Игорь 25 | Дата 2.12.2021, 23:20 |
Спасибо, добрые люди .. буду искать |
|
Электромонтёр | Дата 2.12.2021, 19:46 |
Включайте их через подходящий по мощности пускатель от кнопки. Рисовать лень поэтому ищите по словам пускатель с самоподхватом. В сети множество этих схем включения. При отключении электричества пускатель просто отваливается пока вы его не включите снова нажав кнопку. Вот это движуха. В минуту по ответу. А говорят форум того. |
|
savelij® | Дата 2.12.2021, 19:43 |
Именно так. Любой контактор (реле, пускатель), подходящий по нагрузочной способности, с кнопками пуск/стоп. При снятии питания контактор выключится. | |
Гость | Дата 2.12.2021, 19:42 |
Классическая схема пуска трехфазной нагрузки с помощью контактора, кнопки"Пуск" с нормально разомкнутыми контактами, кнопки "Стоп" с нормально замкнутыми контактами. Дополнительные контакты контактора (блок-контакты) подключаем параллельно кнопке "Пуск" для самоподхвата. Всё. Пуск бойлера кнопкой "Пуск", отключение кнопкой "Стоп". При пропадании питания контактор отключится и не включится до тех пор, пока не нажмут кнопку "Пуск" |
|
sasha4312 | Дата 2.12.2021, 19:40 |
Если будете включать бойлер магнитным пускателем, то при пропадании напряжения магнитный пускатель выключится и выключит бойлер. | |
Игорь 25 | Дата 2.12.2021, 18:26 |
Помогите подобрать устройство. Задача отключить бойлеры при отключении сети и не включать при автозапуске генератора. Что бы потом при включении сети запустить бойлеры вручную. Бойлеры трехфазные. По мощности больше генератора. Т.е нужно какое то реле или пускатель, который автоматически выключает а включать вручную. | |
Просмотр темы полностью (откроется в новом окне) | |