Здравствуйте.
Делаем ремонт в трехкомнатной квартире. Поскольку в электрике опыта не имеется, прошу подсказать, допустима ли такая схема квартирного щитка. В щите на лестничной площадке (как и вся предыдущая проводка в квартире) алюминий. Не знаю, какая еще информация нужна... есть фото лестничного щитка... Вот схема : http://ifolder.ru/12288675 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Уважаемый, фото, пожалуйста, в студию, а не через файлообменник
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.5.2009 Пользователь №: 14624 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Эти ВСЕ нагрузки будут в Вашей квартире, или это просто рекомендуемая схема, взятая из рекламного проспекта производителя эл. оборудования? Вообще то оч. хорошая, проработанная схема. Больше ничего не надо. Только сомневаюсь, что получится все это разместить в этажном щите и, скорее всего, придется щиток вносить в квартиру. Тем более, что, если этажный щит доступен всем подряд, возможно воровство аппаратов. (Бывало в моей практике и такое)
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 ![]() |
Один автомат С40 убрать, духовка кабель 2,5кв автомат 16А, вар.поверх. 4кв-25А,
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.5.2009 Пользователь №: 14624 ![]() |
Эти ВСЕ нагрузки будут в Вашей квартире, или это просто рекомендуемая схема, взятая из рекламного проспекта производителя эл. оборудования? Вообще то оч. хорошая, проработанная схема. Больше ничего не надо. Только сомневаюсь, что получится все это разместить в этажном щите и, скорее всего, придется щиток вносить в квартиру. Тем более, что, если этажный щит доступен всем подряд, возможно воровство аппаратов. (Бывало в моей практике и такое) Это схема именно квартирного щитка. На лестничном я хотел разместить только автомат С40 (надпись про лестничный щиток относится только к нему). Потребители все реальные и схему составлял именно под себя на основе информации по разным форумам. Больше всего интересует правильно ли подобраны номиналы УЗО и диффавтоматов. Один автомат С40 убрать, духовка кабель 2,5кв автомат 16А, вар.поверх. 4кв-25А, Я планирую подключать зависимую варочную поверхность и духовку. Такой комплект подключается одним кабелем или двумя? (Как я представляю, кабель подключается к духовке, а внутри от духовки к варочной поверхности своими проводами). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 ![]() |
Если зависимая, тогда кабель 6кв (ПУЭ). Автоматы 20А заменить на 16А. Вводной в кв.щитке на мой взгляд не нужен. УЗО 63А/30мА можно заменить на 40А/30мА (будет дешевле, и ничему не противоречит), да и многовато их на квартиру как-то. Дифавтомат на водонагреватель лучше поставить с током утечки 10мА. У меня на трешку стоит одно УЗО 40А/30мА и ничего держит, ни разу не сработало. Да и на коттеджи всегда ставлю одно УЗО на этаж, жалоб не было. Хотя если есть лишние деньги, то можно и так. Какую фирму выбрали(УЗО, автоматы)?
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 3.3.2009 Пользователь №: 13655 ![]() |
Привет.
А скажите мне почему судя по схеме на вводе стоит УЗО,обычно же ставят АВТОМАТ.Просто я делал много объектов по проекту и там всегда на вводе стоит АВТОМАТ ,так это что получается проекты не правильные.Или я что то не понял ![]() |
![]() |
|
Гость_haramamburu_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Привет. А скажите мне почему судя по схеме на вводе стоит УЗО,обычно же ставят АВТОМАТ.Просто я делал много объектов по проекту и там всегда на вводе стоит АВТОМАТ ,так это что получается проекты не правильные.Или я что то не понял ![]() с током 300 (500, 1000)мА ставятся на ввод против пожара |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 3.7.2009 Из: Новосибирская обл. Пользователь №: 14941 ![]() |
УЗО на освещение-это лишнее.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
в щитке в квартире автомат на 40- неселективно. надо бы уронить уставку до 32 как минимум ампер, да и поменять его местами с узо на вводе не помешало бы.
|
![]() |
|
Гость_Шурик_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Я бы порекомендовал автоматы (все кроме вводного) выбрать вместо категорииС - В. А в остальном согласен мнением Дежурного ПС-500. Хотя, - выбирать вам, - у меня образование не электрическое, - просто монтажу уже лет 6.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |