АСТУЭ , Контроль по сети |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
АСТУЭ , Контроль по сети |
1.4.2009, 19:32
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
На ПС в КРУН установлен ящик с GSM модемом Simes, подключенный через преобразователь RS 485 в RS 232. "Синоптики" опрашивают Меркурии через СОМ (прогр. конфиг. Меркурия), предварительно сняв питание и отсоединив модем от СОМ. От КРУН до ДП около 30-40м. В ДП имеется HUB и свободные порты. В том же самом Simense , имеется свободный RS 485 разъем. А теперь сам вопрос. Можно ли организовать опрос приб.учета используя сеть и что нужно для этого?
В настоящее время опрос осуществляется через оператора сот.связи или показания снимаются деж.персоналом. Кроме показаний предполагается снимать вторичную нагрузку на присоединениях, с последующим переводом через Ктт (для более точного суточного графика). -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
|
|
1.4.2009, 21:55
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
Правильно я понял цепочку устройств?
GSM модем Siemens - преобразователь интерфейсов RS232/RS485 - Меркурий. Опрос осуществляется или удаленно через соединение по GSM каналу, или локально, подсоединяясь ноутбуком к порту RS232 преобразователя. И где расположена система, опрашивающая счетчик через GSM? Модель модема уточните. Лично я не знаю у Siemens-a модема с одновременным наличием и RS232 и RS485 портов. Какой смысл тогда в преобразователе интерфейсов? Дальше. В ДП имеется хаб и указанно расстояние до КРУН. Что, от хаба до КРУН проложен кабель и в последнем есть розетка Ethernet? Или вы его проложите при необходимости? Опрос Меркурия хочется организовать непосредственно из ДП, правильно? Вполне реализуемо. Только на вопросы ответьте |
|
|
2.4.2009, 17:15
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Извиняюсь, не рассмотрел (модем так расположен) нет в нем RS 485, а audio разъем, вот с ним то и попутал, да еще темно было. Так что еще раз извиняюсь.
Да, конечно, опрос через GSM modem и СОМ. Система опроса в службе -это около 100 км от меня и опрашиваются показания за месяц ак. и реак. для конроля баланса по всем ПС Сетей. Через СОМ снимают параметры "синоптики" не так регулярно. Причем система не доступна и режимникам ( лимит на оплату сот. ограничен). В ДП имеется доступ в корпоратиную сеть (DSL modem) и хаб на 8 портов (5 свободны). Конечно если это будет целесообразно можно по лоткам и каб. эстакадам кинуть витую пару 30-40м. Опрос, конечно хотелось бы организовать из ДП деж. персоналом ОДГ, чтобы не отрывать от обязанностей диспетрчера ( чтобы не метался между ДП и КРУН, а занимался бригадами и т.п.). Можно ли организовать такую схему, чтобы была возможность опроса по GSM и сети. И возможно ли вообще перевести опрос с GSM на опрос по сети в службах, хотя бы тех ПС, где существует доступ к корп.сети? P.S. Спасибо что откликнулись. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
3.4.2009, 12:38
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
Для решения задачи опроса локального счетчика проще всего проложить кабель типа МКЭКШВ от диспетчерской до шкафа связи(ШС). На диспетчерской ставите преобразователь ADAM4520 (RS232/RS485) и подключаете его через проложенный кабель паралельно преобразователю в ШС. К АДАМ-у подключаете компьютер через RS232 и получаете возможность опроса счетчика из диспетчерской, хоть тем-же конфигуратором. Единственное ограничение, невозможность одновременного опроса из двух разных систем, по GSM и вашей локальной. Придется договориться о времени сеансов опроса.
Если замахиваться на решение глобальной задачи опроса по корпоративной сети, используя технологию Ethernet, покупаете коммуникационные сервера типа MOXA Nport Express DE-311. Это, грубо говоря, преобразователь 100BASE-TX в RS485/RS232. Устанавливаете их на подстанциях в ШС. Подключаете их к сети. Порт RS485 точно так-же паралельно существующим АДАМ-ам. Получаете некое количество виртуальных портов RS485 у каждого из которых свой уникальный IP. Из любого места корпоративной сети вы можете к ним адресоваться и получать данные со счетчиков. При этом системные администраторы должны на проксях разрешить прохождение пакетов на соответствующие IP адреса и порты. Ограничение остается то-же. Невозможность одновременного опроса из двух разных мест. Еще при настройке придется поиграть таймаутами из-за появления задержек при прохождении пакетов. Можете такой канал в единичном экземпляре реализовать в качестве эксперимента на своей локальной подстанции. Попробуете и примете решение о необходимости продолжения работ в этом направлении. В первом приближении где-то так. |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 21:40 |
|
|
|
|