Мосты постоянного тока | 
	 
	 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]()  | 
	
Мосты постоянного тока | 
	 
	 
			
			  3.12.2010, 12:58
			
				 Сообщение
					#1
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118  | 
       
			
			 
				Мы пользуемся мостом МО-62 1974 года выпуска, иногда Р333. 
			
			
					
		А также преимущества и недостатки, выявленные в процессе эксплуатации. Сообщение отредактировал Шаровая молния - 3.12.2010, 13:07  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  3.12.2010, 15:25
			
				 Сообщение
					#2
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729  | 
       
			
			 
				Р-333 - хороший мост, использую с выносным необслуживаемым аккумулятором на 6 В, 12А 
			
			
					
		- периодически стряхивают гальванометр, подгорают контакты кнопок (грубо /точно), плохо работать в мороз; + хорошоя точность измерений использую на трансф 0,4-10кВ (иногда на 35-110 но можно спалить контакты) ПТФ-1 - хороший мост, + прости неприхотлив использую на трансформаторах 0,4-220кВ Есть ещё метод Амперметр/Вольтметр/Реостат/Аккумулятор - самый точный и безотказный - но более трудоёмкий.  | 
	
 
 | 
	|
			
			  3.12.2010, 15:36
			
				 Сообщение
					#3
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | 
       
			
			 
				Р4833
				
				
				
			 
			
			-------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  3.12.2010, 18:18
			
				 Сообщение
					#4
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118  | 
       
			
			 ПТФ-1 - хороший мост,  + прости неприхотлив использую на трансформаторах 0,4-220кВ Слышал про него, читал и видел фото, но сам не пользовался. Думаю, какой лучше заказать, когда деньги появятся в организации. Р4833 Это что за штука (характеристики)?  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  3.12.2010, 18:35
			
				 Сообщение
					#5
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498  | 
       
			
			 
				Есть два - МО-62 и Р4833. В качестве источника питания - аккумулятор от шахтерского фонаря.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  3.12.2010, 19:03
			
				 Сообщение
					#6
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | 
       
			
			 Это что за штука (характеристики)? Универсальный прибор. Если как мост - класс 0,1 в диапазоне 10-4...106 Ом. Как магазин сопротивлений - 5 декад от 0,015 до 1111,1 Ом. Ышшо вольтметр и потенциометр. подробности в инструкции Размером и весом - как патефон.  
				Сообщение отредактировал Roman D - 3.12.2010, 19:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  3.12.2010, 19:19
			
				 Сообщение
					#7
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118  | 
       
			
			 подробности в инструкции Сейчас заценю. Млин, страшный он какой-то (по виду)... Есть два - МО-62 и Р4833. В качестве источника питания - аккумулятор от шахтерского фонаря. МО-62 с шахтёрским аккумом большие трансы тащит? Например, ТМН-10000/35 (РПН-21 ступень). Или только на ТП-6/10 кВ (трансы 160 - 630 кВА)?  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  3.12.2010, 19:42
			
				 Сообщение
					#8
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498  | 
       
			
			 Сейчас заценю. Млин, страшный он какой-то (по виду)... МО-62 с шахтёрским аккумом большие трансы тащит? Например, ТМН-10000/35 (РПН-21 ступень). Или только на ТП-6/10 кВ (трансы 160 - 630 кВА)? Р4833 не страшный!!! А у нас лаборатория только до 1600кВА и до 35кВ  | 
	
 
 | 
	|
			
			  4.12.2010, 0:00
			
				 Сообщение
					#9
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729  | 
       
			
			 Р4833 не страшный!!! у меня такой валяется. при измерении трансформаторов питаясь от сети болтается стрелка гальванометра - плохая стабилизация по питанию (видимо гальванический элемент в составе цепи питания прибора подизносился), а активные сопротивления (без индуктивности) мерит без проблем - в два раза больше Р-333  | 
	
 
 | 
	|
			
			  4.12.2010, 12:30
			
				 Сообщение
					#10
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118  | 
       
			
			 при измерении трансформаторов питаясь от сети болтается стрелка гальванометра - плохая стабилизация по питанию Поэтому мы с собой носим аккумулятор НК-55. Тяжело, но надёжно. Хочу попробовать от шахтёрского, но мне кажется слабоват он по ёмкости будет, как думаете?  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  5.12.2010, 7:44
			
				 Сообщение
					#11
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498  | 
       
			
			 Поэтому мы с собой носим аккумулятор НК-55. Тяжело, но надёжно. Хочу попробовать от шахтёрского, но мне кажется слабоват он по ёмкости будет, как думаете? Больше 1600 не мерял, а так бех проблем.. Кстати, пробовал 220В от генератора бензинового (установлен в УАЗке), нет дерганий стрелки. Возможно ловит помеху при питании из сети...  | 
	
 
 | 
	|
			
			  5.12.2010, 10:28
			
				 Сообщение
					#12
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | 
       
			
			 Возможно ловит помеху при питании из сети... Или просто неисправен. ...а чисто теоретически: чем меньше сопротивление, тем больше измерительный ток - и нужен более мощный аккумулятор? Я меряю от батареек. -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  5.12.2010, 10:33
			
				 Сообщение
					#13
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498  | 
       |
 
 | 
	|
			
			  5.12.2010, 11:51
			
				 Сообщение
					#14
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | 
       
			
			 У него по схеме нет стабилизатора напряжения. А на кой? Там же мост! А мосту пофиг напряжение - он реагирует на их отношение, а не на абсолютное значение. А ещё 4833 реагирует на внешние магнитные поля. -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  5.12.2010, 12:21
			
				 Сообщение
					#15
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498  | 
       
			
			 
				А ещё 4833 реагирует на внешние магнитные поля. 
			
			
					
		[/quote] +100 Замечено очень давно!!  | 
	
 
 | 
	|
			
			  5.12.2010, 13:19
			
				 Сообщение
					#16
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118  | 
       
			
			 тем больше измерительный ток - и нужен более мощный аккумулятор? Я меряю от батареек. Мы щелочной используем НК-55. Он большие токи не отдаёт (даже если выводы закоротить), как и все щелочные, отдаёт по малу, но очень долго и на наших морозах не сильно садится. А на кой? Там же мост! А мосту пофиг напряжение - он реагирует на их отношение, а не на абсолютное значение. На практике неоднократно было замечено, что при питании от сети 220 В (блок питания состоит из тр-тора и четырёх диодов) невозможно было выполнить измерение из-за дёрганий стрелки гальванометра.  | 
	
 
 | 
	|
			
			  6.12.2010, 12:58
			
				 Сообщение
					#17
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729  | 
       
			
			 Хочу попробовать от шахтёрского, но мне кажется слабоват он по ёмкости будет, как думаете? чем меньше ёмкость тем меньше замеров - поэтому ставь что хочешь (желательно не больше 6 вольт, хотя в паспорте на прибор есть ограничения и до 1,5В зависимость измеряемого сопротивления и максимального приложеного мапряжения- контакты будут подгорать) я брал обычный советский аккумулятор 75Ач с наружнеми выводами банок, распиливал пополам и делал два по 6В_75Ач. правда носить тяжеловато  | 
	
 
 | 
	|
			
			  6.2.2011, 22:48
			
				 Сообщение
					#18
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354  | 
       
			
			 
				Раньше для трансов до 110кВ - Р333, выше 110- метод А и В с АБ 12 В, 4833 или что-то подобное есть и МО есть- ни разу не пользовался.Теперь ПТФ-1- нравится пока, списываешь только готовые цифирки и к заводской температуре данные измерений хорошо приводятся. С Р333 насчет этого не очень хорошо- он видимо не стыкуется с методом А и В. АБ снимали на время измерений с машины.
				 
			
			
					
		Сообщение отредактировал Uran - 6.2.2011, 22:50  | 
	
 
 | 
	|
			
			  9.2.2011, 15:17
			
				 Сообщение
					#19
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118  | 
       |
 
 | 
	|
			
			  9.2.2011, 20:21
			
				 Сообщение
					#20
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118  | 
       |
 
 | 
	|
![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 9:58 | 
| 
 | 
	
| 
 |