Коллеги! Подскажите пожалуйста!
1. Есть ли нормативная документация, которая бы четко определила понятие реконструкции или капитального ремонта применительно к объектам в электроэнергетике? 2. Будет ли считаться реконструкцией замена в РП ячеек масляными выключателями на ячейки с вакуумными выключателями с аналогичными характеристиками, цепи управления РЗА соответственно тоже меняются? 3. Можно ли описать ситуацию в п.2 как модернизация? 4. Нужно ли при ситуации указанной в п.2 получать разрешение и согласование в Ростехнадзоре? Спасибо за помощь. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23047 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. реконструкция
http://glossarius.ru/nedvizhimost/rekonstrukciya_197.html http://slovarus.ru/?di=9331 модернизация http://www.edudic.ru/bes/39083/ полагаю что реконструкция это больше простое обновление, расширение и т.д., а модернизация всего лишь внедрение новых технологий думаю что модернизация может быть составной частью реконструкции, но не наоборот да и есть но вроде только в бухгалтерии 2. можно считать модернизацией, если просто на место одних ячеек поставите другие 3. да 4. да. тем более без этого бухгалтерия официально не сможет поставить на баланс оборудование -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Сохранено было в ворде. Выкладываю как есть.
Цитата ВОПРОС - ОТВЕТ
14. Нормативно-технические документы ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: Глава 1.1 ПУЭ 7-го изд.п. 1.1.19 ГОСТ 18322-78 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и опреде-ления» ГОСТ Р 50571.21-2000 «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. Заземляю-щие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих обору-дование обработки информации» ГОСТ Р 50571.22-2000 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специ-альным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации» ГОСТ РМЭК 60204.1-99 «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования», раздел 11 Поправка 2 к МЭК 60364-4-44. Изд. 1. «Электроустановки зданий. Часть 4-44: Защита в целях безопасности. Защита от искажений напряжения и меры защиты от электромагнитных воздействий. Статья 444. Меры защиты от электромагнитных воздействий» Объемы и нормы испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) приложение 3 Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям Утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 в редакции Постановления Правительства РФ от 21.03.2007 №168 Технический циркуляр Ассоциации «Росэлектромонтаж» от 1 февраля 2006 г. №10/2006 «О схемах временного электроснабжения строительных площадок» Методические рекомен-дации по регулированию отношений между энергос-набжающей организацией и потребителями Утв. Минэнерго РФ 19.01.2002 п. 7.5 гл. 2 Гражданский кодекс Российской Федерации ст. 210,420 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях ст. 7.19, 9.7-9.12, 11.20 Письмо Главгосархстрой-надзора Россииот 26.04.2004 №16-14-63 ВОПРОС Сергей Березарк, ООО «Ленстрой» В чем разница между ремонтом (капитальным ремонтом), модернизацией и реконструкцией электроустановок? Дело в том, что «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» указывают на то, что эти мероприятия и процессы должны проводиться, а что это такое, по сути, не разъяснено. ОТВЕТ Виктор Шатров, референт Ростехнадзора Определения терминов «реконструкция», «модернизация», «техническое перевооружение» нормативными документами не установлены. Определение термина «капитальный ремонт» имеется в ГОСТ 18322 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения». В качестве ориентира при отнесении работ к тому или иному виду можно принять следующие критерии: · - модернизация, техническое перевооружение - замена отдельных единиц оборудования и приборов на более современные, дополнительная установка устройств и приборов при сохранении или незначительном изменении общих характеристик и показателей работы электроустановки. Подобные работы производятся по собственным разработкам, без привлечения специализированных проектных организаций. В качестве примера можно привести работы по замене масляных выключателей на вакуммные или элегазовые, замену силового трансформатора без переделки фундамента, установку и ввод в работу новых ячеек в закрытом распределительном устройстве без изменения строительной части. Выполнение требований нормативных документов, утвержденных после включения электроустановки в работу, является факультативным (т.е. необязательным). Составление акта-допуска органом государственного надзора не требуется; · - реконструкция - работы (в том числе строительные), изменяющие параметры и характеристики электроустановки в целом (включая технико-экономические показатели), которые выполняются по проектным решениям, подготовленным специализированной проектной организацией. При этом должны быть выполнены требования действующих в данное время нормативных документов. Ввод в работу реконструированной электроустановки производится после получения акта-допуска от органа государственного надзора и, при необходимости, выполнения действий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств. Толкования терминов «новое строительство», «капитальный ремонт», «реконструкция», «расширение» приведены также в письме Главгосархстройнадзора России от 26.04.2004 № 16-14-63. Отнесение работ к тому или иному виду производит собственник имущества. http://energo-argo.ru/sovet14.html -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
Коллеги! Подскажите пожалуйста! 1. Есть ли нормативная документация, которая бы четко определила понятие реконструкции или капитального ремонта применительно к объектам в электроэнергетике? Есть. Это РД 153-34.0-20.409-99_ Руководящие указания об определении понятий отрасли Электроэнергетика к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению Сообщение отредактировал mak - 8.7.2010, 19:13
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23047 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Есть. Это РД 153-34.0-20.409-99_ Руководящие указания об определении понятий отрасли Электроэнергетика к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению название можно было обрезать шоль, а документ устаревший -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 16285 ![]() |
если нет документа отменяющего прежний, то он считается действующим!
-------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23047 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если нет документа отменяющего прежний, то он считается действующим! отнюдь, тем более там указан конкретный срок действия -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Этот вопрос уже как то обсуждали бурно в форуме,вот не помню какой раздел!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Будет ли считаться реконструкцией замена в РП ячеек масляными выключателями на ячейки с вакуумными выключателями с аналогичными характеристиками Не важно как Вы это назовете! Все зависит от того из какого источника производится финансироване этих работ
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |