Вообще занимаюсь разводкой в домах. Но сегодня ездил на заявку (попросили), приехал на место там строящийся котедж спрашиваю что к чему, мне объясняют что вчера люди вышли на работу а напряжения ек.
подхожу к ТП тишина... все вставки целые. Начал смотреть откуда подходит питание короче от линии по соседству. Стоит столб на верху столба стоит небуду умничать(просто незнаю как называется) что то вроде рубильника, а снизу (на уровне груди) что то вроде поворотного механизма, когда внизу поворачиваешь сверху замыкаются контакты, после чего идет ток на ТП. Вообщем кто то взял тупо отключил ТП от линии. Так я к чему, разве так должно быть, когда любой человек может подойти и отключить ТП? Так могут ведь и вообще ее демонтировать в один прекрассный момент. |
|
|
|
|
13.6.2009, 21:39
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Внизу - ручной привод. Должен быть обязательно заперт. Если замка нет - косяк ВВ сетей. Заперт-то, конечно, должен быть. Но разве хлипкий замочек кого остановит? Чай не сейф. Так я к чему, разве так должно быть, когда любой человек может подойти и отключить ТП? Так могут ведь и вообще ее демонтировать в один прекрассный момент. Быть так, конечно, не должно. Кстати, там ничего не пропало? А то ведь если сразу не сперли, то на другой день (ночь) придут. Сторожа оставили? -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
14.6.2009, 5:38
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
У нас на всех КТП на РУ ВН и НН поставили замки, а вот на разъединителях(на приводах) нет.Хотя на приводах тоже дложны стоять. Теперь если кто-то хочет "похимичить" на ВЛ-04- так и делают- отключают разъединитель. Возможно у вас кто-то цеплял сварку или чего еще и просто взял и отключил ТР, а Вы включив ТР можете не видя что делается на ВЛ погубить человека который "химичит".Так что поосторожней. :!:
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
14.6.2009, 11:22
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2009 Из: Великий Новгород Пользователь №: 14750 |
По поводу того что кто то "химичит" тоже думал поэтому перед включением просмотрели всю цепь.
Вобщем лучше всего соорудить ящик вокруг поворотного механизма, и запереть на замок. Всем спасибо за внимание. Заперт-то, конечно, должен быть. Но разве хлипкий замочек кого остановит? Чай не сейф. Быть так, конечно, не должно. Кстати, там ничего не пропало? А то ведь если сразу не сперли, то на другой день (ночь) придут. Сторожа оставили? Будете смеятся но сторожа оставили. |
|
|
|
|
18.6.2009, 13:30
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.6.2009 Пользователь №: 14814 |
Во включенном положении обычно на привод ВТР (выносной трансформаторный разьеденитель) замок не ставится, но когда его отключают обязательно привод должен быть закрыт на замок и вывешены плакаты безопасности
|
|
|
18.6.2009, 20:20
Сообщение
#6
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Скорее всего стоит обычный РЛНД 6(10). На практике поворотный механизм вообще редко запирается, так, на всякий случай. Если ручка у него приваренная, то поворотный механизм, как правило, устанавливается на высоте метра 3 над землей, но чаще всего он в свободном доступе, т.к. необходимость в отключении возникает чаще, чем банальное хулиганство с целью обесточить поселок. Бывают, кстати, поворотные механизмы со съемной ручкой.
А вообще, если на линии велись какие-то работы, обязательно на поворотном механизме должна была висеть предупреждающая табличка. |
|
|
![]() ![]() |
|