Помогите пожалуйста найти в схеме ошибки

КВАГА
сообщение 30.6.2009, 23:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 30.6.2009
Пользователь №: 14926



Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 1.7.2009, 0:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Как это все называется? И что это за светодиод на Л1?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
КВАГА
сообщение 1.7.2009, 17:26
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 30.6.2009
Пользователь №: 14926



Это называется электросхема тепловой электрической станции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 2.7.2009, 2:52
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



ИМХО Л1 и Л2 надо поменять местами,смотрется будет красивей.И поставить второй светодиод желательно красный icon_cool.gif
А так ничего красивая схема. jump.gif

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.7.2009, 2:58


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 2.7.2009, 20:39
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(КВАГА @ 1.7.2009, 17:26) *
Это называется электросхема тепловой электрической станции.

Если это - Однолинейная Схема Главных Электрических Соединений Электростанции, то светодиод в Л-1 (110 кВ) слабо вписывается (мне так кажется.)
Ладно, по сути (в первом приближении):
1. Нет секционирования шин генераторного напряжения.
2. Не запроектировано ЗРУ с.н. (обычно устанавливается на генераторном напряжении.) От чего питаются всякие-разные насосы-двигатели-возбудители и пр. ?
3. Отсутствуют выключатели между генераторами Г-1, Г-2 и трансформаторами Т-1, Т-2. Как-то хитро включен Г-3; как его синхронизировать с сетью?
4. Зато слишком много выключателей между Т1 (Т2) и системой шин 110 кВ (по два выключателя, видимо 110 кВ, для каждого трансформатора.) Зачем столько?
5. Что это за "загогулина" на стороне 110 кВ Т-1? Реактор? Он не так рисуется.
6. По стороне 110 кВ я запроектировал бы как минимум две с.ш. 110 кВ, и СВ - 110 кВ
7. Еще пара-тройка мелочей...
Вот в таком вот аксепте... icon_biggrin.gif Вобщем, такой проект (если это проект) - " фтопку"!
Или это из серии "...найдите 10 ошибок в рисунке"?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 2.7.2009, 20:57
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(mic61 @ 2.7.2009, 20:39) *
Вот в таком вот аксепте...

За цитату из "понедельника" - отдельный наш выбегалловский бонжур icon_smile.gif


Цитата
4. Зато слишком много выключателей между Т1 (Т2) и системой шин 110 кВ (по два выключателя, видимо 110 кВ, для каждого трансформатора.) Зачем столько?

Зато шины 110 не секционируются... Мож, и не надо?

Сообщение отредактировал Roman_D - 2.7.2009, 21:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 2.7.2009, 21:23
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



А зачем так включен генератор Г-3 ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
КВАГА
сообщение 2.7.2009, 22:48
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 30.6.2009
Пользователь №: 14926



Или это из серии "...найдите 10 ошибок в рисунке"?

Спасибо за помощь!!!!

Да, действительно это из серии "найди отличия". Ребята на работе принесли, часть ошибок они нашли, а часть нет.
Поэтому решили обратиться сюда.
сам я теплоэнергетик так, что мне более понятны тепловые схемы чем электрические.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 2.7.2009, 23:11
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(КВАГА @ 2.7.2009, 21:48) *
Спасибо за помощь!!!!
Да, действительно это из серии "найди отличия". Ребята на работе принесли, часть ошибок они нашли, а часть нет.
Поэтому решили обратиться сюда.

Ф "Юмор"!


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.7.2009, 1:00
Сообщение #10





Гости






хм я вот позавчера диплом получил по всей этой фигне и мне как молодому технику непонятно 2 аспекта- нафига ГРУ если нет потребителей 10 кВ и что это за транс Т2 с расщепленной верхней обмоткой? про остальное молчу=)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.7.2009, 1:05
Сообщение #11





Гости






ан нет простите нету гру доучился... а насчет трансформатора всетаки дяди расскажите, что это за звери такие с расщепленной верхней обмоткой и что за генераторы работающие на таком напряжении (Г3 подключен к ВН110)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bazzuga
сообщение 6.7.2009, 13:35
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 3.6.2009
Из: г.Орёл
Пользователь №: 14707



я тоже закончил в этом году ... но я понял так что это не расщеплённая обмотка ... это транс Т2 110/35/10... левая обмотка звезда которая идёт на Г3 это 35 а может быть и 20 кВ, треугольник низкая обмотка 10 кв... а та что с права верхняя обмотка треугольник это 110 кВ.... просто чуть развернуть надо этот транс Т2 против часовой стрелки на 45 градусов =)))))

Сообщение отредактировал bazzuga - 6.7.2009, 13:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 18:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены