Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Гость_Stan_* | Дата 26.4.2015, 17:50 |
Всем спасибо. Объясню. Получил документ примеров расчёта токов, увидел ошибки и решил уточнить потому что более 10 лет назад по роду службы проводил эти расчеты. Почитал электротехнику, ну думаю не ужели так упал уровень знаний или я отстал от жизни. К сожалению документ из головного офиса в Москве для многих подразделений.... |
|
Олега | Дата 26.4.2015, 13:38 |
В одном линейном проводнике. | |
Гость_Stan_* | Дата 26.4.2015, 12:21 |
еще вопрос. при расчете тока в симметричной 3-х фазной системе по вышеприведённой формуле мы получаем общий ток этой системы или в одной фазе? | |
Олега | Дата 25.4.2015, 20:54 |
1. я правильно вас понял, что корень из 3 в случае с расчётом тока в одной фазе есть ошибка в этой формуле. 2. А применяется эта формула с корнем из 3 для определения полного линейного тока только для з-х фазной системы. 2. Правильно. 1. Не правильно. Ошибка не в формуле, а в применении. Вам уже предложили формулу для определения тока в одной фазе, без корня. |
|
FRAER | Дата 25.4.2015, 19:41 |
Забудьте про корень из трех, он вам не нужен | |
Гость_Stan_* | Дата 25.4.2015, 18:42 |
это понятно. не понятно почему в этой формуле делим мощность одной фазы и получаем ток в этой фазе используя корень из 3. | |
FRAER | Дата 25.4.2015, 14:48 |
Корень из трех - это отношение линейного напряжения к фазному (для симметричного источника) грубо: при однофазной нагрузке делим мощность на фазное напряжение (про косинус пока молчу) при трехфазной симметричной, нагрузка равномерно распределена по фазам, поэтому делим на число фаз (на 3) - получаем нагрузку на каждую фазу и по вышеуказаной формуле получаем ток если у нас фазное - 220В, то линейное 220*корень(3)=380В при трехфазной нагрузке делим на (3*0,22)=(1,73*0,38) |
|
Гость_Stan_* | Дата 25.4.2015, 8:15 |
я правильно вас понял, что корень из 3 в случае с расчётом тока в одной фазе есть ошибка в этой формуле. А применяется эта формула с корнем из 3 для определения полного линейного тока только для з-х фазной системы. | |
FRAER | Дата 25.4.2015, 8:00 |
, при чем тут испытания? если нагрузка однофазная, то считаем I = P / (0,22 * cos ф) (P в кВт) если трехфазная симметричная: I = P / (0,66 * cos ф) где 0,66 = корень(3) * 0,38 = корень(3) * корень(3) * 0,22 = 3 * 0,22 |
|
Гость_Stan_* | Дата 25.4.2015, 7:39 |
Есть вопрос: правомерно ли при расчёте тока одной фазы в 3-х фазной системе TN-C использовать следующую формулу- I=P/1,73 х Uл х cosф, где: I-ток в одной фазе, Р-это мощность одной фазы в з-х фазной системе, остальные параметры формулы понятны. Непонятно в данном случае применение в формуле корня из 3. |
|
Просмотр темы полностью (откроется в новом окне) | |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2024, 3:11 |
|