кабеля и бессонные ночи , что посоветуете? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
кабеля и бессонные ночи , что посоветуете? |
| Гость_с2н5он_* |
1.7.2009, 20:51
Сообщение
#1
|
|
Гости |
есть ВЛ-10 кВ., опоры деревянные пропитанные, кроме анкеров (ж/б), переход через ж/д сделан двумя КЛ АСБ 3х95, сделано 4 года назад
в июне месяце при испытаниях основной КЛ произошел пробой, подключили резервную КЛ (испытана осенью 2008 г., все пучком), пробой оба КЗ в концевых воронках, делали не мы (подрядчик), подключили старую КЛ (сделана лет 15 назад), пробой. первая моя мысль - косяк подрядчиков, концевые мы переделали - жду эффекта и думаю если прошьет попробовать кинуть одножильные кабеля что делать? кстати мучаемся с этим переходом постоянно - как ни гроза -бегаем, ОПН стоят с обиоих сторон |
|
|
|
|
2.7.2009, 16:41
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
есть ВЛ-10 кВ., опоры деревянные пропитанные, кроме анкеров (ж/б), переход через ж/д сделан двумя КЛ АСБ 3х95, сделано 4 года назад в июне месяце при испытаниях основной КЛ произошел пробой, подключили резервную КЛ (испытана осенью 2008 г., все пучком), пробой оба КЗ в концевых воронках, делали не мы (подрядчик), подключили старую КЛ (сделана лет 15 назад), пробой. первая моя мысль - косяк подрядчиков, концевые мы переделали - жду эффекта и думаю если прошьет попробовать кинуть одножильные кабеля что делать? кстати мучаемся с этим переходом постоянно - как ни гроза -бегаем, ОПН стоят с обиоих сторон У меня была похожая проблема. Во первых надо контролировать подрядчиков( были случаи некачественного монтажа термоусадок- сильный подрез поясной изоляции). Причем испытания выдерживали, а со временем крякали. Стали монтаж делать сами. Если пробивает при грозе есть смысл сделать как бы двойную или тройную термоусадку. Есть еще дикий вариант - убедиться в надежности крепления КЛ у концевых разделок. |
|
|
2.7.2009, 20:53
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
А переход через железку определён КЛ или можно и по воздуху? Вроде жд правила не возражают.Только железка электрофицирована или как?
Описанный веерный эффект тянет на фразу "а может, в консерватории что-то подправить?" - в смысле: не измерительная ли лаборатория не устроила этот самый переполох? |
|
|
| Гость_с2н5он_* |
2.7.2009, 21:01
Сообщение
#4
|
|
Гости |
1. сейчас и концевых и так двойная изоляция
2. у всех трех кабелей ненадежное крепление? вряд ли 3. воздушный переход невозможен, т.к. находится в горловине станции, по ПУЭ нельзя 4. лаборатория наша, тем более каждый раз они тянут кентотрон и ДЭС (старая) все около 100 кг. вручную, лаба подчиняется напрямую мне, так что вряд ли 5. ещё варианты? хотя сам думаю, что косяк подрядчиков, но раньше такого не было |
|
|
|
|
2.7.2009, 21:06
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
|
|
|
| Гость_Гость_ez81_*_* |
2.7.2009, 22:43
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Кабеля масляные имеют свойство -стекает масло и...думаейте сами решайти сами иметь или не иметь....
|
|
|
| Гость_с2н5он_* |
5.7.2009, 19:39
Сообщение
#7
|
|
Гости |
старые (лет 10-20) да стекают, но здеся новьё
|
|
|
|
|
6.7.2009, 6:38
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Но все-таки, сопротивление заземления муфт в норме?
|
|
|
| Гость_с2н5он_* |
6.7.2009, 16:04
Сообщение
#9
|
|
Гости |
не совсем понял что за сопротивление заземления муфт - муфты термоусад
|
|
|
6.7.2009, 22:06
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
|
|
|
|
|
| Гость_с2н5он_* |
7.7.2009, 12:30
Сообщение
#11
|
|
Гости |
понятно, см. выше - с обоих сторон стоят ОПН, соответственно есть и земля к ним
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|