Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Motoblock
сообщение 24.7.2009, 0:53
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 13196



Всеобщее здрасте. Интерес вот какой: планируется искать место повреждения кабелей до 10 кВ. Подбираем парк приборов. Почитав/перелопатив энное количество литературы решили еще и у людей поспрашать. Сами понимаете -- приборы дорогие, приходится выбирать по соотношению цена/качество. Итак:
1. Рефлектометр Рейс-305.
2. Поисковый комплект КП-200 К или Сталкер 7502. (а может какой другой, кто что посоветует)
3. Генератор ВВ импульсов ГИ-20-2
4. Аппарат испытания диэлектриков Скат-70 или АИД-70 (кто что скажет)
5. Установку для прожига пока еще не знаю какую (подскажите)

И вот еще что. Покапавшись в Рейс-305, нашел информацию, что возможно использовать с ним другие методы поиска (импульсно-дуговой к примеру), имея при наличии необходимую аппаратуру (например ИДМ-20 или АВДМ-5-----про них хотел бы услышать поподробнее, мож к ним еще что нужно) . В связи с этим вопрос: может тогда и не нужна установка для прожига, достаточно всего лишь дожига и вот какого-нибудь из этих аппаратов? Кто знает--проясните ситуацию, пжлста.

Может кто сталкивался с какими проблемами данных приборов или посоветует каких других -- расскажите, плз, коллеги. А то аппаратуры на рынке много всякой, а разобраться в ней -- голову поломаешь. Само собой -- НЕ РЕКЛАМЫ РАДИ, ЗНАНИЙ ДЛЯ. Буду премного благодарен.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 25.7.2009, 0:44
Сообщение #2





Гости






Для определения места поврежения используем. 1 Скат -70 для прожига высокоомного повреждения,далее дожиг транс 3х фазный 1200в\50А ступени 300,600,1200в,далее Р5-9 определение расстояния,далее три емкости по 0,5мкф \25кВ и разрядник зазор регулируемый аккустику питаем от Скат 70 ,генератор и приемник КП500 (500Вт) 400,1000,10000 кгц,в комлекте с ним аккустический датчик.Меньшей мощности генератор брать не стоит глубоко залегающие трассы трудно будет искать.Наиболее эффективный метод это аккустика,однофазные повреждения генератором искать тяжело 50\50 если средствами располагаете сейчас есть и для однофазных повреждение хорошие поисековые комплекты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр19_*_*
сообщение 26.4.2010, 10:43
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость_ez81_* @ 25.7.2009, 0:44) *
Для определения места поврежения используем. 1 Скат -70 для прожига высокоомного повреждения,далее дожиг транс 3х фазный 1200в\50А ступени 300,600,1200в,далее Р5-9 определение расстояния,далее три емкости по 0,5мкф \25кВ и разрядник зазор регулируемый аккустику питаем от Скат 70 ,генератор и приемник КП500 (500Вт) 400,1000,10000 кгц,в комлекте с ним аккустический датчик.Меньшей мощности генератор брать не стоит глубоко залегающие трассы трудно будет искать.Наиболее эффективный метод это аккустика,однофазные повреждения генератором искать тяжело 50\50 если средствами располагаете сейчас есть и для однофазных повреждение хорошие поисековые комплекты.

Добрый день. А кто подскажет какое устройство прожига выбрать? на какие параметры ориентироваться при выборе этого устройства
Вернуться в начало страницы