Привет всем. Возникла одна не очень хорошая проблемка - резкий перерасход icon_sad.gif
Все по порядку - частный дом, однофазный счетчик Росийский "Енергомера" 2007 года выпуска. Средний расход - 150-170кВт/месяц. В начале этого месяца снял показания - 370кВт icon_surprised.gif Посмотрел среднесуточный расход - 12кВт. Новых приборов никаких не подключалось, лампочки все стоят экономные. Без нагрузки счетчик стоит как мертвый. Кто, что подскажет/посоветует?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 12.6.2009, 15:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



В электронных счетчиках в память микропроцессора забивается коэффициенты трансформации по току и напряжению. Какие у Вас забиты "по умолчанию" вопрос.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mario_*
сообщение 12.6.2009, 16:02
Сообщение #3





Гости






А где они вообще указываются?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 12.6.2009, 16:04
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



1) счетчик сошел с катушек
2) нелегальное подключение

Энергомера на своем сайте http://www.energomera.ru/software/meters предлагает даже проги для более тесного общения со своими счётчиками.

Многие электронные счетчики сохраняют получасовые; тогда с помощью счетчика можно вычислить время и мощность злобного расхитителя.

Вопрос, какой у нас щоччик и что с него добыть можно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xxx_*
сообщение 12.6.2009, 16:54
Сообщение #5





Гости






Если Вы не дружите с электричеством и программами к счётчикам, то попробуйте методы записей несколько раз в день.
Для начала посчитайте что у вас включенно в доме: лампочки, холодильник телевизор и т.д и т.п.
Запишите что на счётчике и через час проверьте и так несколько раз. То же проделайте перед сном и утром посмотрите, если будет полное несвопадение во все разы, то скорее всего счётчик сошёл с ума, конечно воросвство нельзя исключать, но с другой стороны счётчик стоит если всё отключено. Но может случай подключения по врмени. Тогда попробуете выловить такими записями.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 12.6.2009, 18:27
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(xxx @ 12.6.2009, 15:54) *
но с другой стороны счётчик стоит если всё отключено. Но может случай подключения по врмени. Тогда попробуете выловить такими записями.


Да, это и есть сильно упрощённый получасовой график мощности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mario_*
сообщение 12.6.2009, 19:10
Сообщение #7





Гости






С электричеством дружу, а вот с софтом на счетчики услышал впервые icon_smile.gif
Нелегально подключение быть не может. Во первых частный дом с новой проводкой, во вторых подключение проходило под моим контролем. Еще одна штука - счетчик подключен к вводу напрямую, а не через вводной автомат. Счетчик вот такой: ЦЭ6807Б
Расход буду мерять на выходных. Хочу попробывать нагрузку дать 1-2кВт, и посмотреть, скока покажет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 12.6.2009, 21:24
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



ЦЭ6807Б - имеет некоторые модификации, когда он сравнивает входящий и выходящий токи. Пёс его знает, на каком пороге разницы он начинает бурно реагировать и как; допустим, программа утраивает тариф icon_wink.gif

А это скорее всего значит (если входного узо нет), что где-то сидит энергоприемник, в котором соединены РЕ и N в вилке.

Или счетчик - в поверку!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_с2н5он_*
сообщение 15.6.2009, 22:47
Сообщение #9





Гости






поставьте контрольный счетчик
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mario_*
сообщение 17.6.2009, 12:13
Сообщение #10





Гости






Вобщем проверял я счетчик под разными нагрузками - это не он, показывает все верно. Проверял на замыкание замли на ноль/фазу - тоже все нормально. Остается тока искать в потребителях - подсказали, что может какой-то Б/П мелкий (зарядка, питание радиотелефона) подгореть и брать больше положеного. Буду искать icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 17.6.2009, 13:10
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Может и утечка быть, не помню у этого счетчика есть светодиод на утечку или у Вас УЗО стоит, которое утечку отрубит. А так конечно можно поочередно включать потебители по одному меряя клещами ток возле счетчика. В частном доме вроде бы чужое подключение к Вашим сетя исключено. Или Вы не все про домашних знаете (что-то электронагревательное, например электрочайник)

Сообщение отредактировал Andrey59 - 17.6.2009, 13:12


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mario_*
сообщение 19.6.2009, 9:08
Сообщение #12





Гости






В общем научными методами и какой-то матери было вычислено что перерасход идет от 2-х теликов. К ним подключена антенна польская с усилком. Думал, что БП от усилка - поменял, не помогло, потом посмотрел, что один телик (ЖК ЛГ) с землей, правда зачем она там? Проверил на замыкание прибора на землю - по нолям, откусил землю - перерасход прекратился icon_biggrin.gif Интересно как-то получается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 19.6.2009, 10:03
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Наверное стоит почитать здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread...%E2%E8%E7%EE%F0
и заглянуть в упоменутые в текст ссылки


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mario_*
сообщение 19.6.2009, 12:01
Сообщение #14





Гости






Andrey59 - Спасибо, ссылка полезная.
Дело в том, почему такая кака появилась не сразу, а спустя пару лет?
Попробую тоже найти и поставить "блокиратор земли"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2024, 20:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены