ответственность за контакт счетчика , контакт под пломбой

kent
сообщение 12.7.2009, 21:39
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 136
Регистрация: 10.10.2008
Пользователь №: 12305



составили акт о нарушении ппээ ----- незажат контакт на клеммнике счетчика - под пломбой--вот интересно кто отвечает за состояние контакта под пломбой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.7.2009, 23:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23154
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



смотрите договор - где граница эксплуатационной ответственности, кстати счетчик кто устанавливал?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сэм
сообщение 13.7.2009, 9:14
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 176
Регистрация: 16.9.2008
Пользователь №: 12073



чья пломба -тот и отвечает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kent
сообщение 13.7.2009, 12:23
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 136
Регистрация: 10.10.2008
Пользователь №: 12305



пломба рэс и устанавливал работник рэс есть акт-наряд--- был рейд выявили отсутствие на дисплее счетчика(сткз)-данных по одной фазе все перерыли -нашли плохой контакт под крышкой --завтра коммисия --кто -че посоветует?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 13.7.2009, 14:51
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(kent @ 13.7.2009, 13:23) *
пломба рэс и устанавливал работник рэс есть акт-наряд--- был рейд выявили отсутствие на дисплее счетчика(сткз)-данных по одной фазе все перерыли -нашли плохой контакт под крышкой --завтра коммисия --кто -че посоветует?


Как это, чья пломба тот и отвечает? По идее кто смонтировал сей контакт, того и ..... Не понятно,
устанавливал работник РЭС что- счетчик или пломбу на клеммный ряд?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kent
сообщение 13.7.2009, 14:59
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 136
Регистрация: 10.10.2008
Пользователь №: 12305



счетчик и пломбировал он все
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 13.7.2009, 15:06
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(kent @ 13.7.2009, 15:59) *
счетчик и пломбировал он все


Братан! А какие тогда вопросы??? Акт с его подписью в "энергосбыт" и пусть его дрюкают!!!!! Пломба на момент проверки целая? Тогда смело вперед, пусть дурней рублем наказывают!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kent
сообщение 13.7.2009, 20:12
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 136
Регистрация: 10.10.2008
Пользователь №: 12305



при проверке оказался недожат контакт фазы вторичной цепи клеммника єлектросчетчика ----акт о нарушении составили счетчик сняли -- завтра коммисия --кто виноват? и что делать?

Дублирование тем запрещено.
Объединено.


Сообщение отредактировал AlexPetrov - 15.7.2009, 4:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.7.2009, 21:25
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23154
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если будут составлять Акт в котором будут валить все на Вас подписывайте с "с Актом не согласен" и обязательно просите второй экземпляр


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 14.7.2009, 9:49
Сообщение #10





Гости






Если стояла пломба сетевой организации (не пережатая), то вы не при делах
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сибирский монтаж...
сообщение 15.7.2009, 17:38
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 3.7.2009
Из: Новосибирская обл.
Пользователь №: 14941



Любой контакт под винт ослабевает со временем и требует регулярной протяжки. Раз в три месяца или в полгода. Абсолютно правильно, что если счётчик опечатан и пломба не нарушена, никаких претензий не должно быть. И к монтажникам то же.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 15.7.2009, 18:19
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Сибирский монтажник @ 15.7.2009, 18:38) *
Любой контакт под винт ослабевает со временем и требует регулярной протяжки. Раз в три месяца или в полгода. Абсолютно правильно, что если счётчик опечатан и пломба не нарушена, никаких претензий не должно быть. И к монтажникам то же.


Ты, братка неправ!!! Если медяшка (ПВ3) облужена как следует, то ей ничего не сделается от поверки до поверки!!!
С алюмишкой сложнее, но надо стараться в счетчиках прямого включения применять медь. А в счетчиках с трансформаторами тока и так в основном медь применяется, по крайней мере у нас.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сибирский монтаж...
сообщение 17.7.2009, 2:39
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 3.7.2009
Из: Новосибирская обл.
Пользователь №: 14941



Цитата(ЛЕША @ 15.7.2009, 21:19) *
Ты, братка неправ!!! Если медяшка (ПВ3) облужена как следует, то ей ничего не сделается от поверки до поверки!!!
С алюмишкой сложнее, но надо стараться в счетчиках прямого включения применять медь. А в счетчиках с трансформаторами тока и так в основном медь применяется, по крайней мере у нас.

Мы ПВ-3 обычно прессуем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 17.7.2009, 14:56
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Сибирский монтажник @ 17.7.2009, 3:39) *
Мы ПВ-3 обычно прессуем.


И правильно делаете!!! Просто у меня всегда под рукой горелка и тигель с оловом и паяльным жирком.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sahara
сообщение 18.7.2009, 23:11
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 30.8.2007
Пользователь №: 9319



Чё там по актУ???


--------------------
Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.8.2009, 5:05
Сообщение #16





Гости






[quote name='ЛЕША' date='17.7.2009, 14:56' post='98410']
И правильно делаете!!! Просто у меня всегда под рукой горелка и тигель с оловом и паяльным жирком. А чем канифоль хуже? А жирок случайно не кислотосодержащий???
А оловом я бы не лудил, для этого есть припои ПОС , Да и смысл лужения...Вдруг контакт нагреется, поллуда вытечет, прижим ослабнет и прощай контакт. Не проще ли покрывать контакты смазкой. Проверено!



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.8.2009, 10:32
Сообщение #17





Гости






Если зажим под болт, лудить медь не рекомендуется. Разная плотность у меди и олова, хорошего контакта не будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sahara
сообщение 9.8.2009, 14:21
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 30.8.2007
Пользователь №: 9319



Давайте по теме, ГОСПОДА!!! Чё там с актом?


--------------------
Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 31.8.2009, 21:32
Сообщение #19





Гости






Счётчик (трёхфазный прямого включения) устанавливал сам.
Электрики, которые приезжали ставить пломбу, предварительно прошлись отвёрткой по всем винтам, и только потом опечатали.
То же касается и вводного автомата перед счётчиком.
Провода - одножилка медь: входящий - 16 кв.мм, отходящий - 10 кв.мм.
Монтаж в шкафчике ВУУ настолько жёсткий (жгуты монтажных проводов стянуты кабельными стяжками и притянуты к монтажной панели), что ни один проводок не шелохнётся.
Если что - кто ставил пломбу и составлял акт - тот и отвечает.
Впрочем, за три года не интересовался никто.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maxim_Z
сообщение 13.9.2009, 21:56
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 256
Регистрация: 7.9.2009
Из: Saratov
Пользователь №: 15475



Цитата(kent @ 12.7.2009, 22:39) *
составили акт о нарушении ппээ ----- незажат контакт на клеммнике счетчика - под пломбой--вот интересно кто отвечает за состояние контакта под пломбой?


Кто пломбировал участок цепи тот и отвечает. Без вариантов, за исключением "гарантийных" от преднамеренной порчи и порчи от форсмажорных.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения