Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
f389 | Дата 15.7.2004, 20:47 |
Цитата(Обыватель) Есть одна проблема. Нужно заземлить розетку в квартире. Как это можно сделать самостоятельно? Юрий Харечко, главный специалист ООО «РиА-Союз», к. т. н. Требования государственных стандартов и ПУЭ распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки зданий, а не на существующие электроустановки индивидуальных жилых домов, не имеющие защитных проводников, которые должны присоединяться к заземляющим устройствам. Если существующую электроустановку здания предполагается оснастить заземляющим устройством, то необходимо переделать ВРУ и заменить кабель ввода. Сечение кабеля ввода, который в системе TN-C-S имеет PEN-проводник, должно быть не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию. Во ВРУ следует установить вводной зажим, предназначенный для подключения PEN-проводника, на котором будет выполнено разделение PEN-проводника кабеля ввода на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники. Во ВРУ следует также установить нулевую защитную шину, соединенную с указанным вводным зажимом, и изолированную от нее нулевую рабочую шину. Заземляющий проводник может быть присоединен к нулевой защитной шине ВРУ, которая в этом случае будет выполнять роль главной заземляющей шины. К вводному коммутационному аппарату и счетчику электроэнергии будут подключаться фазные проводники и нулевой рабочий проводник, начинающийся от указанного вводного зажима. В будущем к нулевой защитной шине ВРУ следует подключать нулевые защитные проводники электропроводок после их реконструкции. Без проведения указанной минимальной реконструкции корректное «подключение» заземляющего устройства к существующей электроустановке здания невозможно. |
|
Электрод | Дата 14.7.2004, 9:06 |
согласен.....но специалисты в ЖЭКе редко бывают в "состоянии")))).....поэтому для человека с головой достаточно будет отключит всякие холодильники, видики и т.д........и желательно отправить любимую половину по магазинам с суммой денег)))))......часа три времени у нас будет))))......... | |
f389 | Дата 14.7.2004, 1:53 |
Для подключений в щите пригласите специалиста - нет ничего неприятней, чем последствия отсоединения рабочих нулевых проводов. | |
Электрод | Дата 13.7.2004, 5:47 |
как все делают .......тянешь третий провод до щита))))......сечение не менее 2,5.......зажым на нулевой шине под разные болты с рабочим нулем)))..... | |
Обыватель | Дата 12.7.2004, 8:58 |
Есть одна проблема. Нужно заземлить розетку в квартире.
Как это можно сделать самостоятельно? |
|
Просмотр темы полностью (откроется в новом окне) | |
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 3:45 |
|