Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.1.2009 Пользователь №: 13308 ![]() |
Детский сад попросил нашу ЭТЛ выполнить замеры на электрооборудование (водонагреватель и стиральные машины, которые приобрели недавно). Спрашиваем – какие замеры, кто требует? Отвечают – требует СЭС (наверное потребнадзор). Пришли на место, там стоит водонагреватель Термекс 1,5кВт, 220В включается через розетку и две японские стиралки 350Вт, 100В подключаются через пониж. автотрансформаторы тоже в розетку. Попросили старые протоколы, сделанные когдато давно другой ЭТЛ, смотрим протокол измерения сопротивления изоляции электрооборудования до 1000В сделан отдельно на каждый агрегат, в графе присоединение указана марка агрегата, в графах сопротивления числа, в конце протокола – оборудование исправно и годно к эксплуатации. Я таких протоколов никогда не встречал.
Вопросы такие – что вообще надо потребнадзору от этого оборудования, какие такие замеры: то ли сопротивление изоляции питающей линии на розетки, то ли сетевого провода самих агрегатов, или ваще разбирать их и там что-то мерить? Прошу пожалуйста просветить в этом вопросе начинающего чайника. |
![]() |
|
|
Гость_с2н5он_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
обычное дело бывшый СЭС лезет куда ни попадя, а если по теме - то измерение сопротивления изоляции, петля фаза-нуль и контур
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
обычное дело бывшый СЭС лезет куда ни попадя, а если по теме - то измерение сопротивления изоляции, петля фаза-нуль и контур плюс сопротивление контакта между заземлителем и заезмленным оборудованием -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.1.2009 Пользователь №: 13308 ![]() |
Судя по ответам, получается стандартный комплекс замеров для электроустановок до 1000В. Больше волнует вопрос – нужно ли производить какие-либо «измерительные манипуляции» с самим оборудованием, т.е. у него внутрях? (пардон за французский).
Согласно ПТЭЭП прил. 3.1 табл. 37 «Мин. доп. знач. сопр. изоляции элементов эл. сетей до 1000В»: наимен. элемента – электроизделия и аппараты; напряж. мегера – 250В (для аппаратов на 50-100В) и 500-1000В для аппаратов на напряж. свыше 100 до 380В; сопротивление изоляции должно быть не менее указанных заводом изготов., но не менее 0,5МОм. Можно ли отнести это требование к бытовым водонагревателям стир. машинам и т.п. и какова технология таких измерений, куда чего цеплять? P.S. Или я просто уж слишком заморачиваюсь, обычно проверкам из органов, не относящихся к энергетике (пожнадзор и проч.), достаточно взглянуть на заключение в протоколе где все Ок! А что там за циферки, буковки и закорючки в таблицах им неведомо. |
![]() |
|
|
Гость_с2н5он_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
если это не первичные испытания - лучше сделайте и по оборудованию замеры, мы например, делаем у всего э/у, но у нас своя лаба
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |