![]() маркировка электрооборудования , нужна помощь энергетиков |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() маркировка электрооборудования , нужна помощь энергетиков |
Гость_Grib_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Всем доброго времени суток ! Господа специалисты помогите пожалуйста расшифровать маркировку оборудования.
Разъединители- 110 кВ: РНЛ(З)-2-110/1000У1; РНД(З)-1--110/1000У1; РДН(3)-1-110/1000У1.Трансформатор тока 110 кВ, ТФЗМ-150А-1 У1. Трансформатор тока 10 кВ ТЛМ-10-5.Трансформаторы собственных нужд ТТО-АL. Трансформаторы напряжения 10 кВ НАМИ-10-95 УХЛ2.Или если кто то знает где можно откопать инфу отпишите здесь. Заранее всех благодарю. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 ![]() |
По разъединителям:
Р-разъединитель Н- наружной установки Л- для присоед. линий Д-двухколонковый З наличие заземляющих ножей -2- заземляющие ножи с обеих сторон -1- заземляющие ножи с одной стороны(в зависимости от буквенного обозначения со стороны ламелей или без) 110 - номин. напр. 1000 - номин.ток У или УХЛ климатич. иполнение (умеренный, умеренно-холодный). 1или 2 категория размещения (1-для установки наружной, 2-для помещений) По ТТ 110кВ: Т - тока Ф - фарфоровая покрышка М - маслонаполненный По ТТ-10кВ: Т- тока Л - литой корпус М - модернизированный По ТН-10кВ Н - напряжения А - антирезонансная обмотка М - маслонаполненный И - измерительный Цифры - номиналы по напряжению и току. 95 - год запуска в серийное производство А вообщето структура условных обозначений есть в заводской документации, электротехническом справочнике и т.д.. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |