радость от низкой цены пройдёт быстро, а разочарование от низкого качества останется навсегда.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 ![]() |
Олега, я к тому, что мы и в курилке о своем
![]() -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ретроспективка:
сообщение про фотоотчет с коментами – отмечено нарушение правил – вопросы от NikELektrik – советы от savelij – п.16 от меня, критика статьи с того же форума от того же автора по той же теме – соответственно возврат к старинной теме – далее критика, изложения правил с применением термина «а так же» - тема интересует и NikELektrik… в общем идет мирная, мерная беседа о прокладке кабеля.. и только мой практически земляк (отец и вся родня с Полтавской) строго так приглядывает в щелку за происходящим. ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |