Индукционный трёхфазный счётчик , Влияет ли на показания перефазировка?

yga
сообщение 16.6.2009, 13:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 16.6.2009
Пользователь №: 14796



На дачном обществе стоит трёхфазный счётчик (3*5А) через трансформаторы тока, зимой произошла перефазировка на подстанции, может ли это повлиять на точность учёта этим счётчиком?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 16.6.2009, 14:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Не должно. А что вас двинуло в тему, что-то не так с расходом.Учет будет врать если на вторичке от ТТ поменять поменять местами концы, либо перевернуть сам ТТ, больше глюков (по фазировке) не наблюдал..


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 17.6.2009, 6:12
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Класс точности счетчика оговаривается для так называемых нормальных условий: 1)нормальное чередование фаз; 2)...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg_n
сообщение 19.6.2009, 9:19
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 19.2.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 8260



В данном случае (нарушено чередование фаз) счетчик может иметь "самоход" при отсутствии нагрузки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_varlok_*_*
сообщение 20.6.2009, 8:21
Сообщение #5





Гости






Цитата(yga @ 16.6.2009, 13:09) *
На дачном обществе стоит трёхфазный счётчик (3*5А) через трансформаторы тока, зимой произошла перефазировка на подстанции, может ли это повлиять на точность учёта этим счётчиком?

в этом случае от потребителя требуем обязательного исправления схемы включения счетчика
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 12.9.2009, 14:37
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Возник вопрос, а влияет ли неправильная фазировка на счетчик типа Меркурий 230-АRT-00-СN машина умная но в паспорте на счетчик ничего на эту тему нет. Кто просвятит? Схема включения 2ТТ и 3 ТН учет 6кВ.

Сообщение отредактировал ez81 - 12.9.2009, 14:39


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 12.9.2009, 16:36
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Слышал что не влияет, но опять таки только слышал


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения