Игорь 25 Дата 2.12.2021, 23:20
  Спасибо, добрые люди .. буду искать
Электромонтёр Дата 2.12.2021, 19:46
  Включайте их через подходящий по мощности пускатель от кнопки. Рисовать лень поэтому ищите по словам пускатель с самоподхватом. В сети множество этих схем включения. При отключении электричества пускатель просто отваливается пока вы его не включите снова нажав кнопку.

Вот это движуха. В минуту по ответу. А говорят форум того.
savelij® Дата 2.12.2021, 19:43
  Именно так. Любой контактор (реле, пускатель), подходящий по нагрузочной способности, с кнопками пуск/стоп. При снятии питания контактор выключится.
Гость Дата 2.12.2021, 19:42
  Классическая схема пуска трехфазной нагрузки с помощью контактора, кнопки"Пуск" с нормально разомкнутыми контактами, кнопки "Стоп" с нормально замкнутыми контактами. Дополнительные контакты контактора (блок-контакты) подключаем параллельно кнопке "Пуск" для самоподхвата. Всё.
Пуск бойлера кнопкой "Пуск", отключение кнопкой "Стоп". При пропадании питания контактор отключится и не включится до тех пор, пока не нажмут кнопку "Пуск"
sasha4312 Дата 2.12.2021, 19:40
  Если будете включать бойлер магнитным пускателем, то при пропадании напряжения магнитный пускатель выключится и выключит бойлер.
Игорь 25 Дата 2.12.2021, 18:26
  Помогите подобрать устройство. Задача отключить бойлеры при отключении сети и не включать при автозапуске генератора. Что бы потом при включении сети запустить бойлеры вручную. Бойлеры трехфазные. По мощности больше генератора. Т.е нужно какое то реле или пускатель, который автоматически выключает а включать вручную.