Добрый день! Для расчета токов однофазного кз требуются технические данные однофазного масляного трансформатора 10/0,23 кВ 4кВА (а именно сопротивление Zt), перерыл все справочники, завод-изготовитель затрудняется с ответом
|
|
|
КЗ Расчет токов КЗ 8.7.2009, 13:05
DoctorGauss Цитата(КЗ @ 8.7.2009, 17:05) ...перерыл в... 9.7.2009, 6:31
кз большое спасибо 9.7.2009, 12:49
DoctorGauss Да не за что. Это Вам спасибо, подкинули хорошую и... 10.7.2009, 13:15![]() ![]() ![]() |
|