работаю электриков в садах, дали задание сделать освещение в овоще-фрукто хранилищах. с понижением до 36 вольтнормы по проводки найти не могу. подскажите как правильно сделать проводку. какой провод, во что его затягивать-влажность большая конденсат постоянно везде. где разместит трансформаторы. лучше каждому свой транс или же лучше общий. что еще стоит предусмотреть? спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 ![]() |
почему обязательно пониженное напряжение? можно использовать УЗО и 220В. если образуется конденсат, то не трубная, открытая кабельная проводка.
Встречный вопрос к вам. сейчас проектирую детский садик. какие теплые полы используются в ваших садиках? подогрев гор. водой или электричеством? |
![]() |
|
Гость_с2н5он_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
1. делайте по нормам как для 220 в. не ошибетесь
2. теплый пол гор. водой? интересно, а если прорвет? тем более в д.с., тем более регулировка температуры для экономии (например выходные) довольно таки сложна |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 ![]() |
1. делайте по нормам как для 220 в. не ошибетесь 2. теплый пол гор. водой? интересно, а если прорвет? тем более в д.с., тем более регулировка температуры для экономии (например выходные) довольно таки сложна молодой человек, если нет возможности определить опасность помещения, нужно поставить УЗО на всякий случай. и, конечно, 220В. НА РУКАХ У МЕНЯ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ САДИКА С ТЕПЛЫМИ ПОЛАМИ ОБОГРЕВОМ ГОР. ВОДОЙ. |
![]() |
|
|
Гость_с2н5он_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
1. 36 В., а не 220!! лично я с УЗО на 36 В. не сталкивался
2. какого года проект? и кем сделан? по сути вопроса - можно конечно сделать напряжение и меньше (12 В.), естественно использовать оборудование с защитой по воде не менее 5, провод, думаю можно и НУМ, расположение оборудования зависит от самого помещения, транс лчше не один, все-таки если выйдет из строя - не будет резерва |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18115 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
У меня типовой школы с т/полами Ленниипроект. Радиаторов нет.
В особо сырых подвалах проводку делаю в ПВХ трубах ДКС с аксессуарами IP67. Собирается легко. выглядит почтенно. ЯТП250 в такие подвалы не ставьте - все сгниет. Сообщение отредактировал Олега - 17.6.2009, 11:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 15.6.2009 Из: Подпорожье Лен. область Пользователь №: 14786 ![]() |
На 36 вольт сечение увеличивай в 3 раза трансформаторы разноси по линиям освещения через одну вообще то в овоще хранилищах должна устанавливаться вытяжная и приточная вентиляция с осушителем. открытая проводка нежелательна лучше в трубах с резьбовым соединением к плафонам и влагозащищенностью не ниже 4.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18115 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |