Устройство ввода в дом , Применение СИП на вводе в дом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Устройство ввода в дом , Применение СИП на вводе в дом |
31.7.2009, 6:00
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.4.2009 Пользователь №: 14119 |
Есть дачный большой бревенчатый дом . С воздушной линии пойдет Сип 2*16 кв мм . Как правильно сделать? Снаружи поставить автомат в боксе к нему подключить Сип а из автомата в дом в распределительный щит. Или сразу тянуть Сип в дом, в распределительный щит. Или еще как нибудь. Нагрузка будет до 7 ква.
|
|
|
|
|
31.7.2009, 11:30
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
7 кВт на одну фазу это тупость. Вовтрых есть типовый проэкт Устройство ответвлений к домам. СИП к дому, по стене спустить в металической трубе, затем в шкаф со щётчиком и вводным автоматом, потом в металической трубе к распред щиту. Всю проводку также следует выполнть в стальных трубах.
|
|
|
31.7.2009, 12:02
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11072 |
7 кВт на одну фазу это тупость.
Позвольте спросить: "Почему?" У меня на участке 15 КВт , 1 фаза.... |
|
|
31.7.2009, 12:09
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 7.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14443 |
Есть дачный большой бревенчатый дом . С воздушной линии пойдет Сип 2*16 кв мм . Как правильно сделать? Снаружи поставить автомат в боксе к нему подключить Сип а из автомата в дом в распределительный щит. Или сразу тянуть Сип в дом, в распределительный щит. Или еще как нибудь. Нагрузка будет до 7 ква. Я обычно ставлю ящик типа ЯБПВУ или ЯВЗ c IP54 на стене дома к нему подключаю СИП,а от ящика на распределительный щит в доме.Можно использовать и обычный щит с рубильником,только не забывайте что он должен быть с соответствующий месту установки защитой IP Посмотрите еще типовые проекты ввода в здания http://www.tipovoy-proekt.ru/vl04.html Удачи! |
|
|
|
|
31.7.2009, 20:19
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.4.2009 Пользователь №: 14119 |
Я так и хочу, поставить наверху на стене влагозащищеный ящик с двуполюсным автоматом 40А. В него завести Сип, из
ящика до основного щита кабелем ВВГнг 2*6 мм кв в гофре по наружной стене, так как много изгибов.Затем проход через стену в стальной трубе, заводим в щиток на двуполюсный автомат 32А,далее счетчик итд.И почему до 7КВА , но это в максимуме, не потянет? Куплен СИП 2*16 мм кв,арматура для него, и прокалывающие зажимы подключать к ЛЭП, вроде как можно даже под напругой. |
|
|
1.8.2009, 0:29
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23227 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не парься делай как хошь)
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.8.2009, 20:18
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
можно и так, и так.
|
|
|
|
|
![]() ![]() |
|