Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбор автомотических выключателей (характеристики)

Брэд
сообщение 28.9.2008, 12:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 28.9.2008
Пользователь №: 12173



Прошу в краце расказать о автоматотоматах. Их характеристики, выбор на вводные линии и отходящие (критерии кроме наминалов), приводы, кревые A B C D.Зарание спасибо!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 28.9.2008, 14:08
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



ИЭК ВА47-29:
В- 3-5 крат;
С- 5-10 крат;
Д- 10-14 крат.
ВА47-29М:
только С- 5-10 крат;
ВА47-100:
С- 5-10 крат;
Д- 10-14 крат.
Ток отходящего провода от автомата должен быть выше либо равен номинальному току автомата.
Ток нагрузки должен быть меньше либо равен ном. току провода.
Провод выбирается из таблиц гл 1.3 ПУЭ.
Ток срабатывания отсечки автомата распределительной или групповой отходящей линии должен быть ниже тока КЗ в удалённой точке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ампер
сообщение 10.10.2008, 14:25
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 4.9.2008
Пользователь №: 11993



См. здесь эл. лаборатория
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
лена
сообщение 23.1.2009, 11:21
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 15.5.2007
Пользователь №: 8703



Время-токовая характеристика для автоматов обычно представляет собой некоторую область. Причем область такая, что для автомата с хар-кой С при I/Iн=7 (напр.) время срабатывания по нижней границе области 0,01с, а по верхней 5с. (для автоматов ИЭК) Я так понимаю, что при I=7Iн (напр) автомат может сработать за время от 0,01 до 5с в зависимоси от конкретных условий и точное время сказать не возможно.
А вопрос такой. Защищаю асинх. электродвигатель вакуумного насоса. Надо выбрать хар-ку автомата С или Д. (при этом хотелось бы, чтобы время срабатывания автомата при кз не превышало 0,4с, чтобы не делать дополнит. систему уравнивания потенциалов в соотв. с п.1.7.79 ПУЭ).
Какая хар-ка должна быть если Iкз/Iном=20?
А если Iкз/Iном=8 измениться ли хар-ка автомата? Допустимо ли вообще при Iпуск/Iном=6,5 брать автомат с хар-кой С, ведь возможны наверно ложные отключения, раз мы попадаем в диапазон 5-10?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 23.1.2009, 15:17
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Для таких двигателей С. Вы по моему путаете когда смотрите на ВАХ там I/Iн для тока автомата, а не тока двигателя, а Вы туда вроде как 6,5 от двигателя подставляете. Вы пересчитывайте по реальным токам двигателя и автомата.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.1.2009, 15:43
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18526
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Лена, Вам как я понял нужно обеспечить:
1. Срабатывание АВ при КЗ
2. Несрабатывание при запуске двигателя.
Теоретически:
для АВ с хар-кой С(D) надежное срабатывание обеспечите при кратности 10(20) и выше. Время срабатывания МЗ АВ обычно менее 0,1с. Что вписывается в норму для 380В - 0,2с.
Пусковой ток д.б. меньше 5(10)Iн соответственно для С и D.
Практически: по результату прогрузки конкретного экземпляра.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 24.1.2009, 8:50
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Характеристика A (2-3 крат) - для полупроводниковых приборов, B (3-5 крат) - для применения в качестве бытовых автоматов, С (5-10 крат) обычно позиционируется для защиты двигателей, а D (10-20 крат) - для трансформаторов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2026, 5:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены