Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сгорел трансформатор 3х220/36 , Требуется установить причину

Может ли сгореть трансформатор из-за нагрузки
И в каком случае (без перегрузки)?
Да, если нагрузка реактивная [ 0 ] ** [0.00%]
Не может [ 1 ] ** [100.00%]
Всего голосов: 1
Гости не могут голосовать 
Delta
сообщение 19.6.2009, 23:56
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 8.1.2008
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182



Всем Привед!
Меня очередной раз привела нужда. Вопрос о реактивной мощности и не только.
Сам я пока не видел, что произошло, завтра поеду смотреть, как вернусь - отпишусь.
Вообщем имеется цепь (схема по одной фазе): трансформатор (220/36, Тр1), нагруженный на лампочки.
В нагрузку этому трансформатору подключали другой трансформатор (36/220, Тр2), к нему нагрузку на 220 в не более 50 Вт (импульсные болки питания от телефонов, нотебуков т.т.д.)
Прикрепленное изображение
.
Это проходило спокойно долгие годы, но этой зимой трансформатор (основной) заменили и вчера он сгорел.
Местные электрики говорят, что он сгорел из-за нагрузки вторым трансформатором.
В связи с этим вопрос: Может ли трансформатор сгореть из-за нагрузки реактивной мощностью? И вообще какая причина может быть и как её установить?

Сообщение отредактировал Delta - 20.6.2009, 1:41


--------------------
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 20.6.2009, 7:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(Delta @ 19.6.2009, 22:56) *
Местные электрики говорят, что он сгорел из-за нагрузки вторым трансформатором.

Если меняли транс (кстати, почему?) эти местные, то они просто заметают следы. icon_smile.gif Мне представляется простая цепочка: жуки вместо предохранителей - ошибка монтажа - замыкание - пожар. Или новый транс был больной, с КЗ витками.
Каковы у наших трансформаторов мощности? Какие стоят предохранители и есть ли они вообще? На схеме они что-то не нарисованы... Заметим, что на двойном токе плавкий предохранитель сгорит минут за 5, а сухой транс не предназначен для перегрузки.

Схема "понижающий трансформатор - повышающий трансформатор" в электротехнике применяется и ничего чудесного с этими трансами не происходит - даже при равных их мощностях.

Сообщение отредактировал Roman_D - 20.6.2009, 7:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 21.6.2009, 14:42
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Местные электрики говорят, что он сгорел из-за нагрузки вторым трансформатором
Даже если ВЫ подключите к трансу 220\36 в два раза большей по установленной мощности трансформатор 36\220 и нагрузка не будет превышать установленной мощности транса 220\36 - ничего с таким трансформатором не случится. Пусть "местные авторитеты " покажут , как можно спалить трансформатор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 21.6.2009, 15:22
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(KIVOK @ 21.6.2009, 14:42) *
Пусть "местные авторитеты " покажут , как можно спалить трансформатор.

Сдуру можно и транс сжечь:
http://www.youtube.com/watch?v=4eMmFVGHaMA
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
almozg
сообщение 22.6.2009, 0:40
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 1.4.2004
Пользователь №: 1084



Только не забудьте оба трансформатора проверить. Может быть, что второй, который работает на ноутбуки и т.д. все же подгорает. Местные электрики может знают чего, что говорить так просто не желают?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 22.6.2009, 16:02
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1860
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Транс мог сгореть из-за халатных действий обслуживающего персонала, некалиброванные вставки, или же межвитковое транса.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Delta
сообщение 22.6.2009, 16:57
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 8.1.2008
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182



Я, мягко говоря, офигел. Трансформатор по соединен звездой, при этом "ноль" не подсоединен. Ни корпус трансформатора, ни ящик, где он стоит не заземлены. По вторичной обмотке в "штатном" режиме перекос фаз на 50% (ток по одной фазе в 2 раза больше) Защиты вообще никакой, есть "автомат" на 200а (чтоб гарантированно не отрубился)
Но межвитковое было, скорее всего первопричиной потому что до этого он грелся.


--------------------
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 22.6.2009, 17:30
Сообщение #8





Гости






Цитата(Delta)
Я, мягко говоря, офигел.


Что-то мне подсказывает, что второй транс - не 36/220, а 220/36, перевёрнутый задом наперёд icon_wink.gif
А это, согласитесь, совсем разные вещи. Кто бы что бы ни говорил об обратимости электрических машин...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
almozg
сообщение 22.6.2009, 18:06
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 1.4.2004
Пользователь №: 1084



Цитата(ZavGar @ 22.6.2009, 18:30) *
Что-то мне подсказывает, что второй транс - не 36/220, а 220/36, перевёрнутый задом наперёд icon_wink.gif
А это, согласитесь, совсем разные вещи. Кто бы что бы ни говорил об обратимости электрических машин...

А можно поподробнее? В своей практике не видел разницы... Век живи - век учись...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 22.6.2009, 18:18
Сообщение #10





Гости






Цитата(almozg @ 22.6.2009, 18:06) *
А можно поподробнее? В своей практике не видел разницы... Век живи - век учись...


Практика-практикой, да и тоже - не теоретик.
Но в радиолюбительской литературе середины прошлого века приводится методика расчёта и изготовления маломощных трансформаторов с помощью эмпирических формул и номограмм.
И там чётко разделены кривые и коэффициенты для первичных и для вторичных обмоток.

Исходя из этого можно понять, что трансформаторы не являются 100%-но обратимыми машинами.
В конце концов, задачей первичной обмотки является намагничивание сердечника с учётом потерь в самой обмотке и в материале сердечника, а задачей вторичной обмотки - размагничивание сердечника и компенсация потерь в самой себе. Видимо, эта разница в задачах не позволяет использовать вторичную обмотку в качестве первичной НА ТО ЖЕ номинальное напряжение. А при пониженном напряжении ещё и коэффициент трансформации не будет соответствовать соотношению чисел витков и КПД будет никакой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гостья_*
сообщение 22.6.2009, 19:14
Сообщение #11





Гости






Гость_ZavGar_*
Т.е. низя использовать трансы с двух сторон??
Вроде как
1)Для того, чтобы потери убрать на транс подают 1,05*U
2)Обратимость машин относится к движкам, которые могут работать в качестве генератора или двигуна
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 22.6.2009, 20:03
Сообщение #12





Гости






Цитата(Гостья @ 22.6.2009, 19:14) *
Гость_ZavGar_*
Т.е. низя использовать трансы с двух сторон??
Вроде как
1)Для того, чтобы потери убрать на транс подают 1,05*U
2)Обратимость машин относится к движкам, которые могут работать в качестве генератора или двигуна


Нехорошо использовать транс "задом наперёд".
Т.е. обмотка, рассчитанная как первичная, должна оставаться первичной, как вторичная - вторичной.
Если рассматривать лишь физические принципы, то обратимыми являются идеальные как статические, так и электромашинные преобразователи. Когда дело доходит до реального воплощения - вылезают всякие нехорошести наподобие реакции якоря машин постоянного тока и гистерезисных потерь в сердечниках трансформаторов.

Если на транс с плохим КПД подать "1,05*U", то гудеть он станет поболее, чем на 5%, а вот что будет на выходе, да ещё и при продолжительной работе под нагрузкой?

ЗЫ:
Если есть коллеги из Краснодара, не припомните ли, как лет пять назад на табачной фабрике (по слухам icon_wink.gif )трансы на обратную трансформацию включили? Говорят, полгорода погасло?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 22.6.2009, 21:15
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1556
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(ZavGar @ 22.6.2009, 19:03) *
Нехорошо использовать транс "задом наперёд".
Т.е. обмотка, рассчитанная как первичная, должна оставаться первичной, как вторичная - вторичной.
...

Ага. А как же тогда трехобмоточные трансформаторы? Или автотрансформаторы, например, 330/110/35 кВ? Первичной обмоткой, в данном случае, может быть любая. Или вот еще: на тяговых ПС железной дороги устанавливают трансформаторы 10/0,4 кВ, и питают свои особо ответственные цепи 10 кВ со стороны 0,4 кВ?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xxx_*
сообщение 22.6.2009, 21:46
Сообщение #14





Гости






Да вроде всегда трансы как хотели запитывали. Хоть снизу, хоть сверху.
Есть так какая разница бросков токов намгничивания да и только.
По крайней мере силовые трансы, да хоть по 10 раз на день меняй направление.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 23:23
Rambler's Top100     