Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.6.2009 Пользователь №: 14783 ![]() |
Что предусматривается на подстанции для уборки воды (осадки)?
К каким элементам можно прикасаться под напряжением (на подстанции)? Заранее спасибо ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.6.2009 Пользователь №: 14751 ![]() |
по моему на тп не должно быть вообще никакой воды, и на ктп сама конструкция не позволяет попадать воде. а насчет второго вопроса: не суй ручки, не то протянешь ножки. где-то была тема работы под напряжением 110 или 220 кв, не помню точно, но там куча различных условий и требований.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Что предусматривается на подстанции для уборки воды (осадки)? К каким элементам можно прикасаться под напряжением (на подстанции)? Заранее спасибо ![]() Жж...жу-уть ..! Такую подстанцию вообще эксплуатировать нельзя ! Мало того что крыша дырявая ,так еще и электротехнический персонал который должен обслуживать эту подстанцию , отсутствует ! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
По первому вопросу - из ПТЭ:
Цитата 2.1.1. Для обеспечения надлежащего эксплуатационного и санитарно-технического состояния территории, зданий и сооружений энергообъекта должны быть выполнены и содержаться в исправном состоянии: системы отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.); ... контрольные скважины для наблюдения за режимом подземных вод; ... 2.1.4. Систематически, и особенно во время дождей, должен вестись надзор за состоянием откосов, косогоров, выемок и при необходимости должны приниматься меры к их укреплению. 2.1.5. Весной все водоотводящие сети и устройства должны быть осмотрены и подготовлены к пропуску талых вод; места прохода кабелей, труб, вентиляционных каналов через стены зданий должны быть уплотнены, а откачивающие механизмы приведены в состояние готовности к работе. 2.1.6. На электростанциях контроль за режимом подземных вод - уровнем воды в контрольных скважинах - должен проводиться: в первый год эксплуатации - не реже 1 раза в месяц, в последующие годы - в зависимости от изменений уровня подземных вод, но не реже 1 раза в квартал. В карстовых зонах контроль за режимом подземных вод должен быть организован по специальным программам в сроки, предусмотренные местной инструкцией. Измерения температуры воды и отбор ее проб на химический анализ из скважин должны производиться в соответствии с местной инструкцией. Результаты наблюдений должны заноситься в специальный журнал. ... 2.1.8. В случае обнаружения просадочных и оползневых явлений, пучения грунтов на территории энергообъекта должны быть приняты меры к устранению причин, вызвавших нарушение нормальных грунтовых условий, и ликвидации их последствий. ... 2.2.10. ..., система сброса ливневых вод должна очищаться, ее работоспособность должна проверяться. По второму вопросу: запрещаются любые прикосновения персонала к токоведущим частям без использования средств индивидуальной защиты. |
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |