Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

кабеля и бессонные ночи , что посоветуете?

Гость_с2н5он_*
сообщение 1.7.2009, 20:51
Сообщение #1





Гости






есть ВЛ-10 кВ., опоры деревянные пропитанные, кроме анкеров (ж/б), переход через ж/д сделан двумя КЛ АСБ 3х95, сделано 4 года назад
в июне месяце при испытаниях основной КЛ произошел пробой, подключили резервную КЛ (испытана осенью 2008 г., все пучком), пробой
оба КЗ в концевых воронках, делали не мы (подрядчик), подключили старую КЛ (сделана лет 15 назад), пробой.
первая моя мысль - косяк подрядчиков, концевые мы переделали - жду эффекта и думаю если прошьет попробовать кинуть одножильные кабеля
что делать?
кстати мучаемся с этим переходом постоянно - как ни гроза -бегаем, ОПН стоят с обиоих сторон
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 2.7.2009, 16:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(с2н5он @ 1.7.2009, 21:51) *
есть ВЛ-10 кВ., опоры деревянные пропитанные, кроме анкеров (ж/б), переход через ж/д сделан двумя КЛ АСБ 3х95, сделано 4 года назад
в июне месяце при испытаниях основной КЛ произошел пробой, подключили резервную КЛ (испытана осенью 2008 г., все пучком), пробой
оба КЗ в концевых воронках, делали не мы (подрядчик), подключили старую КЛ (сделана лет 15 назад), пробой.
первая моя мысль - косяк подрядчиков, концевые мы переделали - жду эффекта и думаю если прошьет попробовать кинуть одножильные кабеля
что делать?
кстати мучаемся с этим переходом постоянно - как ни гроза -бегаем, ОПН стоят с обиоих сторон


У меня была похожая проблема. Во первых надо контролировать подрядчиков( были случаи некачественного монтажа термоусадок- сильный подрез поясной изоляции). Причем испытания выдерживали, а со временем крякали. Стали монтаж делать сами. Если пробивает при грозе есть смысл сделать как бы двойную или тройную термоусадку. Есть еще дикий вариант - убедиться в надежности крепления КЛ у концевых разделок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 2.7.2009, 20:53
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



А переход через железку определён КЛ или можно и по воздуху? Вроде жд правила не возражают.Только железка электрофицирована или как?


Описанный веерный эффект тянет на фразу "а может, в консерватории что-то подправить?" - в смысле: не измерительная ли лаборатория не устроила этот самый переполох?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_с2н5он_*
сообщение 2.7.2009, 21:01
Сообщение #4





Гости






1. сейчас и концевых и так двойная изоляция
2. у всех трех кабелей ненадежное крепление? вряд ли
3. воздушный переход невозможен, т.к. находится в горловине станции, по ПУЭ нельзя
4. лаборатория наша, тем более каждый раз они тянут кентотрон и ДЭС (старая) все около 100 кг. вручную, лаба подчиняется напрямую мне, так что вряд ли
5. ещё варианты?
хотя сам думаю, что косяк подрядчиков, но раньше такого не было
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 2.7.2009, 21:06
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(с2н5он @ 2.7.2009, 20:01) *
раньше такого не было

Контура заземлений?
Что там про горловины (пункт)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 2.7.2009, 22:43
Сообщение #6





Гости






Кабеля масляные имеют свойство -стекает масло и...думаейте сами решайти сами иметь или не иметь....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_с2н5он_*
сообщение 5.7.2009, 19:39
Сообщение #7





Гости






старые (лет 10-20) да стекают, но здеся новьё
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 6.7.2009, 6:38
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Но все-таки, сопротивление заземления муфт в норме?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_с2н5он_*
сообщение 6.7.2009, 16:04
Сообщение #9





Гости






не совсем понял что за сопротивление заземления муфт - муфты термоусад
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 6.7.2009, 22:06
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(с2н5он @ 6.7.2009, 15:04) *
не совсем понял что за сопротивление заземления муфт - муфты термоусад

Если нет земли - и нет защиты от перенапряжения. Гроза, наведёнка, что ещё?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_с2н5он_*
сообщение 7.7.2009, 12:30
Сообщение #11





Гости






понятно, см. выше - с обоих сторон стоят ОПН, соответственно есть и земля к ним
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 2:52