Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

4 страниц V  < 1 2 3 4 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Отключение силового трансформатора , порядок отключений/переключений коммутационного оборудования

bazzuga
сообщение 5.6.2009, 13:00
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 3.6.2009
Из: г.Орёл
Пользователь №: 14707



Цитата(Костян челябинский @ 5.6.2009, 12:34) *
так судя по схемам, идет перестройка всего РУ 110кВ. Происходит переход со схемы с обходной секцией шин на схему 4х секций шин...

не правильно понял -_-... на старой схеме два левых трансформатора(где 110/35/6) подключены по схеме 2 системы шин с ремонтной перемычкой.... 2 правых (где 110/10/6 и 110/10/10) даже не знаю как подключены проста 2 системы шин icon_biggrin.gif
на новой схеме я делаю с двумя рабочими и одной обходной системой шин (это где 2 тр-ра).... это на 110 кв.... на 35 кв я схему не меняю, меня устраивает там всё т.е надёжность...на 10 кв схему меняю полюбому т.к 6 кв я убрал и получилась схема с одной системой шин и секционным выключателем (т.к много присоединений я разбил на 4 секции шину и 3 выключателя секционных)
ну а в итоге да там получается крупная перестройка этой пс...
п.с сходил сейчас на пс (она у меня через дорогу, эта пс расположена почти в центре города) сказали такую информацию не даём.... icon_sad.gif ...сказали хочешь дадим схему электрическую или описания трансформатора или какое оборудование расположено на пс (я сказал это у меня всё есть это дали мне в Орелэнерго)...а переключения не дадим...иди обратно в контору и пусть тебе разрешение дают на это от гл.инженера... а мне надо чем быстрее тем лучше у меня уже защита через неделю ...пока оформить пока подучить чтобы рассказать на защите и т.д

ладно если не можете дать я сам путём несложных логических умозаключений icon_biggrin.gif распишу в пояснительной записке какие основные переключения надо сделать чтобы заменить один тр-р на другой...

Сообщение отредактировал bazzuga - 5.6.2009, 12:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.6.2009, 13:26
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8893
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Блин, перепутал, где старая схема, где новая...
Но все равно, там идет перестройка всего РУ 110кВ. Я думаю, для диплома в этом случае, не годится просто бланк переключения, все равно из комиссии кто нибудь просечет, что там все РУ перестраивать и выяснится, что бланком тут не отделаешься.
Думаю, надо показать стадии перестройки всего РУ и тр-ров в том числе, т.е., (к примеру): проговариваешь: "снимаем напр-ие с 2 и3 секции шин 110 кВ откл-ием ВВ№ такой-то, его разъединителями и т.п., производим таки-то работы, вводим в работу уже готовую СШ110 кВ №1 на новой схеме и т.п."
НО!: насолько я знаю, (А на ЦРП, ГРП ит.п. я не работал, могу ошибаться), ТАК реконструкции не делаются. Просто строится рядом новая ПС и со старой переводится нагрузка и питание.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bazzuga
сообщение 5.6.2009, 13:36
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 3.6.2009
Из: г.Орёл
Пользователь №: 14707



вот я как бы и вношу новый метод реконструкций подстанций не строить новую рядом это затратно довольно найти место рядом (тем более моя пс в густонаселённом квартале) и строить, а моим перманентрым методом делать эту реконструкцию из открытой пс в закрытую...ну это я ещё раз повторяюсь дипломный проект... если это в жизнь выносить то это конечно надо рассматривать уже детально...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.6.2009, 13:51
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8893
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну так тебе и не надо детально расписывать все переключения при выводе в ремонт. Так прямо и описываешь, что должно быть отключено при таких то работах, как они производятся, какая промежуточная схема получается, после первого этапа, что делаем на втором этапе, что откл-ем для нее, промежуточная схема после второго этапа и т.д.
Красиво будет, если эти промежуточные схемы где то будут на чертеже


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xxx_*
сообщение 5.6.2009, 13:59
Сообщение #25





Гости






Костян челябинский правильные и разумные вещи говорит. Есть разница между просто переключением ( действительно стандартные бланки переключений надо), заменой транса на резервный ( такой же) и полной реконструкцией с заменой транса на другой тип.

Тут абсолютно нестандартная работа, требующая во многом другого подхода. Как и сказал Костян челябинский , надо проговаривать этапы а не прiлагать бланки переключений. Включая рассмотрение высоты кранов, подготовку подъезда, может даже установку временного переносного защитного забора. Подготовку нового фундамента длта транса, сливной ямы для масла и ещё кучи таких мерзких мелочей. Тут больше ПТБ, чем электричества.

Ну и всякие умные словеса набросать типа. При подключении к шине такой то есть предусматреть перевод мощностей на шину такую то. Отключение разеденителей таких то, установки переносных заземлений там то и там то.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bazzuga
сообщение 5.6.2009, 14:28
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 3.6.2009
Из: г.Орёл
Пользователь №: 14707



Цитата(Костян челябинский @ 5.6.2009, 13:51) *
Красиво будет, если эти промежуточные схемы где то будут на чертеже

точь в точь как мой дипломный руководитель говорит icon_biggrin.gif (чертежей и так уже много на стенды всё не влезет.... эти рисунки будут в приложении на А4 а на ватманы я уже другое буду выносить т.е обязательные схемы, разрезы, релейную защиту и т.д.)

Цитата(xxx @ 5.6.2009, 13:59) *
Костян челябинский правильные и разумные вещи говорит. Есть разница между просто переключением ( действительно стандартные бланки переключений надо), заменой транса на резервный ( такой же) и полной реконструкцией с заменой транса на другой тип.

Тут абсолютно нестандартная работа, требующая во многом другого подхода. Как и сказал Костян челябинский , надо проговаривать этапы а не прiлагать бланки переключений. Включая рассмотрение высоты кранов, подготовку подъезда, может даже установку временного переносного защитного забора. Подготовку нового фундамента длта транса, сливной ямы для масла и ещё кучи таких мерзких мелочей. Тут больше ПТБ, чем электричества.

Ну и всякие умные словеса набросать типа. При подключении к шине такой то есть предусматреть перевод мощностей на шину такую то. Отключение разеденителей таких то, установки переносных заземлений там то и там то.

я то только учусь и не знаю всех примудростей... могу выложить ген план пс существующей и что должно получится ... мб вы поможете в двух словах набросать все основные действия которые надо сделать чтобы из старой пс получалась новая закрытая пс...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 5.6.2009, 14:33
Сообщение #27


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Еще вопрос: предполагается замена только трансформатора, трансформатора с релейной защитой, оборудование распредустройств высокого. среднего и низкого напряжений? Если только замена трансформатора - дело не хитрое: включил секционные выключатели, отключил вводные выключатели, отключил разъединители, наложил заземления. Если с релейной защитой - нужен состав защит как трансформаторов, так и смежных элементов. Если заменяется секция КРУ - возможность перевода потребителей на другие секции или на внешние источники.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bazzuga
сообщение 5.6.2009, 15:07
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 3.6.2009
Из: г.Орёл
Пользователь №: 14707



реконструкция подразумевает: выбор тра-ов по перспективным суточным графикам нагрузки и замена тр-ов, замена схем на стороне 110 и 10 кв (меняется координально всё коммутационное оборудование), замена релейной защиты в исполнении электромагнитных реле на релейную защиту на терминале Сириус (диф, мтз перегрузка, газовая) ну и конечно же закрытие пс в здание....могу добавить размеры реконструируемой ПС 48м ширина , 187 длинна... после реконструкции 45м ширина , 65м длинна... сокращение площади достигается установкой круэ на все напряжения...
Проще говоря строю новую ПС...только не рядом строю пс и потом переводить на со старой пс на новую пс нагрузку а реконструирую струю пс и по чуть чуть заменяю, строю, перемещаю и т.д , но без вывода производственных мощностей. для этого я и просил переключения.....

Сообщение отредактировал bazzuga - 5.6.2009, 15:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max_Ti
сообщение 5.6.2009, 15:15
Сообщение #29


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 15.7.2004
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357



ППР писать не буду. Бланк на вывод Т-1 уже написан, нада или нет?


--------------------
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xxx_*
сообщение 5.6.2009, 15:15
Сообщение #30





Гости






bazzuga, как понимаю время в обрез.

Схема начальная есть, конечная тоже.
Напиши пожалуйста подробно что на что меняем, со всеми наименованиями. Часть важных вопросов doro уже задал.
110кВ- какое оборудование будет заменнено, кроме двух трансов?
КРУЭ на какое напряжение будешь ставить, какое количество ячеек. Взвешивал ли ты ( конечно если знал о таких возможностях) как установку передвижного КРУЭ, которое полностью собранно на заводе и трейлером загоняют на ПС и только кабели подключай силовые.

Совсем не вопрос чайника, готовых рецептов нет, каждый такой проект с десяток человек обсуждает разнопрофильных. Но у тебя диплом, надо будет подготовить только заглавные пункты.

Чёрт пока писал, ты уже часть ответов набросал.
Не всегда КРУЭ 110кВ в здании панацея в экономии денег ( 100% нет) и места. В твоём случае надо идти на решения гибридных систем, типа PASS, COMPASS от АББ, зайди на их сайт. Это сэкономит и деньги и место и время и сложное строительство.
Как понял 6кВ планируешь уничтожить, как класс. но 10кВ тоже не фонтан, если ты планируешь на годы вперёд, надо уже переходить на 20кВ.

Как и КРУЭ 10кВ ( 20кВ, не имеет значение). Релейную часть нового оборудования 110кВ и трансов можно собрать на заводе в контейнере и загнать целиком на существующую ПС.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xxx_*
сообщение 5.6.2009, 16:14
Сообщение #31





Гости






ОК, разобрался с первичкой.

Мне кажется для 110кВ ПС ты со схемой перебрал, двойная со обходной. Опять таки это только диплом.
Двойной с одним ШСВ за глаза хватит.
ELK АББ черезчур для такой системы будет, опять таки это говорю на будущее.
И снова на будущее, не бери от разных производителей. КРУЭ совсем не обязательно, можно взять компактные в воздухе только с элегазовыми В.

Чтобы начать строительство здания, место есть, или надо сначала 110кВ сносить?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max_Ti
сообщение 5.6.2009, 16:18
Сообщение #32


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 15.7.2004
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357



Задание: Вывести в ремонт Т-1
Схема подстанции нормальная
Щ.У.
1. Перевести ПС на МУ.
2. Уточнить нагрузку на Т-2, при откл. Т-1.
3. Вывести АВР СВ-6кВ.
4. Под нагрузкой вкл.СВ-6кВ.
5. Проверить вкл. положение СВ-6кВ.
6. Под нагрузкой откл. МВ-6 кВ прис. Т-1.
7. Проверить откл. положение МВ-6 кВ прис. Т-1.
Щ.С.Н – 0.4 кВ
8. Вывести АВР 0.4 кВ СН.
9. Вкл. САВМ-0.4 кВ.
10. Проверить вкл. положение САВМ-0.4 кВ.
11. Откл. АВМ-0.4 кВ ТСН №1.
12. Проверить откл. положение АВМ-0.4 кВ ТСН №1.
Щ.У.
13. Вывести АВР ШСВ-35кВ.
14. Под нагрузкой вкл. ШСВ-35кВ.
15. Проверить вкл. положение ШСВ-35кВ.
16. Под нагрузкой откл. МВ-35 кВ прис. Т-1
17. Проверить откл. положение МВ-35 кВ прис. Т-1.
18. Проверить по приборам величину нагрузки на Т-2 после отключения Т-1.
19. Вывести АПВ на СВ-110 №1.
20. Проверить целостность опорных изоляторов ОД-110кВ прис.Т-1.
21. Под напряжением откл. ОД-110 Т-1.
22. Проверить отключенное положение ОД-110кВ прис. Т-1.
ОРУ-6 кВ
23. На месте проверить откл. положение МВ-6 кВ прис. Т-1.
24. Проверить целостность опорных изоляторов трансформаторного разъединителя 6 кВ прис. Т-1.
25. Без напряжения откл. трансформаторный разъединитель 6 кВ прис. Т-1.
26. Проверить откл. положение трансформаторного разъединителя 6 кВ прис. Т-1.
27. Без напряжения откл. разъединитель 6кВ прис. ТСН-1 от Т-1.
28. Проверить откл. положение разъединителя 6кВ прис. ТСН-1 от Т-1.
ОРУ-35 кВ
29. На месте проверить откл. положение МВ-35 кВ прис. Т-1.
30. Проверить целостность опорных изоляторов Тр.р-35 кВ прис. Т-1.
31. Без напряжения откл. Тр.р-35 кВ прис. Т-1.
32. Проверить откл. положение Тр.р-35 кВ прис. Т-1.
ОРУ-110 кВ
33. На месте проверить откл. положение ОД-110 кВ прис. Т-1.
34. Проверить целостность. опорных изоляторов ШР-110 кВ I С.Ш. прис. Т-1.
35. Под напряжением откл. ШР-110 кВ I С.Ш. прис. Т-1.
36. Проверить откл. положение ШР-110 кВ I С.Ш. прис. Т-1.
37. Проверить целостность опорных изоляторов СР-110 кВ №1.
38. Без напряжении откл. СР-110 кВ №1.
39. Проверить откл. положение СР-110 кВ №1.
40. Проверить отсутствие напряжения на ШР-110 кВ прис. Т-1 в стор. Т-1.
41. Вкл. заземляющие ножи на ШР-110 кВ прис. Т-1 в стор. Т-1.
42. Проверить вкл. положение заземляющих ножей на ШР-110 кВ прис. Т-1 в стор. Т-1.


ОРУ-35 кВ
43. Проверить отсутствие напряжения на Тр.р-35 кВ прис. Т-1 в стор. Т-1.
44. Вкл. заземляющие ножи на Тр.р-35 кВ прис. Т-1 в стор. Т-1.
45. Проверить вкл. положение заземляющих ножей на Тр.р-35 кВ прис. Т-1 в стор. Т-1.
ОРУ-6 кВ
46. Проверить отсутствие напряжения на трансформаторном разъединителе 6 кВ прис. Т-1 в стор. Т-1
47. Установить ПЗЗ на шинном мосту 6кВ Т-1 между МВ и тр-ром Т-1.
Щ.С.Н – 0.4 кВ
48. Установить диэлектрическую накладку в рубильнике 0,4кВ ТСН-1.
Щ.У.
49. Ввести АПВ на СВ-110 №1.
50. Схему - макет привести в соответствие.
51. Перевести ПС на ТУ.


--------------------
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bazzuga
сообщение 5.6.2009, 16:21
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 3.6.2009
Из: г.Орёл
Пользователь №: 14707



надо сносить 110 кв...в этом и заключается перманентный способ...не стоить рядом новую пс, а частями частями перключать, убирать, строить, ставить....

Max_Ti, спасибо большое!

Сообщение отредактировал bazzuga - 5.6.2009, 16:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xxx_*
сообщение 5.6.2009, 17:09
Сообщение #34





Гости






Извини, файлы в автокаде, можешь в pdf. перевести?
Пока местоположение не вижу, даже прикинуть не могу шаги.

То что Мах TI написал для тебя уже отличная база для любых переключений.

На возможность мобильных ПС можем основываться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bazzuga
сообщение 5.6.2009, 17:25
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 3.6.2009
Из: г.Орёл
Пользователь №: 14707



не умею из автокда в пдф переводить =(
думаю будет классно на мобильных ПС...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 5.6.2009, 17:47
Сообщение #36


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(bazzuga @ 5.6.2009, 15:07) *
...Проще говоря строю новую ПС...только не рядом строю пс и потом переводить на со старой пс на новую пс нагрузку а реконструирую струю пс и по чуть чуть заменяю, строю, перемещаю и т.д , но без вывода производственных мощностей. для этого я и просил переключения.....

А это - та печка, от которой нужно танцевать. С такими проблемами не в дипломном проекте, а в жизни, где приходится на период реконструкции существенно снижать надежность питания потребителей, нам приходится работать практически ежедневно.
С ними не всегда справляются не то, что студенты - дипломники, а и солидные проектные организации. Ваш руководитель проекта - либо садист (может быть, непочтительным отношением к нему где-то на 3 курсе вы дали ему повод для этого?), либо действительно представления не имеет обо всех связанных с темой проблемах.
А теперь - к основной теме. Перед тем, как начать оперативные переключения (инструкцию, которую я упоминал, Вы уже добыли?), нужно выработать последовательность или план производства работ. То есть:
переводим нагрузку на остающийся работу трансформатор (а мощности у него хватит?);
выводим трансформатор из работы, заменяем, вводим в работу новы
переводим нагрузку секции такой-то 6 кВ на секцию такую-то;
демонтируем старую секцию и монтируем новую (срок выполнения работ);
аналогично 35 кВ и т.д.
А последовательность выполнения переключений по выводу собственно трансформатора - как Max_Ti прописал. Но оперативные переключения - далеко не весь объем выполняемых работ.
Продолжение следует.

Сообщение отредактировал doro - 5.6.2009, 17:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bazzuga
сообщение 5.6.2009, 18:05
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 3.6.2009
Из: г.Орёл
Пользователь №: 14707



Цитата(doro @ 5.6.2009, 18:47) *
А это - та печка, от которой нужно танцевать. С такими проблемами не в дипломном проекте, а в жизни, где приходится на период реконструкции существенно снижать надежность питания потребителей, нам приходится работать практически ежедневно.
С ними не всегда справляются не то, что студенты - дипломники, а и солидные проектные организации. Ваш руководитель проекта - либо садист (может быть, непочтительным отношением к нему где-то на 3 курсе вы дали ему повод для этого?), либо действительно представления не имеет обо всех связанных с темой проблемах.
А теперь - к основной теме. Перед тем, как начать оперативные переключения (инструкцию, которую я упоминал, Вы уже добыли?), нужно выработать последовательность или план производства работ. То есть:
переводим нагрузку на остающийся работу трансформатор (а мощности у него хватит?);
выводим трансформатор из работы, заменяем, вводим в работу новы
переводим нагрузку секции такой-то 6 кВ на секцию такую-то;
демонтируем старую секцию и монтируем новую (срок выполнения работ);
аналогично 35 кВ и т.д.
А последовательность выполнения переключений по выводу собственно трансформатора - как Max_Ti прописал. Но оперативные переключения - далеко не весь объем выполняемых работ.

этот диплюруководитель в космосе летает...даже можно сказать в прямом смысле...он разрабатывал электроснабжение(электрифиуацию) космических станций icon_biggrin.gif смешно но факт icon_biggrin.gif так что идеи у него могучие и иму до болды откуда я буду что брать и как делать....хочешь получить диплом крутись...
по поводу Приказа Министерства энергетики РФ N 266 30 июня 2003 г. я уже скачал но там целая ПУЭ я буду всю жизнь читать это закон icon_biggrin.gif

Цитата(doro @ 5.6.2009, 18:47) *
А теперь - к основной теме. Перед тем, как начать оперативные переключения (инструкцию, которую я упоминал, Вы уже добыли?), нужно выработать последовательность или план производства работ. То есть:
переводим нагрузку на остающийся работу трансформатор (а мощности у него хватит?);
выводим трансформатор из работы, заменяем, вводим в работу новы
переводим нагрузку секции такой-то 6 кВ на секцию такую-то;
демонтируем старую секцию и монтируем новую (срок выполнения работ);
аналогично 35 кВ и т.д.
А последовательность выполнения переключений по выводу собственно трансформатора - как Max_Ti прописал. Но оперативные переключения - далеко не весь объем выполняемых работ.
Продолжение следует.

ну мощности хватит у меня там будут 2 по 80 МВА, мощность хоть и на 5 лет вперёд я взял но 6 часов 1 тр-р может работать с перегрузкой....если не хватит мощности, как сказал ххх подгоним мобильную пс ..

Сообщение отредактировал bazzuga - 5.6.2009, 18:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xxx_*
сообщение 5.6.2009, 18:36
Сообщение #38





Гости






ОК, все чертежи скачались без проблем и открылись.
Надо покумекать. doro правильно сказал, это задача не для дипломника и конечно не для одного человека даже очень опытного, но решаем её для диплома и потому некоторые веши просто обойдём или примем как данное.

Сколько времени ты предполагаешь отвести на возведение нового здания и подключения первой постоянной линии 110кВ?

Поробуй спросить в горэнерго или облэнерго возможно ли на это время часть потребителей перевести на другой источник питания.
Особенно мешает в первом приближении, питание от Т3 к 6кВ КРУН и перемычка между ЗРУ 6кВ и 6кВ КРУН

следующий вопрос который задай им, какое время отведут тебе на переключение потребителей, тебе надо будет перекидывадь или наращивать кабели.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bazzuga
сообщение 5.6.2009, 19:07
Сообщение #39


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 3.6.2009
Из: г.Орёл
Пользователь №: 14707



Цитата(xxx @ 5.6.2009, 18:36) *
ОК, все чертежи скачались без проблем и открылись.
Надо покумекать. doro правильно сказал, это задача не для дипломника и конечно не для одного человека даже очень опытного, но решаем её для диплома и потому некоторые веши просто обойдём или примем как данное.

1.Сколько времени ты предполагаешь отвести на возведение нового здания и подключения первой постоянной линии 110кВ?

2.Поробуй спросить в горэнерго или облэнерго возможно ли на это время часть потребителей перевести на другой источник питания.
Особенно мешает в первом приближении, питание от Т3 к 6кВ КРУН и перемычка между ЗРУ 6кВ и 6кВ КРУН

3.следующий вопрос который задай им, какое время отведут тебе на переключение потребителей, тебе надо будет перекидывадь или наращивать кабели.

1. даже не знаю... я в строительстве вообще ничего незнаю тем боле сколько времени нада отвести на возведение знания...
ну на всё про всё ушло 2 года это я в интернете нашёл то тоже реконструировали в закрытую пс открытую...
2. ну у меня 2 варианта...тут рябом стоят ещё 2 пс одна 110/10 какого та завода , и пс ,, центральная 110/10/6,, принадлежащя к мрск центу тоже что и наша пс... думаю модно чать перенести на эти пс (а мобильная пс на платформе??? туда нельзя перекинуть этих потребителей...сейчас скачал информацию про эти мобильные пс часть из скаченного-->Ограничители перенапряжений со стороны линии110 кВ. ￿Комплектное распределительное устройство элегазовое.￿ Силовой трансформатор 115/10.5(6.3) кВ 25 МВА￿ Заземлитель нейтрали обмоток 110 кВ с ОПН (ограничитель перенапряжений).)
3. тут сам можешь решить... думаю на защите коммисия не знает сколько и куда времени отводится для переключений, и про перекидывание с наращиванием тоже сам решай ...

вот полное описание про мобильные пс

Сообщение отредактировал bazzuga - 5.6.2009, 19:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  mmps.pdf ( 1.15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4995
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xxx_*
сообщение 5.6.2009, 20:32
Сообщение #40





Гости






Да уж дипломный проект....хммм...твоего руководителя-космонавта.
Посмотри что получается, у тебя существующая 190х50м, а посередине ОПУ как прыщ, а новое здание 70х45м, для стройки то тоже место надо т.е. все 90х50. И ещё эта перемычка 6кВ-между КРУН и ЗРУ 6кВ, которая если не убрать, не даст ничего строить.

По длине половина ПС, по ширине они одинаковы, т.е. надо огромный кусок вырезать от станции, кусками не получиться.
Тут переключения не помогут. И одной мобильной не обойтись. Как понимаю что то менять в конфигурации или размерах здания не получиться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 11:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены