Взводатор Дата 3.10.2008, 8:53
 
Цитата(allex @ 31.7.2008, 8:43) *
Подскажите пожалуйста в чем нужно прокладывать кабель питания ыентиляторов дымоудаления и нужно ли дополнительно обрабатывать огнестойким материалом? нормируется ли это какими-либо документами?

Питание к вентиляторам дымоудаления должно подводиться огнестойким кабелем или кабелем в огнестойких конструкциях. Последних я не встречал ни разу - дорого и сложно. Пока у нас не было огнестойких кабелей, то проходил (лукаво) и кабель в металлорукаве - считалось что этого достаточно. Хотя огнестойкость любой незащищенной металлоконструкции - 15 минут. Сейчас можно прокладывать огнестойкий кабель открыто, но пожарники в силу привычки очень полюбляют, когда и он в металлорукаве. Но это имеет и рациональное значение - кабель лучше защищен механически.

Питание вентиляторов дымоудаления производится по первой категории. Часто требуют, чтобы АВР стоял прямо возле ЩМУ вентилятора, но это не обязательно. На самом деле это не требование, а рекомендация. Если заказчик настаивает на таком решении и готов платить за него - то пожалуйста. Если же бюджет ограничен, то можно ссылаться на НПБ, где и допускается прокладка одним кабелем. Но категория все равно должна соблюдаться и АВР должен быть хотя бы на вводе в здание.

Огнестойкая заделка должна осуществляться при проходе через противопожарные преграды. Как правило - это стены и конструкции по границам зон дымоудаления.

Нормируется это действующими НПБ.
push Дата 3.10.2008, 4:36
 
Цитата(Брэд @ 29.9.2008, 17:18) *
Смотри по месту. Т. е. по назначению помещений. А вообще в случае пожара все вент системы должны быть отключены закрыты. Доступ кисларода перекрыт. А вот на пож. насосы есть четкие указания два ввода по первой особой категории.

Подскажите откуда это взято -"первой особой" накой ляд пожарному насосу сохранение синусоиды и крутой ИБП, 2ввода и ДГУ вполне достаточно, а это всего лишь первая, но не особая
donvovchik Дата 2.10.2008, 17:22
 
Цитата(mww @ 1.10.2008, 21:30) *
должны быть выполнены в металлических трубах. проходы в стене заделаны терморасширяющей мастикой.

это где написано?
mww Дата 1.10.2008, 20:30
  Сдаем систему пожаротушения и дымоудаления в городской библиотеке. Все электрокоммуникации пожаротушения и дымоудаления должны быть выполнены в металлических трубах. проходы в стене заделаны терморасширяющей мастикой.
Брэд Дата 29.9.2008, 13:18
  Смотри по месту. Т. е. по назначению помещений. А вообще в случае пожара все вент системы должны быть отключены закрыты. Доступ кисларода перекрыт. А вот на пож. насосы есть четкие указания два ввода по первой особой категории.
allex Дата 31.7.2008, 9:43
  Подскажите пожалуйста в чем нужно прокладывать кабель питания ыентиляторов дымоудаления и нужно ли дополнительно обрабатывать огнестойким материалом? нормируется ли это какими-либо документами?