Уставка автомата защиты двигателя (или теплового реле) , Есть ли нормативы по настройке уставки теплового реле?

Romanich85
сообщение 14.1.2013, 23:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 14.2.2010
Пользователь №: 17351



Имеется автомат защиты двигателя производства ABB к примеру модель MS132 6.3-10.0A.(Характеристика теплового расцепителя во вложении).К примеру номинальный ток трехфазного асинхронного двигателя 7А. Вопрос в следующем: каким образом нужно установить на автомате защиты двигателя уставку, так, чтобы двигатель был защищен и при этом не было ложных срабатываний. И есть ли стандарты в которых это было бы описано. Вариантов несколько. Кто-то пишет, что нужно настраивать на номинальны ток двигателя (я склоняюсь к тому же), кто-то, что надо устанавливать значение уставки от 1.1 до 1.3 номинальных токов двигателя (значение на шильде в данном случае 7А). Причем я говорю сейчас о простейших нагрузках таких как двигатели вентиляторов, насосы (постоянная работа с постоянной нагрузкой).
Заранее спасибо за все мнения. Вопрос касается как автоматов защиты двигателя так и тепловых реле.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1SAM300505F0110.pdf ( 561.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 920
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 15.1.2013, 7:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Хмм...
Так вы сами и ответили на свой вопрос:
Цитата
так, чтобы двигатель был защищен и при этом не было ложных срабатываний

Буквально- на глаз. Откручиваете уставку на максимальный ток (или на расчётное значение рабочего тока двигателя, плюс ещё немножко), запускаете двигатель, ждёте, пока он не выйдет на рабочий номинальный режим. Можно дать ему поработать минут 5-10, чтобы биметаллическая пластинка прогрелась до рабочей температуры.
Затем плавненько, по-тихонечку начинаете откручивать уставку теплового реле назад до тех пор, пока движок не встанет. Чуть-чуть вперёд уставку возвращаете- и всё.



--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romanich85
сообщение 15.1.2013, 8:36
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 14.2.2010
Пользователь №: 17351



Способ наилучший, только много времени требует. По факту даже при пуско-наладке нет времени, чтобы на большом объекте проделывать такие манипуляции.Вот со стороны эксплуатации такое возможно и даже нужно. Я же смотрю со стороны проектировщика. Иногда возникают скользкие моменты на стадии выбора теплового реле/автомата защиты двигателя. Например, номинальный ток трехфазного асинхронного двигателя вентилятора=6А (инфа с шильдика). Если считаем, что выставляем уставку по номиналу, то выбираем уставку автомата защиты двигателя/теплового реле = номинальному току двигателя=6А для этих целей подходит аппарат с диапазоном тока 4-6,3А. Если же уставку (по некоторым данным из интернета) надо выставлять на 1.1-1.3 номинального тока двигателя, то значения уставки на аппарате будут лежать уже в диапазоне 6,6-7,8А. В этом случае нужно выбирать аппарат с диапазоном 6,3-10А (характеристика во вложенном файле выше). Поэтому хотел бы узнать есть ли нормативы по настройке/выбору тепловых реле/автоматов защиты двигателей в таких случаях?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 15.1.2013, 10:51
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(Romanich85 @ 15.1.2013, 10:36) *
... номинальный ток трехфазного асинхронного двигателя вентилятора=6А (инфа с шильдика). ...

Инфа на шильдике не учитывает ни мехнические нагрузки на валу, ни режим работы двигателя. Поэтому и нет смысла брать эту цифру за абсолютное значение.
Двигатель может нормально работать в установке как со значительным недогрузом, так и с незначительным перегрузом. А значит ваш двигатель 6А в разных установках может потреблять и 4А, и 6А, и даже 8А.
Если выбираете номинал ТР, то и выбирайте его из того расчёта, чтобы номинальный ток двигателя находился как можно ближе к средине диапазона уставок конкретного ТР. Тогда на месте его можно будет отстроить под любой возможный режим работы данного двигателя.

А то, что у вас на пусконаладке нет времени на настройку ТР, так это ваши личные проблемы. Ибо то, о чём я написал, есть вольная интерпретация официальной заводской инструкции по установке ТР (правда не помню уже какой фирмы).


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romanich85
сообщение 15.1.2013, 11:19
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 14.2.2010
Пользователь №: 17351



Цитата(RomanNV @ 15.1.2013, 10:51) *
А значит ваш двигатель 6А в разных установках может потреблять и 4А, и 6А,[b] и даже 8А[/b].

Перегруз (ПОСТОЯННЫЙ) в 33% (8А) от номинального тока (6А) является нормальным для двигателя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 15.1.2013, 11:44
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



В данном вопросе каких-либо нормативов нет, и уставку выбирает проектировщик, руководствуясь опытом. Таблицы выбора уставок, предлагаемые производителями оборудования, носят лишь рекомендательный характер.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 15.1.2013, 12:32
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(Romanich85 @ 15.1.2013, 13:19) *
Перегруз (ПОСТОЯННЫЙ) в 33% (8А) от номинального тока (6А) является нормальным для двигателя?

При определённом технологическом цикле- да.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romanich85
сообщение 15.1.2013, 13:56
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 14.2.2010
Пользователь №: 17351



Цитата(Andrey59 @ 15.1.2013, 13:14) *
У двигателей еще ко всему прочему есть такой нормируемый показатель - сервис-фактор т.е. допускать длительную перегрузку (обычно 10-15%)

Это где-то нормируется в технических данных двигателей или комплектных сборок (механизм двигатель)?

Может быть у кого-то есть мнения, сложившиеся после длительной эксплуатации двигателей, защищенных тепловыми реле (простейшая нагрузка вентиляторы, насосы)? Буду рад любым примерам из практики.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 15.1.2013, 14:20
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Выставлять уставку теплового реле вровень с номинальным током движка точно не стоит. Обязательно должен быть "запас".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 15.1.2013, 17:56
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(shpinel @ 15.1.2013, 15:20) *
Выставлять уставку теплового реле вровень с номинальным током движка точно не стоит. Обязательно должен быть "запас".

Запас не нужен быстродействия тепловой не айс.

Сообщение отредактировал ez81 - 16.1.2013, 7:31


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 19.1.2013, 14:24
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



[quote name='Romanich85' date='15.1.2013, 8:36' post='265105']
Я же смотрю со стороны проектировщика.
Вы правильно выбрали для 7 А автомат с уставкой 6-10 А.
Дальше, при пуско-наладке, наладчик покрутит, как здесь написано, проверит срабатывание и пр.
Там уж наладчик будет решать на месте... Может другой диапозон уставок, либо другой тип автомата и пр.