Здравствуйте.
Делаем ремонт в трехкомнатной квартире. Поскольку в электрике опыта не имеется, прошу подсказать, допустима ли такая схема квартирного щитка.
В щите на лестничной площадке (как и вся предыдущая проводка в квартире) алюминий.
Не знаю, какая еще информация нужна... есть фото лестничного щитка...
Вот схема : http://ifolder.ru/12288675
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.5.2009, 11:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Уважаемый, фото, пожалуйста, в студию, а не через файлообменник


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MelnikovYD
сообщение 25.5.2009, 13:40
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 25.5.2009
Пользователь №: 14624



Цитата(Костян челябинский @ 25.5.2009, 12:05) *
Уважаемый, фото, пожалуйста, в студию, а не через файлообменник


Пожалуйста в студию.
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
Прикрепленное изображение
708 x 950 (114.88 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.5.2009, 16:20
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Эти ВСЕ нагрузки будут в Вашей квартире, или это просто рекомендуемая схема, взятая из рекламного проспекта производителя эл. оборудования? Вообще то оч. хорошая, проработанная схема. Больше ничего не надо. Только сомневаюсь, что получится все это разместить в этажном щите и, скорее всего, придется щиток вносить в квартиру. Тем более, что, если этажный щит доступен всем подряд, возможно воровство аппаратов. (Бывало в моей практике и такое)


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дежурный ПС-500
сообщение 25.5.2009, 23:36
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 10525



Один автомат С40 убрать, духовка кабель 2,5кв автомат 16А, вар.поверх. 4кв-25А,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MelnikovYD
сообщение 26.5.2009, 10:01
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 25.5.2009
Пользователь №: 14624



Цитата(Костян челябинский @ 25.5.2009, 17:20) *
Эти ВСЕ нагрузки будут в Вашей квартире, или это просто рекомендуемая схема, взятая из рекламного проспекта производителя эл. оборудования? Вообще то оч. хорошая, проработанная схема. Больше ничего не надо. Только сомневаюсь, что получится все это разместить в этажном щите и, скорее всего, придется щиток вносить в квартиру. Тем более, что, если этажный щит доступен всем подряд, возможно воровство аппаратов. (Бывало в моей практике и такое)


Это схема именно квартирного щитка. На лестничном я хотел разместить только автомат С40 (надпись про лестничный щиток относится только к нему). Потребители все реальные и схему составлял именно под себя на основе информации по разным форумам. Больше всего интересует правильно ли подобраны номиналы УЗО и диффавтоматов.

Цитата(Дежурный ПС-500 @ 26.5.2009, 0:36) *
Один автомат С40 убрать, духовка кабель 2,5кв автомат 16А, вар.поверх. 4кв-25А,


Я планирую подключать зависимую варочную поверхность и духовку. Такой комплект подключается одним кабелем или двумя? (Как я представляю, кабель подключается к духовке, а внутри от духовки к варочной поверхности своими проводами).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дежурный ПС-500
сообщение 26.5.2009, 10:34
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 10525



Если зависимая, тогда кабель 6кв (ПУЭ). Автоматы 20А заменить на 16А. Вводной в кв.щитке на мой взгляд не нужен. УЗО 63А/30мА можно заменить на 40А/30мА (будет дешевле, и ничему не противоречит), да и многовато их на квартиру как-то. Дифавтомат на водонагреватель лучше поставить с током утечки 10мА. У меня на трешку стоит одно УЗО 40А/30мА и ничего держит, ни разу не сработало. Да и на коттеджи всегда ставлю одно УЗО на этаж, жалоб не было. Хотя если есть лишние деньги, то можно и так. Какую фирму выбрали(УЗО, автоматы)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eugene78
сообщение 22.6.2009, 12:28
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 3.3.2009
Пользователь №: 13655



Привет.
А скажите мне почему судя по схеме на вводе стоит УЗО,обычно же ставят АВТОМАТ.Просто я делал много объектов по проекту и там всегда на вводе стоит АВТОМАТ ,так это что получается проекты не правильные.Или я что то не понял icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_haramamburu_*
сообщение 24.6.2009, 14:12
Сообщение #9





Гости






Цитата(Eugene78 @ 22.6.2009, 12:28) *
Привет.
А скажите мне почему судя по схеме на вводе стоит УЗО,обычно же ставят АВТОМАТ.Просто я делал много объектов по проекту и там всегда на вводе стоит АВТОМАТ ,так это что получается проекты не правильные.Или я что то не понял icon_sad.gif


с током 300 (500, 1000)мА ставятся на ввод против пожара
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сибирский монтаж...
сообщение 4.7.2009, 17:40
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 3.7.2009
Из: Новосибирская обл.
Пользователь №: 14941



УЗО на освещение-это лишнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 4.7.2009, 18:10
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



в щитке в квартире автомат на 40- неселективно. надо бы уронить уставку до 32 как минимум ампер, да и поменять его местами с узо на вводе не помешало бы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Шурик_*
сообщение 20.7.2009, 9:53
Сообщение #12





Гости






Я бы порекомендовал автоматы (все кроме вводного) выбрать вместо категорииС - В. А в остальном согласен мнением Дежурного ПС-500. Хотя, - выбирать вам, - у меня образование не электрическое, - просто монтажу уже лет 6.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения