Доброго всем дня Коллеги!
Вопрос на засыпку: Коттеджный поселок. Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ предлагается закольцевать. Какие плюсы и минусы этой схемы и какой нормативкой она регламентируется? То что высоковольтные(20 - 220кВ) закольцовывают - знаю, а низкие? Заранее благодарен!!! |
|
|
|
|
18.1.2009, 14:50
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Где то я уже отвечал на подобный вопрос.
От постоянной закольцовки одни только минусы. Если кольцевать на основе АВР, то минус в цене реализации и обслуживания, в остальном плюсы. -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
18.1.2009, 17:04
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.2.2007 Из: Омск Пользователь №: 8199 |
топикстартеру:
А для чего вообще вы закольцовываете - требования ТУ/Заказчика??? или мало фидеров - много домов??? Какую категорию электроснабжения подразумевает ТУ??? -------------------- Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
|
|
|
| Гость_Гость_Олег_*_* |
19.1.2009, 8:56
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Домов порядка 200, расстояния большие - ТП находится на краю поселка, да еще и наружное освещение тянуть. А можно по подробне про плюсы и минусы?
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Олег_*_* |
19.1.2009, 8:57
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Категория третья.
|
|
|
19.1.2009, 12:04
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.2.2007 Из: Омск Пользователь №: 8199 |
тогда зачем заколльцовка??? непанятна (С) Спилберг...
Да из минусов только стоимость усановки/монтажа - остальное только плюсы, и опять-таки - если делать на вводах не АВР, а перекидной, то в принципе дешевле, но кто будет делать эти оперативные переключения??? Короче вопросов осталось больше, чем было... -------------------- Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
|
|
|
19.1.2009, 21:04
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
С одной ТП какой смысл кольцевать? Ну надежность если обеспечить - типа на одном фидере неисправность, перешел на другой? Так расстояние и так большое, если нагрузить двойным расстоянием один фидер совсем нехорошо будет. Тем более категория третья. Короче схему смотреть надо и четко сформулировать - чего хотите добиться?
При постоянной закольцовке (существует электрическая связь) возникают ненужные перетоки и возрастают потери. Но с одной единственной ТП не имеет смысла вообще закольцовка - не извращайтесь. Может там школа или больница можно подумать. Действительно вопросов больше чем ответов. -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|