Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Поочередная работа , Правила по охране труда

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 3.12.2008, 11:08
Сообщение #1





Гости






Кто нибудь может разъяснить п.2.2.14 Межотраслевых правил.Не понятно:
1. все рабочие места ( подстанции, присоединения) должны быть подготовлены (отключены, заземлены) до допуска бригады на первое рабочее место или нет?
2.После окончания работы на первом рабочем месте, его оборудование можно вводить в работу или только после окончания работ на всех рабочих местах?
Ситуация-требуется организовать производство текущих ремонтов на нескольких КТП 6/0,4кВ по одному наряду, утром выгнать бригаду с одним нарядом и целый день их не видеть, не слышать icon_smile.gif, КТП по условиям задачи необходимо отключить только на время ремонта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 3.12.2008, 12:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(Гость_Александр_* @ 3.12.2008, 11:08) *
1. все рабочие места ( подстанции, присоединения) должны быть подготовлены (отключены, заземлены) до допуска бригады на первое рабочее место или нет?

Не обязательно. На каждую из ТП отдельная подготовка рабочего места с отдельным допуском. Зачем целый район гасить?

Цитата
2.После окончания работы на первом рабочем месте, его оборудование можно вводить в работу или только после окончания работ на всех рабочих местах?

Там же в конце пункта четко сказано, что каждую из ТП можно ввести в работу после того, как работы на ней будут закончены.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 19.1.2009, 14:36
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Гость_Александр_* @ 3.12.2008, 11:08) *
Кто нибудь может разъяснить п.2.2.14 Межотраслевых правил.Не понятно:
1. все рабочие места ( подстанции, присоединения) должны быть подготовлены (отключены, заземлены) до допуска бригады на первое рабочее место или нет?
2.После окончания работы на первом рабочем месте, его оборудование можно вводить в работу или только после окончания работ на всех рабочих местах?
Ситуация-требуется организовать производство текущих ремонтов на нескольких КТП 6/0,4кВ по одному наряду, утром выгнать бригаду с одним нарядом и целый день их не видеть, не слышать icon_smile.gif, КТП по условиям задачи необходимо отключить только на время ремонта.

2.2.14. (изм.) Допускается выдавать один наряд для поочередного проведения однотипной работы на нескольких подстанциях или нескольких присоединениях одной подстанции. К таким работам относятся: протирка изоляторов; подтяжка контактных соединений; отбор проб и доливка масла; переключение ответвлений обмоток трансформаторов; проверка устройств релейной защиты, электроавтоматики, измерительных приборов; испытание повышенным напряжением от постороннего источника; проверка изоляторов измерительной штангой; отыскание места повреждения КЛ. Срок действия такого наряда 1 сутки.

Допуск на каждую подстанцию и на каждое присоединение оформляется в соответствующей графе наряда (приложение № 4 к настоящим Правилам).
Каждую из подстанций разрешается включать в работу только после полного окончания работы на ней.


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..