Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Самозапуск сетевого насоса после исчезновения напряжения

vvpetrovich
сообщение 8.7.2009, 17:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 15.2.2009
Из: Новосибирск
Пользователь №: 13457



Дано: Сетевой насос СЭ-800 с асинхронным двигателем на 315 кВт. Включение производится автоматом - пускателей нет. Автомат отключается только при наличии напряжения (электронное управление), поэтому при исчезновении напряжения и повторном его появлении насос запускается на открытую задвижку - что нехорошо, может сгореть.
Для предотвращения этого решили запитать цепи управления автомата от второго ввода (имеется КТП с АВР). Нам предложили схему мгновенного отключения насоса при просадке, нас это не устраивает - так как остановка насоса при любом кратковременном мигании неприемлема. Мы предложили включить в схему реле времени.
Вопрос - какова максимальная безопасная пауза, после которой насос можно запускать после пропажи напряжения? Сколько секунд делать уставку реле времени?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vvpetrovich   Самозапуск сетевого насоса после исчезновения напряжения   8.7.2009, 17:04
- - xxx   Очень тяжёлый вопрос!!!! Тут огром...   8.7.2009, 18:44
- - KIVOK   ЦитатаВопрос - какова максимальная безопасная пауз...   8.7.2009, 19:34
- - Uran   Есть электроприводы без контакторов в схеме. АВ уп...   8.7.2009, 21:04
- - xxx   И KIVOK и Uran правы в своих постах. В случае пуск...   9.7.2009, 7:05
- - vvpetrovich   Да я бы с удовольствием поставил частотник. И уже ...   9.7.2009, 14:07
- - xxx   Да вот тут та и вся загвоздка. Согласно многим нор...   9.7.2009, 18:26
- - prude   Питание на отключение – проще и надежнее использов...   9.7.2009, 19:33
- - vvpetrovich   Вообще, при кратковременных просадках насос ни раз...   9.7.2009, 19:57
- - xxx   Что касается пневмо реле времени-оно хорошо, но на...   9.7.2009, 20:56
|- - vvpetrovich   Цитата(xxx @ 9.7.2009, 23:56) При АВР не ...   10.7.2009, 2:21
- - Andrey59   Пускатель ПМЛ с приставкой ПВЛ. Пускатель отрубает...   9.7.2009, 20:58
- - xxx   ОК. проверьте пожлуйста полностью время цикла АВР,...   10.7.2009, 7:38
- - Andrey Izh   При самозапуске электродвигателя гидроудара небуде...   10.7.2009, 12:01
|- - vvpetrovich   Цитата(Andrey Izh @ 10.7.2009, 15:01) На ...   10.7.2009, 15:46
- - xxx   . Во первых если есть разрешение пустить АВР при н...   10.7.2009, 12:25
- - Andrey Izh   Скажу более, что одновременно участвуют три электр...   10.7.2009, 18:48
- - vvpetrovich   Хм. А зачем во всех инструкциях по эксплуатации на...   11.7.2009, 8:22
- - Losik   Согласно СНиП II35-76 при мощности двигателя более...   3.11.2010, 13:29


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 0:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены