Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
YoungProfi
сообщение 16.6.2009, 3:19
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 196
Регистрация: 19.6.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468



Здравствуйте господа электрики.

Нужен ваш совет.

Ситуация такая - есть собранный щит управления, мы поставили его на объект, подключили кабели питания, и кабели управления. Но лампочки (светосигнальные индикаторы на 230В) светятся при выключенном автомате питания щита, светятся не сильно, но все таки светятся.

Весь измерительный инструмент уехал на другой объет, я сейчас даже напряжение на них померить не могу.

Из-за чего может быть такая проблемма ?. Из наводок или чего то еще ?.

И подскажите пожалуйста как решаются такие проблемы.

Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал YoungProfi - 16.6.2009, 6:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 16.6.2009, 7:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(YoungProfi @ 16.6.2009, 2:19) *
Bз-за чего может быть такая проблемма ?. Из наводок или чего то еще ?.


Да, очень похоже на наводку.
Неоновые, например, индикаторы могут светиться на микроамперах.
Наводка образуется при параллельном расположении проводов в жгутах.
Проще всего зашунтировать индикаторы резисторами килоом на 100.

Что за индикаторы? Прошу подробнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
YoungProfi
сообщение 16.6.2009, 7:24
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 196
Регистрация: 19.6.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468



Благодарю за совет.

Индикаторы очень похожи на эти - http://www.iek.ru/products/catalog/part2/sect11/knopki/ (те что вторые снизу (желтые)).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 16.6.2009, 7:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(YoungProfi @ 16.6.2009, 7:24) *
Индикаторы очень похожи на эти

Там на 220 есть неоновые и светодиодные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
YoungProfi
сообщение 16.6.2009, 8:03
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 196
Регистрация: 19.6.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468



Если сравнивать с рисунками, то есть и те и другие.