![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 ![]() |
Всем Привед!
Меня очередной раз привела нужда. Вопрос о реактивной мощности и не только. Сам я пока не видел, что произошло, завтра поеду смотреть, как вернусь - отпишусь. Вообщем имеется цепь (схема по одной фазе): трансформатор (220/36, Тр1), нагруженный на лампочки. В нагрузку этому трансформатору подключали другой трансформатор (36/220, Тр2), к нему нагрузку на 220 в не более 50 Вт (импульсные болки питания от телефонов, нотебуков т.т.д.) Это проходило спокойно долгие годы, но этой зимой трансформатор (основной) заменили и вчера он сгорел. Местные электрики говорят, что он сгорел из-за нагрузки вторым трансформатором. В связи с этим вопрос: Может ли трансформатор сгореть из-за нагрузки реактивной мощностью? И вообще какая причина может быть и как её установить? Сообщение отредактировал Delta - 20.6.2009, 1:41 -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Местные электрики говорят, что он сгорел из-за нагрузки вторым трансформатором. Если меняли транс (кстати, почему?) эти местные, то они просто заметают следы. ![]() Каковы у наших трансформаторов мощности? Какие стоят предохранители и есть ли они вообще? На схеме они что-то не нарисованы... Заметим, что на двойном токе плавкий предохранитель сгорит минут за 5, а сухой транс не предназначен для перегрузки. Схема "понижающий трансформатор - повышающий трансформатор" в электротехнике применяется и ничего чудесного с этими трансами не происходит - даже при равных их мощностях. Сообщение отредактировал Roman_D - 20.6.2009, 7:18 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Местные электрики говорят, что он сгорел из-за нагрузки вторым трансформатором Даже если ВЫ подключите к трансу 220\36 в два раза большей по установленной мощности трансформатор 36\220 и нагрузка не будет превышать установленной мощности транса 220\36 - ничего с таким трансформатором не случится. Пусть "местные авторитеты " покажут , как можно спалить трансформатор.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Пусть "местные авторитеты " покажут , как можно спалить трансформатор. Сдуру можно и транс сжечь: http://www.youtube.com/watch?v=4eMmFVGHaMA |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 1.4.2004 Пользователь №: 1084 ![]() |
Только не забудьте оба трансформатора проверить. Может быть, что второй, который работает на ноутбуки и т.д. все же подгорает. Местные электрики может знают чего, что говорить так просто не желают?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Транс мог сгореть из-за халатных действий обслуживающего персонала, некалиброванные вставки, или же межвитковое транса.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 ![]() |
Я, мягко говоря, офигел. Трансформатор по соединен звездой, при этом "ноль" не подсоединен. Ни корпус трансформатора, ни ящик, где он стоит не заземлены. По вторичной обмотке в "штатном" режиме перекос фаз на 50% (ток по одной фазе в 2 раза больше) Защиты вообще никакой, есть "автомат" на 200а (чтоб гарантированно не отрубился)
Но межвитковое было, скорее всего первопричиной потому что до этого он грелся. -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
![]() |
|
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Цитата(Delta) Я, мягко говоря, офигел. Что-то мне подсказывает, что второй транс - не 36/220, а 220/36, перевёрнутый задом наперёд ![]() А это, согласитесь, совсем разные вещи. Кто бы что бы ни говорил об обратимости электрических машин... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 1.4.2004 Пользователь №: 1084 ![]() |
Что-то мне подсказывает, что второй транс - не 36/220, а 220/36, перевёрнутый задом наперёд ![]() А это, согласитесь, совсем разные вещи. Кто бы что бы ни говорил об обратимости электрических машин... А можно поподробнее? В своей практике не видел разницы... Век живи - век учись... |
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
А можно поподробнее? В своей практике не видел разницы... Век живи - век учись... Практика-практикой, да и тоже - не теоретик. Но в радиолюбительской литературе середины прошлого века приводится методика расчёта и изготовления маломощных трансформаторов с помощью эмпирических формул и номограмм. И там чётко разделены кривые и коэффициенты для первичных и для вторичных обмоток. Исходя из этого можно понять, что трансформаторы не являются 100%-но обратимыми машинами. В конце концов, задачей первичной обмотки является намагничивание сердечника с учётом потерь в самой обмотке и в материале сердечника, а задачей вторичной обмотки - размагничивание сердечника и компенсация потерь в самой себе. Видимо, эта разница в задачах не позволяет использовать вторичную обмотку в качестве первичной НА ТО ЖЕ номинальное напряжение. А при пониженном напряжении ещё и коэффициент трансформации не будет соответствовать соотношению чисел витков и КПД будет никакой. |
![]() |
|
|
Гость_Гостья_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Гость_ZavGar_*
Т.е. низя использовать трансы с двух сторон?? Вроде как 1)Для того, чтобы потери убрать на транс подают 1,05*U 2)Обратимость машин относится к движкам, которые могут работать в качестве генератора или двигуна |
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Гость_ZavGar_* Т.е. низя использовать трансы с двух сторон?? Вроде как 1)Для того, чтобы потери убрать на транс подают 1,05*U 2)Обратимость машин относится к движкам, которые могут работать в качестве генератора или двигуна Нехорошо использовать транс "задом наперёд". Т.е. обмотка, рассчитанная как первичная, должна оставаться первичной, как вторичная - вторичной. Если рассматривать лишь физические принципы, то обратимыми являются идеальные как статические, так и электромашинные преобразователи. Когда дело доходит до реального воплощения - вылезают всякие нехорошести наподобие реакции якоря машин постоянного тока и гистерезисных потерь в сердечниках трансформаторов. Если на транс с плохим КПД подать "1,05*U", то гудеть он станет поболее, чем на 5%, а вот что будет на выходе, да ещё и при продолжительной работе под нагрузкой? ЗЫ: Если есть коллеги из Краснодара, не припомните ли, как лет пять назад на табачной фабрике (по слухам ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Нехорошо использовать транс "задом наперёд". Т.е. обмотка, рассчитанная как первичная, должна оставаться первичной, как вторичная - вторичной. ... Ага. А как же тогда трехобмоточные трансформаторы? Или автотрансформаторы, например, 330/110/35 кВ? Первичной обмоткой, в данном случае, может быть любая. Или вот еще: на тяговых ПС железной дороги устанавливают трансформаторы 10/0,4 кВ, и питают свои особо ответственные цепи 10 кВ со стороны 0,4 кВ? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
Гость_xxx_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Да вроде всегда трансы как хотели запитывали. Хоть снизу, хоть сверху.
Есть так какая разница бросков токов намгничивания да и только. По крайней мере силовые трансы, да хоть по 10 раз на день меняй направление. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |