Самозапуск сетевого насоса после исчезновения напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Самозапуск сетевого насоса после исчезновения напряжения |
8.7.2009, 17:04
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 13457 |
Дано: Сетевой насос СЭ-800 с асинхронным двигателем на 315 кВт. Включение производится автоматом - пускателей нет. Автомат отключается только при наличии напряжения (электронное управление), поэтому при исчезновении напряжения и повторном его появлении насос запускается на открытую задвижку - что нехорошо, может сгореть.
Для предотвращения этого решили запитать цепи управления автомата от второго ввода (имеется КТП с АВР). Нам предложили схему мгновенного отключения насоса при просадке, нас это не устраивает - так как остановка насоса при любом кратковременном мигании неприемлема. Мы предложили включить в схему реле времени. Вопрос - какова максимальная безопасная пауза, после которой насос можно запускать после пропажи напряжения? Сколько секунд делать уставку реле времени? |
|
|
vvpetrovich Самозапуск сетевого насоса после исчезновения напряжения 8.7.2009, 17:04
xxx Очень тяжёлый вопрос!!!!
Тут огром... 8.7.2009, 18:44
KIVOK ЦитатаВопрос - какова максимальная безопасная пауз... 8.7.2009, 19:34
Uran Есть электроприводы без контакторов в схеме. АВ уп... 8.7.2009, 21:04
xxx И KIVOK и Uran правы в своих постах.
В случае пуск... 9.7.2009, 7:05
vvpetrovich Да я бы с удовольствием поставил частотник. И уже ... 9.7.2009, 14:07
xxx Да вот тут та и вся загвоздка.
Согласно многим нор... 9.7.2009, 18:26
prude Питание на отключение – проще и надежнее использов... 9.7.2009, 19:33
vvpetrovich Вообще, при кратковременных просадках насос ни раз... 9.7.2009, 19:57
xxx Что касается пневмо реле времени-оно хорошо, но на... 9.7.2009, 20:56
vvpetrovich Цитата(xxx @ 9.7.2009, 23:56) При АВР не ... 10.7.2009, 2:21
Andrey59 Пускатель ПМЛ с приставкой ПВЛ. Пускатель отрубает... 9.7.2009, 20:58
xxx ОК. проверьте пожлуйста полностью время цикла АВР,... 10.7.2009, 7:38
Andrey Izh При самозапуске электродвигателя гидроудара небуде... 10.7.2009, 12:01
vvpetrovich Цитата(Andrey Izh @ 10.7.2009, 15:01) На ... 10.7.2009, 15:46
xxx .
Во первых если есть разрешение пустить АВР при н... 10.7.2009, 12:25
Andrey Izh Скажу более, что одновременно участвуют три электр... 10.7.2009, 18:48
vvpetrovich Хм. А зачем во всех инструкциях по эксплуатации на... 11.7.2009, 8:22
Losik Согласно СНиП II35-76 при мощности двигателя более... 3.11.2010, 13:29![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2026, 0:12 |
|
|
|
|