сообщение 30.6.2009, 15:37
Сообщение #2761





Гости






golub, с просадкой ясно. И всё таки насчёт мульёна причин... свист начинается только когда работает стабилизация. (меняя длительность импульса с отключённым ТТ - свиста нет). Значит проблема исключительно в импульсах обратной связи. До вашего сообщения моя основная версия заключалась в том, что компаратор 3845 из-за провала на спаде импульса воспринимает его как два импульса, из-за этого на выходе появляются лишние импульсы различной длины. А теперь даже не знаю в каком направлении копать.
Блокировочные конденсаторы на ключах - имеется ввиду снабберные?


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorbun75
сообщение 30.6.2009, 16:21
Сообщение #2762


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 337
Регистрация: 22.2.2009
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549



Цитата(Лопух @ 30.6.2009, 12:35) *
По моему скромному мнению, не стоит слишком прислушиваться к противоречивым советам. Есть даташит, составленный производителями. Уж производитель, я думаю, знает на какой частоте и при каких режимах его прибор может длительно и надежно работать. Поэтому, смотрим даташит, делаем поправку на условия работы и не ломаем себе голову. Опять же, по моему скромному мнению, все режимы, превышающие рекомендованные производителем - это мина замедленного действия.
Никоим образом не хочу никого задеть. Сколько людей- столько и мнений.

Вот именно , длительно и надежно .

Цитата(Д713 @ 30.6.2009, 14:02) *
я такого нигде не писал,если чем-то лично Вас задел-извините великодушно.

Простите и меня , жара , наверное . Я немного за калькулятор из Радио обиделся . Меня Камелот долго подбивал пока я не сделал . И не жалею , времени ушло не так много , а прибор толковый .Конечно , вам проще , вы этих трансов перемотали много . А для начинающих методом тыка долго и трудоемко экспериментировать , сматывать наматывать .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Д713
сообщение 30.6.2009, 16:28
Сообщение #2763


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1444
Регистрация: 2.3.2008
Пользователь №: 10605



Цитата
Простите и меня , жара , наверное .

да ладно..
проехали.

Сообщение отредактировал Д713 - 30.6.2009, 16:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
golub
сообщение 30.6.2009, 17:37
Сообщение #2764


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2393
Регистрация: 3.4.2007
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469



Цитата(Wiew @ 30.6.2009, 14:02) *
блин...репу чешу, в чем прикол тогда...
Вот как раз первая фотка и показывает что всю байду вносит ваша ограничилка короткого транса. Выпадания там никакого не должно быть."только вот в правильно налаженной мы его не видим и не слышем" и это как раз и относится к ней, с схеме ограничилки, кстати по какой схеме.
Цитата(Гость @ 30.6.2009, 14:37) *
Блокировочные конденсаторы на ключах - имеется ввиду снабберные?
Яйца с лёгкими не надо путать, блокировочные это те что по 300 вольтам стоят на силвых ключах, и довольно качественные. А изменение длительности на выходе УСки говорит или о неправильной фазировке ТТ, или плохой земле на УСке в районе 3 и 4 ног. Какие номиналы в объвязке 3 ноги?

Сообщение отредактировал golub - 30.6.2009, 17:44


--------------------
Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiew
сообщение 30.6.2009, 18:13
Сообщение #2765


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1334
Регистрация: 28.6.2008
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548



Цитата(golub @ 30.6.2009, 16:37) *
Вот как раз первая фотка и показывает что всю байду вносит ваша ограничилка короткого транса. Выпадания там никакого не должно быть."только вот в правильно налаженной мы его не видим и не слышем" и это как раз и относится к ней, с схеме ограничилки, кстати по какой схеме.

пробовал и без ограничилки (схема кабельщика), таже байда, аналогичная картина наблюдается и при срабатывании ограничения макс. тока, если совместить первую и вторую фотку то видно что определенному значению напряж. на первой ноге соответствует определенная длительность импульсов, кроме этого имется нижний порог, ниже какого импульсы пропадают (можно проверить включив переменник между первой и общим) и вот генератор успевает сделать следующий такт раньше чем напряжение достигнет нижнего порога потому импульс в таком такте -блокируется,
наверное утверждать не стоить что такая фигня свойственна этому схемному решению, поскольку такая проблема вылезла только у меня, и в единичном экземпляре, не исключено что вина в микросхеме так как замену не делал за неимением последней, покупал в космодроме, на вид точно такая как у вас на фото, питание 14В.

Сообщение отредактировал Wiew - 30.6.2009, 18:14


--------------------
На радио:
Поставьте песню про возгорание трехфазной электропроводки
Мы такой не знаем
Ну как же.."Гори гори моя звезда"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_coolnik_*_*
сообщение 30.6.2009, 18:13
Сообщение #2766





Гости






Спасибо.Блокировочных кондёров у меня нет.
Максимальный ток в первичке 5А. (у меня макс. Uвых=300В)
В обвязке 3 ноги: TT (1:30) нагружен резистором 5 ом, с него на 3-ю ногу сигнал подается через 100 Ом. Фильтрующий кондёрчик 2n2.
Что значит "плохая земля"? Как должна выглядеть хорошая? Где просветиться на этот счёт?
О правильности фазировки ТТ сужу по тому, что наоборот вообще никак не работает. (жаль осцилографа сейчас нет. посмотреть нечем)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiew
сообщение 30.6.2009, 18:18
Сообщение #2767


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1334
Регистрация: 28.6.2008
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548



Цитата(Гость_coolnik_* @ 30.6.2009, 17:13) *
Спасибо.Блокировочных кондёров у меня нет.
Максимальный ток в первичке 5А. (у меня макс. Uвых=300В)
В обвязке 3 ноги: TT (1:30) нагружен резистором 5 ом,

а что витков так мало? да и резюк для таких витков слишком высокоомный, так недалеко и ТТ в насыщение загнать


--------------------
На радио:
Поставьте песню про возгорание трехфазной электропроводки
Мы такой не знаем
Ну как же.."Гори гори моя звезда"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
golub
сообщение 30.6.2009, 18:35
Сообщение #2768


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2393
Регистрация: 3.4.2007
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469



Цитата(Wiew @ 30.6.2009, 17:13) *
наверное утверждать не стоить что такая фигня свойственна этому схемному решению,
Чтож тогда там за обвяз у вас по 1-9 ноге, штатных 2н2 для выхода УС ошибки почти ничего. Я и не пытался хаять чьи-то схемные решения, но вариаций их реализации может существовать куча. 3525 быстрей всего нипричём. Уберите все корректирушие цепи по первой ноге, поставьте туда 1н.
Цитата(Гость_coolnik_* @ 30.6.2009, 17:13) *
Что значит "плохая земля"? Как должна выглядеть хорошая? Где просветиться на этот счёт?
О правильности фазировки ТТ сужу по тому, что наоборот вообще никак не работает. (жаль осцилографа сейчас нет. посмотреть нечем)
И не удивительно что ключи горят, кондёры на место. При неправильной фазировке работать будет, вот только ток будет горбато регулить. А по поводу, где просветиться. Надоб печати рабочих аппаратов внимательно посмотреть, тут их полно.


Сообщение отредактировал golub - 30.6.2009, 18:46


--------------------
Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
coolnik
сообщение 30.6.2009, 18:49
Сообщение #2769


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.5.2009
Пользователь №: 14401



прошу прощения. действительно косяк был в неправильной фазировке TT. Wiew, мда. Виточков подмотаю. Правда, у меня и колечище нехилое.

Вопрос второй и более существенный. Очень хочется регулировать Uвыходное в диапазоне от 3 до 300 Вольт. Проблема в том, что сейчас минимальное Uвых=20В (чтобы Uмакс было = 300В Ктр силового тр = 2, f=50кГц, Kзап=0.5)
300В*2*0,5=300В
минимальный коэффициент заполнения при tимп=1мс. (насколько я понимаю меньше быть не может). Уменьшить частоту меньше 30кГц тоже никак.
есть идея поставить на вход 220 емкостной делитель и включать его релюхой, когда Uвых нужно будет снижать до 20Вольт.
имеет ли смысл такое решение?
какие ещё могут быть варианты?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
golub
сообщение 30.6.2009, 19:23
Сообщение #2770


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2393
Регистрация: 3.4.2007
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469



Быстрей всего придётся опускаться по частоте, чтобы получить максимальную перекрышу при изменении Кзап. Но это чисто моё мнение. Всётаки требование жестковато, два порядка однако.

Сообщение отредактировал golub - 30.6.2009, 19:25


--------------------
Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
evg_reg35
сообщение 30.6.2009, 19:42
Сообщение #2771


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 30.1.2009
Пользователь №: 13322



Добрый день уважаемые электрики. Ответьте пожалуста на мой вопрос. У транзисторов IGBT например (IRG4PC50UD) ток сильно зависит от частоты, т.е. если смотреть даташит, то видно что номинальный ток при час тоте 30кГц падает с 50А до 15А. Для полевых транзисторов такой зависимости в их даташите не приводится (например IRFP360 c номинальным током 23А). Как зависит ток транзистора IRFP360 от частоты? Если ток номинальный от частоты не зависит то получается что этот полеик на частоте 30кГц превосходит транзистор IRG4PC50UD. Так ли это??? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiew
сообщение 30.6.2009, 20:04
Сообщение #2772


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1334
Регистрация: 28.6.2008
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548



Цитата(golub @ 30.6.2009, 17:35) *
Я и не пытался хаять чьи-то схемные решения

эт я про себя,
а кондер один я выкинул и в RC на 680пф поставил, больше не свистело, но смущал такой разброс номиналов


--------------------
На радио:
Поставьте песню про возгорание трехфазной электропроводки
Мы такой не знаем
Ну как же.."Гори гори моя звезда"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
golub
сообщение 30.6.2009, 20:06
Сообщение #2773


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2393
Регистрация: 3.4.2007
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469



Цитата(evg_reg35 @ 30.6.2009, 18:42) *
Для полевых транзисторов такой зависимости в их даташите не приводится
Ну наверно потому что они полевые, а (IRG4PC50UD) посуществу биполяр. В то же время для сотки IRFP360 по паре надо, а IRG4PC50UD по одному.
Цитата(Wiew @ 30.6.2009, 19:04) *
но смущал такой разброс номиналов
Четыре случая повторения этого конструктива плюс моих четыре именно по этой печати, но такой фокус как у вас впервые прозвучал, хотя тоже на космодроме тарюсь.

Сообщение отредактировал golub - 30.6.2009, 22:14


--------------------
Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiew
сообщение 30.6.2009, 20:15
Сообщение #2774


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1334
Регистрация: 28.6.2008
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548



Цитата(evg_reg35 @ 30.6.2009, 18:42) *
Ответьте пожалуста на мой вопрос.
разница в том что IGBT имеют так называемый "хвост", и в конкретном типе этот хвост разный плюс он еще и не стабильный, потому для для разчетов динамических потерь приводят " энергию потер при переключении" а график это уже своего рода законченый расчет по которому можно ориентироваться в возможностях даного приборчика, у мосфетов "хвоста" нету потому проще определить динамические потери - для расчетов берем время включения и выключения.
Цитата(coolnik @ 30.6.2009, 18:49) *
Очень хочется регулировать Uвыходное в диапазоне от 3 до 300 Вольт. Проблема в том, что сейчас минимальное Uвых=20В
для ваших дел лучше двухтактник подошел бы, а при таких небольших токах дросаль здоровенючий надо, в гальванике стабильность тока всетаки нужна хорошая.


--------------------
На радио:
Поставьте песню про возгорание трехфазной электропроводки
Мы такой не знаем
Ну как же.."Гори гори моя звезда"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RUN1
сообщение 1.7.2009, 6:52
Сообщение #2775


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 559
Регистрация: 15.11.2008
Пользователь №: 12571



Цитата(Гость_coolnik_* @ 30.6.2009, 18:13) *
Спасибо.Блокировочных кондёров у меня нет.
Максимальный ток в первичке 5А. (у меня макс. Uвых=300В)
В обвязке 3 ноги: TT (1:30) нагружен резистором 5 ом, с него на 3-ю ногу сигнал подается через 100 Ом. Фильтрующий кондёрчик 2n2.
Что значит "плохая земля"? Как должна выглядеть хорошая? Где просветиться на этот счёт?
О правильности фазировки ТТ сужу по тому, что наоборот вообще никак не работает. (жаль осцилографа сейчас нет. посмотреть нечем)


Вот немного про землю мож как нибудь поможет [attachment=4737:_____.GIF]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorbun75
сообщение 1.7.2009, 7:19
Сообщение #2776


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 337
Регистрация: 22.2.2009
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549



Цитата(Wiew @ 30.6.2009, 20:15) *
а график это уже своего рода законченый расчет по которому можно ориентироваться в возможностях даного приборчика

График это результаты расчетов в графическом виде .

Цитата(RUN1 @ 1.7.2009, 6:52) *
Вот немного про землю мож как нибудь поможет

Очень поучительная картинка . Если можно , проясню . "Цепляет" означает , что импульсный ток ,потребляемый относительно мощным выходным каскадом ТГР, создает падение напряжения тоже в виде импульсов на общем участке земли . Эти импульсы складываются с питанием 3845 и могут вызвать ложные сраб . ШИМа .

Сообщение отредактировал gorbun75 - 1.7.2009, 7:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
coolnik
сообщение 1.7.2009, 9:32
Сообщение #2777


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.5.2009
Пользователь №: 14401



Большое спасибо! Очень лаконично и доходчиво. У меня одна сплошная земля-заливка. То-то думаю, что такое питалово шумное!
Я правильно понял, что от транзистора в ТГР нужно сделать отдельную дорожку потолще в точку, куда приходит "минус" питания?

wiew, Да, дроссель действительно очень здоровенючий, но двухтактник на 1,5кВт пугает. Есть устойчиво работающие схемы на такую мощность?

Сообщение отредактировал coolnik - 1.7.2009, 10:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RUN1
сообщение 1.7.2009, 9:49
Сообщение #2778


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 559
Регистрация: 15.11.2008
Пользователь №: 12571



Цитата(coolnik @ 1.7.2009, 9:32) *
Большое спасибо! Очень лаконично и доходчиво. У меня одна сплошная земля-заливка. То-то думаю, что такое питалово шумное!
Я правильно понял, что от транзистора в ТГР нужно сделать отдельную дорожку потолще в точку, куда приходит "минус" питания?

"Именно" шим надо обойти стороной

Сообщение отредактировал RUN1 - 1.7.2009, 9:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
golub
сообщение 1.7.2009, 9:53
Сообщение #2779


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2393
Регистрация: 3.4.2007
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469




Вот пример кривой земли. При трёх работающих вентилях, на токе выше 60-70А УСка входит в анабиоз. Выход: только резать дороги и землю бросать напрямую.


--------------------
Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_М
сообщение 1.7.2009, 10:49
Сообщение #2780


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 31.7.2008
Пользователь №: 11768



Есть сердечники ETD 29 На нем надпись 3F3
Что это за материал? в дежурку подойдет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

1149 страниц V  « < 137 138 139 140 141 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 19:15
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены