Как кабель подключить к автомату?

электрик Дмитрий
сообщение 30.7.2009, 13:07
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Регистрация: 23.8.2007
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263



Добрый день господа коллеги.
Имею длинный участок сети напряжением 0,4 кВ, для снижения потерь при токе в 60 А кабель пришлось взять сечением 240 мм2, но возник вопрос как подключить этот кабель к автомату на 80 А (С120 N), по ТТХ автомата к нему можно подключать кабели сечением до 50 мм2. Подскажите пожалуйста как решить эту задачу? Сам пока нашел только вариант с Legrand-ом, но там получается двойной переход с 240 на 70 и с 70 на 50. Заранее спасибо.

С уважением, Дмитрий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Михайлов Антон Александров_*
сообщение 30.7.2009, 14:01
Сообщение #2





Гости






Здравствуйте уважаемый коллега. Я не знаю какой длинны у вас кабель, но на 60 А никак не подойдет кабель сечением 240 мм2. Это очень большое сечение, скажу честно оно применяется для снабжения крупных объектов и вводится в ВРУ, где под такой кабель ВРУ предусмотрено
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DIVA
сообщение 30.7.2009, 14:44
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 7.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14443



Цитата(электрик Дмитрий @ 30.7.2009, 13:07) *
Добрый день господа коллеги.
Имею длинный участок сети напряжением 0,4 кВ, для снижения потерь при токе в 60 А кабель пришлось взять сечением 240 мм2, но возник вопрос как подключить этот кабель к автомату на 80 А (С120 N), по ТТХ автомата к нему можно подключать кабели сечением до 50 мм2. Подскажите пожалуйста как решить эту задачу? Сам пока нашел только вариант с Legrand-ом, но там получается двойной переход с 240 на 70 и с 70 на 50. Заранее спасибо.

С уважением, Дмитрий.


Попробуйте установить рубильник согласно п.4.1.12 ПУЭ.Если это невозможно то можно использовать переходные наконечники (Например для автоматов ВА88-32 переходные наконечники SVA10D-N-3)

....еще проверти расчеты потерь напряжения .Допустимая сумарная потеря напряжения 7,5%(CП-31-110-2003 п.7.23).По моим расчетам длина вашего кабеля 240 мм2(алюминий) при токе 60 А и должна у вас составлять 2000 км.... icon_confused.gif??:
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрик Дмитрий
сообщение 30.7.2009, 15:23
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Регистрация: 23.8.2007
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263



Потери напряжение просчитаны не на один раз и не только мной. Меньше 240 не получается, кабель питает локатор отслеживающий самолёты заходящие на посадку, требования по потерям жёсткие. Спасибо за совет, DIVA. Рассматриваю предложенный Вами вариант.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 31.7.2009, 8:14
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18406
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Дмитрий, возьмите автомат необходимого по зажимам размера и требуемым Iн расцепителя 80А. Почему С120 N? Щит, который вытерпит заводку 240мм2 думается позволит воткнуть любой АВ.

Сообщение отредактировал Олега - 31.7.2009, 8:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_кз_*
сообщение 7.8.2009, 23:12
Сообщение #6





Гости






У меня тоже была такая ситуация (кабель по меди был 240 мм2) подключали к автомату через переходные шины
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 30.8.2009, 8:38
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Можно поставить наборную винтовую клемму на 240 кв. мм. К такой клемме можно подключить провод от 70 до 240 кв. мм. Поставить еще клемму на 70 кв. мм, две короткие перемычки из провода на 70 и 50 кв. мм - и задача решена.

Вот, например, у Weidmuller клеммы WDU 240 и WDU 70/95:
http://www.weidmuller.ru/products/klemm/tree.php?id=2

Посмотрел у PhoenixContact у них клемма UKH 240 также может зажать провод от 70 кв. мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 2.9.2009, 13:59
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



А не проще 4-кабеля сечением 50мм впараллель
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paravan
сообщение 23.9.2009, 18:49
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 23.7.2008
Пользователь №: 11706



ненаю как считались потери по напряжению, но при трех фазной нагрузке длина кабеля больше 2,5 км. и это только в случае если потребитель единичный
а умну вот такой вопрос, а если на потребителе смонтировать щиток и поставить стабилизатор напряжения??
поправте меня если я такой хитрож..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения