Подключение 3-х фазного котла отопления 36кВт , Как подключить, что бы не было перекоса фаз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Подключение 3-х фазного котла отопления 36кВт , Как подключить, что бы не было перекоса фаз |
10.12.2008, 22:28
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.12.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 12803 |
Доброго времени суток г-да Форумчане!
Помогите разобраться чайнику в таком случае. Дано: частный дом(дача), кабельный ввод (ввг-нг 5*10), котел отопления 36кВт(заводского исполнения, полный автомат, закрытого типа) 3-х фазное подключение(3 тэна по 12кВт) каждый. Сегодня при покупки котла продавцы напрягли такими словами. При подключинии такой мощности БУДЕТ!!! перекос фаз, Надо: Грамотная схема подключения в т.н. что нужно установить , что бы избежать перекоса, может какие то стабилизаторы... и вообще какие мысли по поводу подводных камней в дальнейшем.... Р.S. Да, еще...дом строю в садовом товариществе, где ТП убитая, и напряжение плавает Сообщение отредактировал AlexPetrov - 11.12.2008, 10:57 |
|
|
|
|
11.12.2008, 7:12
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 8.8.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 9160 |
Доброго времени суток г-да Форумчане! Помогите разобраться чайнику в таком случае. Дано: частный дом(дача), кабельный ввод (ввг-нг 5*10), котел отопления 36кВт(заводского исполнения, полный автомат, закрытого типа) 3-х фазное подключение(3 тэна по 12кВт) каждый. Сегодня при покупки котла продавцы напрягли такими словами. При подключинии такой мощности БУДЕТ!!! перекос фаз, Надо: Грамотная схема подключения в т.н. что нужно установить , что бы избежать перекоса, может какие то стабилизаторы... и вообще какие мысли по поводу подводных камней в дальнейшем.... Р.S. Да, еще...дом строю в садовом товариществе, где ТП убитая, и напряжение плавает Здравствуйте! Если подключение котла 3-х фазное, тены одинаковые и работают одновременно (тоесть все три тена) то перекоса фаз не может быть Сообщение отредактировал AlexPetrov - 11.12.2008, 10:59 -------------------- Владимир.
|
|
|
11.12.2008, 7:52
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.12.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 12803 |
Здравствуйте! Если подключение котла 3-х фазное, тены одинаковые и работают одновременно (тоесть все три тена) то перекоса фаз не может быть Если бы три работали всегда, я не стал бы переживать по этому поводу.Вот тут то и заключается загвоздка что все три тена работать будут только в момент разогрева до рабочей температуры, а потом будет работать один или иногда два. Соответственно и нагрузка будет неравномерная. |
|
|
11.12.2008, 9:09
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 8.8.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 9160 |
Если бы три работали всегда, я не стал бы переживать по этому поводу.Вот тут то и заключается загвоздка что все три тена работать будут только в момент разогрева до рабочей температуры, а потом будет работать один или иногда два. Соответственно и нагрузка будет неравномерная. ТОгда не знаю что посоветовать.....имхо 12 кВт на фазе это большой перекос -------------------- Владимир.
|
|
|
|
|
11.12.2008, 9:37
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Промеряйте несколько раз за день напряжение. Может оно уже перекошено, тогда посадите на большие напряжения те фазы, что остаются в работе. А вообще схема сделана неправильно для бытовой нагрузки, желательно отключать и включать все фазы одновременно, возможно схему можно переделать. А то что напряжение гуляет то ТЭНы сгорят чуть раньше.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
11.12.2008, 11:42
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.9.2008 Пользователь №: 12147 |
А вообще схема сделана неправильно для бытовой нагрузки, желательно отключать и включать все фазы одновременно, возможно схему можно переделать. Разбираешь аппарат с треугольника собираешь в звезду а лучше сначала в пасспорте посмотри может соединена в звезду просто заводы которые делают такие аппаратики должны допирать что будет перекос при работе одного тена регулирование стараются делать таким образом чтоб одновременно работали все тены но грели по немногу чтоб поддервать заданную температуру, а продавы порой закончили ПТУ и пошли торговать что знают херню порят нечитая пасспорт Вывод: прочти паспорт про регулировку 12квт 1ступень регулировки-это жесть. |
|
|
11.12.2008, 14:19
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 |
Как правило, делают 3 группы ТЭНов по 3 ТЭНа в группе. Именно для того, чтобы не было перекоса фаз. Если же у Вас в котле их всего три, то тогда действительно перекос будет и это действительно жесть.
Сообщите марку котла или сами посмотрите, сколько на его схеме нарисовано ТЭНов. Если сможете - отсканируйте или сфотографируйте схему и выложите здесь. |
|
|
|
|
| Гость_TNT_* |
11.12.2008, 21:14
Сообщение
#8
|
|
Гости |
А то что напряжение гуляет то ТЭНы сгорят чуть раньше. Можно ли поставить стабилизатор на одну фазу ( которая плавает больше всего Разбираешь аппарат с треугольника собираешь....... ...... а продавы порой закончили ПТУ и пошли торговать что знают херню порят нечитая пасспорт ... Разбирать и переделывать -лишусь гарантии, что не очень приятно ввиду его стоимости. а насчет продавцов убеждаюсь и одновременно ужасаюсь в их ПОЛНОЙ НЕКОМПЕТЕНЦИИ, Сообщите марку котла или сами посмотрите, сколько на его схеме нарисовано ТЭНов. Если сможете - отсканируйте или сфотографируйте схему и выложите здесь. Сорри, что сразу не написал, что он еще в заказе, придет 22 числа, паспорт выложу сразу по приходу котла. Держу руку на пульсе. А ваши советы, признаюсь честно, вселяют надежду, что не все еще так запущенно |
|
|
11.12.2008, 22:33
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 16.3.2008 Из: Донецк Пользователь №: 10721 |
А все-таки, что думаете по поводу стабилизатора на одну фазу?
|
|
|
12.12.2008, 0:40
Сообщение
#10
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Надо: Грамотная схема подключения в т.н. что нужно установить , что бы избежать перекоса, может какие то стабилизаторы... и вообще какие мысли по поводу подводных камней в дальнейшем....
Р.S. Да, еще...дом строю в садовом товариществе, где ТП убитая, и напряжение плавает Соеденяйте все тены в " звезду" (обычно они все так и включаются) а общую точку соедените с нулевым проводом. Перекос напряжений в этом случае будет только от падения напряжения на проводах подключения. Практически он вам не принесет каких-то заметных проблем. Может только неприятности ожидать от линий электропередачь до "убитой ТП." Чаще всего в проблемах колебаний напряжений виновато не ТП а те провода которые вас питают. |
|
|
|
|
12.12.2008, 11:20
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 |
Стабилизировать питание ТЭН-ов нет смысла - это и так самые неприхотливые потребители, для которых опасно только существенное повышение напряжения. Если котел трехфазный, то либо ТЭНы на 380, либо соединены звездой. Повышение линейного напряжения выше 380 ну очень маловероятно, в отличие от фазного 220.
Стабилизатор нужен для для насосов и схемы автоматики, да и то, если там стоит трансформатор. |
|
|
12.12.2008, 13:29
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Согласен для такой мощности (большой) и такой нагрузке ставить стабилизатор не рентабельно.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
12.12.2008, 14:45
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.12.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 12803 |
Спасибо за помощь она оказалась как всегда кстати
-Но повторюсь,стабилизатор ставить на одну фазу(самую плохую) или лучше на три? И если ставить на три фазы, то один общий или на каждую фазу свой? -Да еще, эл.поверхность и жар.шкаф, наверное тоже будет лучше включить до стабилизаторов, как мне думается? |
|
|
12.12.2008, 16:58
Сообщение
#14
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 9.12.2008 Из: Россия, Москва Пользователь №: 12796 |
Спасибо за помощь она оказалась как всегда кстати -Но повторюсь,стабилизатор ставить на одну фазу(самую плохую) или лучше на три? И если ставить на три фазы, то один общий или на каждую фазу свой? -Да еще, эл.поверхность и жар.шкаф, наверное тоже будет лучше включить до стабилизаторов, как мне думается? Помощь то помощью,а не кто не обратил внимание на ввод кабеля вы написали 5x10 это 50А или 21,4кВт а у вас тены 36кВт!!! Понимаете о чем я говорю!а стабилизатор и в правду не нужен!!!Стабилизатор лучше на три!!! Это вам только ввод на все нужен 35квадрат!!! Сообщение отредактировал electrical-services - 12.12.2008, 17:00 |
|
|
12.12.2008, 18:50
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.12.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 12803 |
Помощь то помощью,а не кто не обратил внимание на ввод кабеля вы написали 5x10 это 50А или 21,4кВт а у вас тены 36кВт!!! Может я конечно ошибаюсь, но 36кВт, это общая на три фазы, а если на каждую фазу- то максимальная мощность будет 12кВт. Если я не прав, объясните... |
|
|
12.12.2008, 20:51
Сообщение
#16
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Может я конечно ошибаюсь, но 36кВт, это общая на три фазы, а если на каждую фазу- то максимальная мощность будет 12кВт. Если я не прав, объясните... В принципе правильно, только трехфазную нагрузку лучше считаь как трехфазную, чтобы себя не запутать окончательно. Но если Вам так удобнее понимать процесс, то Ваша воля. Для кабеля 5*10 с медными жилами, при прокладке в воздухе, согласно таб. 1.3.6 ПУЭ допустимый длительный ток = 55А. Для Вашего случая с мощностью котла 36кВт. ток в цепи будет около 55А (нагрузка чисто активная). При таком раскладе нет абсолютно запаса. А вы хотите еще что-то подключать в доме ... Успехов в реализации задуманного. |
|
|
13.12.2008, 10:55
Сообщение
#17
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18480 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А вы хотите еще что-то подключать в доме ... Успехов в реализации задуманного. TNT "А ваши советы, признаюсь честно, вселяют надежду, что не все еще так запущенно" Успеха мероприятие скорее всего не поимеет. "Что-то подключать в доме" - потянет еще на половину котла минимум. "эл.поверхность и жар.шкаф" - далеко не полное эл.оборудование жилого дома с котлом на 36кВт (из практики). Значит ток будет куда бОльшим. Стабилизаторы так же поднимают напряжение не на халяву. Холодные ТЭНы кушают больше. Возникает вопрос и с протяженностью линии до ТП, сечением. Т.е. сколько вольт упадет на ней. И потом, TNT, а не задумывались над тем, какой трансформатор стоит в "убитой ТП" ? Может там и тянуть уже не из чего. В садоводствах трансы мелкие ставились. А домиков с такими котлами возможно уже несколько. Хорошо бы узнать существующие нагрузки. TNT, Вам нужен энергетик (был нужен уже с момента возникновения идеи постройки такого домика). Согласия электрика, подцепившего кабель за денежку, не достаточно. Сообщение отредактировал Олега - 13.12.2008, 11:08 |
|
|
13.12.2008, 12:09
Сообщение
#18
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 |
стабилизаторы ставить нужно обязательно, но ПОСЛЕ КОТЛА потому, что планирую поставить два компьютера, хаб,сп.тарелку...и т.д. ... стабилизатор ставить на одну фазу(самую плохую) или лучше на три? И если ставить на три фазы, то один общий или на каждую фазу свой? -Да еще, эл.поверхность и жар.шкаф, наверное тоже будет лучше включить до стабилизаторов, как мне думается? Вам нужно сделать в доме две проводки - силовую и бытовую. В силовую - без стабилизаторов - включать котел, духовки, чайники, электроинструмент и т.п. Бытовая сеть - после стабилизатора. В нее включать компьютеры, телевизоры, телефоны и т.п. Освещение тоже лучше пустить через стабилизатор, хотя это и потребует от него большей мощности, а, значит, он будет дороже. Стабилизировать достаточно одну фазу, а на входе стабилизатора поставить схему переключения в случае пропадания одной из фаз. По сечению, нагрузкам и согласованиям Вам абсолютно правильно подсказали electrical-services и Олега. Но с другой стороны производители кабеля дают токи на один типоразмер выше, чем в ПУЭ. И включаться вся нагрузка одновременно будет не всегда. А с третьей стороны те же производители часто занижают сечения. Поэтому, действительно, благоразумнее сделать подвод более мощным. |
|
|
13.12.2008, 20:50
Сообщение
#19
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 9.12.2008 Из: Россия, Москва Пользователь №: 12796 |
Может я конечно ошибаюсь, но 36кВт, это общая на три фазы, а если на каждую фазу- то максимальная мощность будет 12кВт. Если я не прав, объясните... Да! это говорит о том,что надо либо менять ввод кабеля,либо отказатся от такого мощного водонагревателя,опять же менять ввод,а у вашего дачного поселка есть резерв по мощности!!! P.S:Поставьте болер киловат на 10-12!!! Сообщение отредактировал electrical-services - 13.12.2008, 21:37 |
|
|
13.12.2008, 21:42
Сообщение
#20
|
|||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.12.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 12803 |
Доброго времени господа! Вот наконец-то появилось свободное время, сразу за компьютер.
Может эти рисунки помогут, для принятия правильного решения. Заранее спасибо... P.S:Поставьте болер киловат на 10-12!!! Газа природного к сожалению пока нет , вопрос решается, место рядом с эл.котлом будет оставленно. |
||
|
|||
13.12.2008, 22:01
Сообщение
#21
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.12.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 12803 |
Успеха мероприятие скорее всего не поимеет. .... ...TNT, Вам нужен энергетик (был нужен уже с момента возникновения идеи постройки такого домика). Согласия электрика, подцепившего кабель за денежку, не достаточно. Я думаю что если возможность и желание есть, то все получится. А ТП новая будет весной, на 160кВт. |
|
|
13.12.2008, 23:09
Сообщение
#22
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18480 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Судя по представленным документам - это результат труда некого архитектурного бюро. ЭО как обычно отражено лишь пожеланиями ваятелей. А судя по вопросам и раздел ОВ в отсутствии.
ТП будет на 160 кВА. Не факт, что 30-40кВА из них зарезервировано за Вами. ТУ на присоединение на руках? Сообщение отредактировал Олега - 13.12.2008, 23:11 |
|
|
14.12.2008, 11:50
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Естесственно, для воплощения подобного необходим серьёзный расчёт, проект и согласования.
Но на простой вопрос простой ответ на вскидку - по чертежам объём двухэтажного "домика" 540 куб.м., такое помещение нагреется от котла в 36 кВт с теплоносителем - вода от -25 град.С до +18 град.С за 3,2 часа. (К запаса 1,2, поправочный К на клим.условия 0,9). Для поддержания температуры при нар.температуре -20 град.С достаточно около 3-7 кВт Ну а вообще то электроотопление это дорогое удовольствие. Сталкивался с этим уже не раз. Сегодня деньги есть, Вы не считаете, но надо думать о будующем. Сообщение отредактировал Слава - 14.12.2008, 12:00 |
|
|
14.12.2008, 12:00
Сообщение
#24
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18480 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Запуск может облегчить камин.
|
|
|
14.12.2008, 19:48
Сообщение
#25
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
просто подводи к нему 5 проводов и присоединяй. нагрузка равномерная должна быть, а значит, никакого перекоса фаз не должно быть. граммотеи какие-то попались.
|
|
|
14.12.2008, 20:25
Сообщение
#26
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.12.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 12803 |
Судя по представленным документам - это результат труда некого архитектурного бюро. ЭО как обычно отражено лишь пожеланиями ваятелей. А судя по вопросам и раздел ОВ в отсутствии. ТП будет на 160 кВА. Не факт, что 30-40кВА из них зарезервировано за Вами. ТУ на присоединение на руках? Олега, совершенно верно раздел связанный с электрикой в проекто отсутствует. ТП планирую иметь в своей собственности( с расчетом , что продать подключения еще двум моим соседям), ТУ в разработке. Для поддержания температуры при нар.температуре -20 град.С достаточно около 3-7 кВт Ну а вообще то электроотопление это дорогое удовольствие. Сталкивался с этим уже не раз. Сегодня деньги есть, Вы не считаете, но надо думать о будующем. Слава, позвольте с Вами подискутировать на эту тему... 7кВт мне предпологается это ОЧЕНЬ!!! мало, для того, что бы отопить дом. Да еще, в качестве теплоносителя бутет применяться низкозамерзающий на основе антифриза. Если не изменяет память "диксис" А о будущем я как раз и думаю, в первую очередь, сын растет, дочка скоро будет Запуск может облегчить камин. Камин подвесной предусмотрен конструкцией, но запуск отопительного котла, предпологается один раз в начале отопительного сезона. просто подводи к нему 5 проводов и присоединяй. нагрузка равномерная должна быть, а значит, никакого перекоса фаз не должно быть. граммотеи какие-то попались. Исходя из все ответов на этом форуме, соглашусь с Вами, что фраза озвученная продовцом, была совершенно (мягко говоря) НЕКОМПЕТЕНТНОЙ... |
|
|
14.12.2008, 20:46
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата 7кВт мне предпологается это ОЧЕНЬ!!! мало, для того, что бы отопить дом. Цитата Для поддержания температуры при нар.температуре -20 град.С достаточно около 3-7 кВт Всё зависит от утепления - в полтора кирпича без утеплителя и 20 кВт мало будет. |
|
|
14.12.2008, 21:38
Сообщение
#28
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.12.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 12803 |
|
|
|
14.12.2008, 23:04
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Теплопроводность у бруса хуже, чем у бревна. Стык прилегания всёравно хуже, чам в чашечку у бревна. И ещё и сквозной...
Цитата эл.монтаж внутренний - да ещё и штробы под кабеля, подразетники.
|
|
|
15.12.2008, 0:12
Сообщение
#30
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Дом деревянный из клееного бруса толщиной 300мм, нуружной и внутренней отделки не будет, эл.монтаж внутренний в том числе и розетки с выключателями. Не забудьте, у Вас горючее основание для прокладки кабелей, проводов. Это в первую очередь для Вашей безопасности и сохранения имущества. А нагрузки подключаете серьезные ... Вам успехов и предусмотрительности! |
|
|
15.12.2008, 9:36
Сообщение
#31
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18480 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
3.4.2009, 22:09
Сообщение
#32
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.12.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 12803 |
|
|
|
7.4.2009, 21:09
Сообщение
#33
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 8830 |
TNT,
Вы сказали, что у Вас будет своя подстанция, на скока киловольт на 6 или на 10? как будете подключать, подводить высоковольтную ЛЭП к участку? Если 3 тена подключены к свое фазе и один или два из них будут отключаться по мере нагрева, то продавцы правильно сказали про перекос фаз и они не некомпетентны. |
|
|
![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.3.2026, 8:54 |
|
|
|
|