Добрый день господа коллеги.
Имею длинный участок сети напряжением 0,4 кВ, для снижения потерь при токе в 60 А кабель пришлось взять сечением 240 мм2, но возник вопрос как подключить этот кабель к автомату на 80 А (С120 N), по ТТХ автомата к нему можно подключать кабели сечением до 50 мм2. Подскажите пожалуйста как решить эту задачу? Сам пока нашел только вариант с Legrand-ом, но там получается двойной переход с 240 на 70 и с 70 на 50. Заранее спасибо. С уважением, Дмитрий. |
|
|
|
|
| Гость_Михайлов Антон Александров_* |
30.7.2009, 14:01
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Здравствуйте уважаемый коллега. Я не знаю какой длинны у вас кабель, но на 60 А никак не подойдет кабель сечением 240 мм2. Это очень большое сечение, скажу честно оно применяется для снабжения крупных объектов и вводится в ВРУ, где под такой кабель ВРУ предусмотрено
|
|
|
30.7.2009, 14:44
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 7.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14443 |
Добрый день господа коллеги. Имею длинный участок сети напряжением 0,4 кВ, для снижения потерь при токе в 60 А кабель пришлось взять сечением 240 мм2, но возник вопрос как подключить этот кабель к автомату на 80 А (С120 N), по ТТХ автомата к нему можно подключать кабели сечением до 50 мм2. Подскажите пожалуйста как решить эту задачу? Сам пока нашел только вариант с Legrand-ом, но там получается двойной переход с 240 на 70 и с 70 на 50. Заранее спасибо. С уважением, Дмитрий. Попробуйте установить рубильник согласно п.4.1.12 ПУЭ.Если это невозможно то можно использовать переходные наконечники (Например для автоматов ВА88-32 переходные наконечники SVA10D-N-3) ....еще проверти расчеты потерь напряжения .Допустимая сумарная потеря напряжения 7,5%(CП-31-110-2003 п.7.23).По моим расчетам длина вашего кабеля 240 мм2(алюминий) при токе 60 А и должна у вас составлять 2000 км.... |
|
|
30.7.2009, 15:23
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
Потери напряжение просчитаны не на один раз и не только мной. Меньше 240 не получается, кабель питает локатор отслеживающий самолёты заходящие на посадку, требования по потерям жёсткие. Спасибо за совет, DIVA. Рассматриваю предложенный Вами вариант.
|
|
|
|
|
31.7.2009, 8:14
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Дмитрий, возьмите автомат необходимого по зажимам размера и требуемым Iн расцепителя 80А. Почему С120 N? Щит, который вытерпит заводку 240мм2 думается позволит воткнуть любой АВ.
Сообщение отредактировал Олега - 31.7.2009, 8:15 |
|
|
| Гость_кз_* |
7.8.2009, 23:12
Сообщение
#6
|
|
Гости |
У меня тоже была такая ситуация (кабель по меди был 240 мм2) подключали к автомату через переходные шины
|
|
|
30.8.2009, 8:38
Сообщение
#7
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Можно поставить наборную винтовую клемму на 240 кв. мм. К такой клемме можно подключить провод от 70 до 240 кв. мм. Поставить еще клемму на 70 кв. мм, две короткие перемычки из провода на 70 и 50 кв. мм - и задача решена.
Вот, например, у Weidmuller клеммы WDU 240 и WDU 70/95: http://www.weidmuller.ru/products/klemm/tree.php?id=2 Посмотрел у PhoenixContact у них клемма UKH 240 также может зажать провод от 70 кв. мм. |
|
|
|
|
2.9.2009, 13:59
Сообщение
#8
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
А не проще 4-кабеля сечением 50мм впараллель
|
|
|
23.9.2009, 18:49
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 23.7.2008 Пользователь №: 11706 |
ненаю как считались потери по напряжению, но при трех фазной нагрузке длина кабеля больше 2,5 км. и это только в случае если потребитель единичный
а умну вот такой вопрос, а если на потребителе смонтировать щиток и поставить стабилизатор напряжения?? поправте меня если я такой хитрож.. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|