скажите можно использовать с пользой реактивную мощность,
кроме нагревания проводов, например, от электродвигателей? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Можно. В радиосвязи.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
А также в трансформаторах, электродвигателях, конденсаторах, газоразрядных лампах....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 20.1.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10279 ![]() |
Реактивная мощность не выполняет никакой полезной работы. Интересно послушать как Вы ею нагреваете провода?
-------------------- Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Реактивная мощность не выполняет никакой полезной работы. Интересно послушать как Вы ею нагреваете провода? dP=3*I^2*R (для трехфазной системы), где I=S/(1,73*U), a S=корень(P^2+Q^2). Так понятно? скажите можно использовать с пользой реактивную мощность, кроме нагревания проводов... Реактивная мощность увеличивает полный ток. Чем больше ток, тем больше магнитная составляющая электромагнитного поля (напряжение отвечает за электрическую составляющую). Следовательно, реактивная мощность нужна там, где нужны мощные магнитные поля, например, в индукционных плавильных установках. Также, вспомним, что ток в индуктивности и напряжение в емкости не могут измениться скачком, и посмотрим схему ПРА газоразрядной лампы. Катушка (индуктивность) поддерживает ток дуги, а конденсатор (емкость) - поддерживает необходимый уровень напряжения. А нагрев проводов используется для плавления льда на обледеневших ВЛ ЛЭП. Реактивная мощность используется для регулирования уровня напряжения в электрической системе (конденсаторные установки, синхронные двигатели с перевозбуждением). Сообщение отредактировал DoctorGauss - 11.6.2009, 20:35 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 20.1.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10279 ![]() |
dP=3*I^2*R (для трехфазной системы), где I=S/(1,73*U), a S=корень(P^2+Q^2). Так понятно? А что мне должно быть понятно? dP=3*I^2*R - потери активной мощности (видимо) I=S/(1,73*U) – полный ток в звене электропередачи S=корень(P^2+Q^2) – полная передаваемая мощность Мне понято, что при передачи реактивной мощности возникают дополнительные потери активной мощности и энергии, это разве польза? Соответственно чем меньше COS фи тем меньше пропускаемая мощность через трансформатор. Тоже польза? С генераторами и двигателями таже история. Так же понятно, что большинство электроприемников и звеньев электропередачи не могут без реактивной мощности, но для этого существуют способы «генерации» отрицательной реактивной мощности в близи потребителей положительной реактивной мощности. Получается пользу реактивная мощность приносит только её потребителям. А для всего остального (звенья генерации и передачи) сплошной вред. Реактивная мощность используется для регулирования уровня напряжения в электрической системе (конденсаторные установки, синхронные двигатели с перевозбуждением). Да, но этот способ не есть хорошо (польза), для этого есть и другие способы. В общем это люди уже просто от безвыходности приручили Q Сообщение отредактировал Ретро РЗиА - 13.6.2009, 17:23 -------------------- Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
...Интересно послушать как Вы ею нагреваете провода? А что мне должно быть понятно? Выделяемые потери активной мощности - это и есть нагрев проводов. Потери зависят от полного тока. Величина полного тока зависит в том числе от величины реактивной мощности. Вот так мы ею и нагреем провода. Вот что я имел ввиду. Какие будут возражения? А по поводу пользы я уже упоминал про плавление льда на ВЛ. Получается пользу реактивная мощность приносит только её потребителям. Так об этом и речь. Без реактивной мощности эти потребители бы не работали. А потери при передаче энергии неизбежны, и, разумеется, никакой от этого пользы не наблюдается. Вопрос был "можно ли использовать с пользой реактивную мощность?". Мой ответ - любое использование реактивной мощности идет на пользу просто потому, что без нее не обойтись. Теперь ответьте, пожалуйста, почему потребление реактивной мощности зло? Потому что приводит к увеличению полного тока со всеми вытекающими? Нет. Потому что есть способ ее компенсировать на шинах потребителя и не передавать по сети от генератора, тем самым уменьшив потери. Если бы этого способа не было, то к реактивной мощности относились бы также, как к активной (т.е. не считали бы злом). Да, реактивная энергия не совершает работу, но нельзя утверждать, что она бесполезна. Опять же, для обеспечения получения мощного магнитного поля нужен большой ток. Увеличение активной мощности вызовет увеличение расхода угля на ТЭЦ (увеличение расхода воды на ГЭС и т.д.). А реактивная мощность позволит практически бесплатно увеличить величину тока до требуемой (по крайней мере экономические затраты будут на несколько порядков меньше). Сообщение отредактировал DoctorGauss - 12.6.2009, 7:32 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 20.1.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10279 ![]() |
Да, я то все прекрасно понимаю. Я хотел сказать лишь одно, что реактивная мощность сама по себе не может нагревать провода.
-------------------- Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Я хотел сказать лишь одно, что реактивная мощность сама по себе не может нагревать провода. В том-то и дело, что может. Я уже не знаю, какой пример еще привести. И формулу написал. Ну, в формуле приравняйте активную мощность к нулю, вот и получится, что провода будет греть одна реактивная мощность. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 20.1.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10279 ![]() |
При чисто реактивной мощности нагрев не получиться. Если Вы это сделаете то Вам дадут нобелевскую премию.
-------------------- Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
При чисто реактивной мощности нагрев не получиться. Если Вы это сделаете то Вам дадут нобелевскую премию. Наоборот, если провода не будут греться, то нобелевку дадут Вам. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 20.1.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10279 ![]() |
Я пошёл за премией
![]() Реактивная мощность. Мощность реактивных элементов в среднем за период ровна нулю, но в течении четверти периода она положительна, что физически означает накопление энергии в магнитном поле катушки индуктивности или в электрическом поле конденсатора, а в течении следующей четверти периода – отрицательная, что соответствует обратному процессу. Таким образом, имеет место процесс колебания энергии, но необратимых преобразований энергии нет. В то время как….. Активная мощность. Средняя за период мощность зависит от угла сдвига фаз между напряжением и током и не равна нулю, если участок цепи имеет активное сопротивление. В активном сопротивлении происходит необратимое преобразование электрической энергии в другие виды. Тот же самый нагрев……. Так вот к чему я все это, мой вопрос остается, объясните мне как реактивная мощность нагревает провода? -------------------- Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Реактивная мощность. Мощность реактивных элементов в среднем за период ровна нулю, но в течении четверти периода она положительна, что физически означает накопление энергии в магнитном поле катушки индуктивности или в электрическом поле конденсатора, а в течении следующей четверти периода – отрицательная, что соответствует обратному процессу. Таким образом, имеет место процесс колебания энергии, но необратимых преобразований энергии нет. Забываем при активное сопротивление проводов, на котором происходят потери активной мощности (т.е. нагрев) при протекании ПОЛНОГО тока. Конечно, активная мощность не может быть равна абсолютно нулю, т.к. есть активное сопротивление проводов. Но допустим, в качестве нагрузки используется катушка индуктивности, у которой большое реактивное сопротивление (на промышленной частоте 50 Гц), и малое активное, т.е. X>>R, где X - реактивное сопротивление катушки, R - сумма активных сопротивлений проводов и катушки. Ток в цепи будет определяться преимущественно реактивным сопротивлением катушки. Угол между током и напряжением будет в районе >80 градусов. Ну, а расчет выделяемой мощности (потерь) я уже приводил. Так вот к чему я все это, мой вопрос остается, объясните мне как реактивная мощность нагревает провода? Вот как-то так. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 20.1.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10279 ![]() |
DoctorGauss
Эх, давайте не будем бодаться, я остаюсь при своем мнении, а Вы при своем. Меня Ваши доводы не убеждают. С уважением, Никита -------------------- Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
2 Ретро РЗиА
Тогда вопрос на засыпку - зачем выполняют компенсацию реактивной мощности? Мой ответ - чтобы снизить полный ток, а следовательно, перегрев изоляции оборудования (трансформаторов) и кабелей/проводов. Если бы реактивный ток не нагревал трансформаторы и кабели, то и смысла в компенсации не было бы. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 20.1.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10279 ![]() |
Я про тоже, и хочу чтобы DoctorGauss это понял. -------------------- Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
2 Ретро РЗиА
2 Roman_D Я понял Ваши доводы. Согласен, то, что я сказал, что реактивный ток греет, это я сгоряча ляпнул. Буквально в этом я неправ. Но это именно ляп. Дураку понятно, что при отсутствии активного сопротивления никакого нагрева не будет. Я все время акцентировал внимание на протекание полного тока по проводам (который в свою очередь зависит от реактивной мощности в том числе). И опять же, неужели надо 100 раз повторять, что у проводов есть активное сопротивление? Сообщение отредактировал DoctorGauss - 13.6.2009, 21:18 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Забываем активное сопротивление проводов Ясно. Вы неправильно поняли. Это не значит, что следует забыть про сопротивление. Я подразумевал, что РетроРЗиА в своих рассуждениях забывает про сопротивление. Согласен, я выразился некорректно, надо было типа "забываете батенька про сопротивления", а получилось, как будто это я призываю про них забыть. Ладно, признаю, я сразу доводы РетроРЗиА не понял, хотя говорили об одном и том же. Еще раз повторю, согласен, что ЧИСТО реактивная мощность не сможет нагреть провод. Но в самой формулировке заложено противоречие, т.к. не может быть чисто реактивной мощности при активном сопротивлении проводов. И когда я говорил, что "в формуле активную мощность приравнять к нулю", то имел ввиду, что величина потерь активной мощности будет такая же при значительной реактивной нагрузке, если полный ток не изменится. Ну, хорошо, что мы поняли друг друга. Жаль, что Нобелевка никому не достанется. ![]() Сообщение отредактировал DoctorGauss - 13.6.2009, 21:45 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1544 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Ну, помните, в букварях по ТОЭ "треугольник сопротивлений"? Так просто выкидывать сопротивление проводов, наверное, не стоит. Потому что идеальных случаев не бывает. Дык, конечно не бывает. Вот теже формУлы, но подставленные одна в другую: dP = (P^2 + Q^2) * R / U^2 "... Потери мощности в линии прямо пропорциональны ... активному сопротивлению самой линии, и обратно пропорциональны квадрату напряжения передачи." Вот если бы линия была сверхпроводящая... И реактор, скажем в конце линии, был сверхпроводником, то вот тогда... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()