Замена выводных проводов эл. двиателя 6 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Замена выводных проводов эл. двиателя 6 кВ |
1.8.2008, 19:53
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
Привезли в ремонт эл. двигатель 320 кВт 6кВ.
Вскрытие показало что необходима замена выводов.Приобретать вв провод начальство отказалось --предложив *использовать что есть*--(типа *добавьте изоляции*). В наличии имеется БПВЛ и ПВКВ. И как нам быть??? Какие будут предложения..................?! -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
|
|
|
|
2.8.2008, 14:16
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
провели испытания провода ПВКВ 16мм2 .Держит 30 кВ!!! (Номинал 660 В). Даже не верится.
-------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
|
|
7.3.2010, 23:14
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
А
движок всё-таки горелый оказался. Сообщение отредактировал Dubeckiy - 7.3.2010, 23:14 -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|